亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于獨立基礎防雷接地的一些疑問

    本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎,?

  • 求教各位前輩:關于防雷接地焊接

    今天驗收監理提出防雷接地要雙面焊接,,我們現場做的是單面焊接,有些地方做不成雙面焊,。監理提出沒有相關規范可以單面焊,,請教各位一下,防雷接地能單面焊嗎,?有相關規范嗎,?麻煩指出是哪本規范或哪個圖集的哪一條? 本人新手,,借同事的賬號發的帖子,,在線等答案~~~~~~

  • 基礎防雷接地扁鋼連接做法?

    基礎防雷接地扁鋼連接做法,?

    在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎,? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢,? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,,謝謝!

  • 基礎接地鋼筋焊接能否單面焊接

    請問基礎接地焊接中鋼筋能否單面焊接,,規范中規定雙面焊接搭接長度大于6倍D,,但是實際施工中有的地無法方雙面焊接,請問各位能否增加搭接長度實施單面焊接,,有相關規范嗎,?請各位不吝賜教。

  • 防雷接地,請教焊接路徑,,有圖~~

    防雷接地,請教焊接路徑,,有圖~~

    下面這張圖是基礎接地平面圖,,黃色的線代表與引下線連接的扁鋼。設計目的就是整個基礎柱與梁全部貫通,。引下線是肯定要與黃色的線做焊接的,。但,有一點想請教,,在沒有引下線的柱子處,,從梁過來的扁鐵還需要與柱連接嗎?,??也就是平面圖上,,右邊那根柱里的鋼筋還需要與黃線連接嗎,??如果連接,,那還算閉合回路嗎,??

  • 關于防雷接地,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 防雷接地引下線焊接問題

    請問利用柱內的鋼筋作為接地引下線,,鋼筋機械連接處要做焊接跨接嗎,?而GB 50601-2010建筑防雷施工規范中 (3.2.3 除設計要求外,兼做引下線的承力鋼結構構件,、混凝土梁,、柱內鋼筋與鋼筋的連接,應采用土建施工的綁扎法或螺絲扣的機械連接,,嚴禁熱加工連接,。)

  • 防雷接地焊接建筑工地施工

    接地裝置安裝分項工程檢驗批質量驗收記錄 DQ 工程名稱 檢驗批部位 項目經理

  • 基礎防雷接地的接地板如何做呢?

    基礎防雷接地的接地板如何做呢,?

    請問基礎防雷接地的接地板如何施工呢?是用鋼板還是什么呢,?

  • 基礎防雷接地扁鋼連接做法請教?

    上面施工照片,,是沒有地梁的基礎的情況下,,用扁鋼連接的做法正確嗎?扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢,?還是只和有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢?如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,,謝謝!

  • 急求基礎防雷接地施工圖片

    師傅們,,在下接到一個11層的工程,,由于第一次施工,不知道怎么做法,,尤其是基礎接地,,現在樁基已完成,馬上就要做接地什么的了,,希望師傅們能提供一些詳細的圖片資料(在下看文字說明會頭痛)比如:測試點怎么做,?什么樣子我都不知道! [email protected]

  • 關于磚混結構,,條形基礎的防雷接地問題

    磚混結構的建筑物做引下線時,使用柱內主鋼筋直接引下還是做獨立引下線,?還有就是基礎接地體怎么做,?請各位大神留下自己的見解。

  • 基礎接地焊接到底是焊接幾根主筋,?

    圖紙要求是上下兩層主筋,沒有標明時幾根,,并將主軸線上的承臺梁上下兩層主筋通長連接,,綁扎成網。請問上下兩層主筋每一層到底焊接幾根?定額里面默認的是幾根,?

  • 防雷接地引下線跨接焊接做法

    防雷接地引下線跨接焊接做法

      防雷引下利用鋼筋做引下線導體時,,鋼筋套管處的圓鋼跨接該怎么做焊? 是單面12D圓鋼 還是雙面6D圓鋼,,有沒有規范明確的,? PS:電氣規范沒有明確鋼筋跨接的要求。

  • 關于硬質基礎防雷接地裝置做法的討論

    關于硬質基礎防雷接地裝置做法的討論在防雷設計中,,遇上硬質基礎,,接地裝置的接地問題是最難解決的。1,、為了降低接地電阻,,在建筑周邊設人工垂直接地體,在網易電氣中有介紹用非金屬材料制作人工垂直接地體的文章,,是個好法子,,各位可查閱相關文章。2,、當建筑基礎為硬質基礎,,建筑底層為車庫,車庫內有人員流動,,車庫縱、橫向大于50米,,車庫內接地網的埋地深度已是問題,。----請大家說說:接地網網距多少適宜,接地網埋地深度,,防跨步電壓措施,,降阻措施等。----請大家都來談談看法,,謝謝?。?/p>

  • 求助:灰土基礎的車間防雷接地怎樣做

    一屠宰車間,90mX100m,灰土基礎.我沿車間內側及內部柱處設一圈-40X4鍍鋅扁鋼和車間內金屬構件.柱子等連接.請問室外還要做接地極嗎?

  • 防雷、強,、弱電共用接地體時,,基礎鋼筋需要焊接嗎?哪本規范上有要求?

    防雷,、強,、弱電共用接地體時,基礎鋼筋需要焊接嗎,?《建筑物防雷設計規范》中第3.3.5第六條說綁扎和焊接都可以,,條文解釋中說,瞬間雷電流可以讓綁扎出形成焊點,,因此防雷接地是可以滿足的,,但是這樣能滿足平時的強弱電要求的工頻接地電阻<1歐姆嗎?[ 本帖最后由 gzh1105 于 2010-10-25 16:46 編輯 ]

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?

點擊加載更多

基礎防雷接地焊接

基礎防雷接地焊接專題,,為您提供基礎防雷接地焊接相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與基礎防雷接地焊接 相關的專業交流討論,更多基礎防雷接地焊接相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

minecraft房子設計圖

自建房子設計圖