為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
目前好像很多人都說電渣壓力焊件送檢,,就是同種牌號,不同規格,,各取一組(三根)每組代表批量是300個接頭,。按照這種送法,假如是16到25的,,就要送上5組焊件(每種規格不超過300個接頭情況下,,且全部同牌號)但是我查閱了JGJ18-2003鋼筋焊接與驗收規范,里面提到電渣壓力焊取樣為同種牌號取三根代表300個批頭為一組,。還注明:多種規格的同牌號只取規格最大的,。假如按這種送法,那么只須2組規格最大的焊件足夠(不同規格的接頭總數不超過600,,且全部同牌號)而且JGJ-2003是現行最新規范,,卻是2003年發行的,是不是我入行晚,,出了新規定,?如果不是出了新規定,那我能按照下面那種方式送檢嗎,?
今天驗收監理提出防雷接地要雙面焊接,,我們現場做的是單面焊接,有些地方做不成雙面焊,。監理提出沒有相關規范可以單面焊,,請教各位一下,防雷接地能單面焊嗎,?有相關規范嗎,?麻煩指出是哪本規范或哪個圖集的哪一條? 本人新手,,借同事的賬號發的帖子,,在線等答案~~~~~~
施工現場的照明保護管采用鍍鋅焊接鋼管,采用套絲連接,在連接處還用做黃綠跨接接地線嗎?在GB50303上說的是鍍鋅導管要做跨接接地線.在GB50257上說是鍍鋅焊接鋼管套絲連接絲扣大于5扣,涂導電糕就不用做接地跨接線了,究竟是作跨接線呢還是不做呢,請大家指教.謝了!!!
請問基礎接地焊接中鋼筋能否單面焊接,,規范中規定雙面焊接搭接長度大于6倍D,,但是實際施工中有的地無法方雙面焊接,,請問各位能否增加搭接長度實施單面焊接,有相關規范嗎,?請各位不吝賜教,。
小配電箱在門上有元件時焊接地螺栓,沒有器件時也要焊接地螺栓嘛,?有沒有最新標準,?當里面有二層門時,外門怎么焊接地螺栓,?
下面這張圖是基礎接地平面圖,,黃色的線代表與引下線連接的扁鋼。設計目的就是整個基礎柱與梁全部貫通,。引下線是肯定要與黃色的線做焊接的,。但,有一點想請教,,在沒有引下線的柱子處,,從梁過來的扁鐵還需要與柱連接嗎?,?,?也就是平面圖上,右邊那根柱里的鋼筋還需要與黃線連接嗎,?,?如果連接,那還算閉合回路嗎,?,?
鋼筋這樣的焊接接頭位置對嗎?施工單位把閃光對焊接頭設置在離彎鉤大概20cm的地方,,吊筋上閃光對焊的位置也在鋼筋的斜段上,,不知道規范有沒對鋼筋焊接位置的規定(除了設置在剪力較小處還有什么,象他設置在離彎鉤20cm可能還是在支座的地方,,不是剪力大的地方)
本人現在做一個變電站,里面有較短的幾段35kV單芯電纜,,大概只有幾十米長,,領導定了用兩端直接接地,請問下需要用直接接地箱嗎,?因為之前初設的時候沒有列這個材料,,所以糾結這個問題,是否可以不用直接接地箱,,如果可以不用,,又該怎么做接地呢?時間緊急,,在線等,,求高人指點!
接地裝置安裝分項工程檢驗批質量驗收記錄 DQ 工程名稱 檢驗批部位 項目經理
請問利用柱內的鋼筋作為接地引下線,,鋼筋機械連接處要做焊接跨接嗎,?而GB 50601-2010建筑防雷施工規范中 (3.2.3 除設計要求外,兼做引下線的承力鋼結構構件,、混凝土梁,、柱內鋼筋與鋼筋的連接,應采用土建施工的綁扎法或螺絲扣的機械連接,,嚴禁熱加工連接,。)
1.是否弱電的橋架和線管也要像強電一樣跨接接地呢?2.金屬線管SC,KBG,JDG線管和線管接頭處和線管和線盒連接處是否要跨接呢?規范有相關規定嗎?
工地焊接接頭的基本形式與尺寸
關于配電裝置接地螺栓的焊接方法 是不是可以使用螺柱焊機焊接,有何標準及要求,,急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!
廣州電視塔接地擬采用國際上目前最先進的“放熱焊接”新技術,,在電視塔基礎大底板中設置150mm2銅絞線水平接地主網,和長度20m鍍銅鋼棒,、樁基主鋼筋通過專用連接件,,采用1083℃“放熱焊接”技術,這種連接方法是利用氧化銅和鋁的高溫放熱反應而產生一個幾乎純銅焊接,,其焊接點的載流能力(熔點)與導線載流能力相同,,屬于一種固體分子的連接,隨著連接壽命的延續,,不會產生松動和腐蝕現象,,是其他如釬焊、壓接,、螺栓無法比擬的,。找到些圖片,大家分享,。
:victory:
各位老師: 我單位的10KV變電所內墻的四周沒有安裝接地扁鋼,,如果現在重新安裝接地扁鋼,,當接地扁鋼和原來的接地網進行焊接時,對系統有無影響,。開關會不會跳閘,。(所內有帶零序跳閘保護的高壓電機) 急盼回復!謝謝,!
請教各位下:最近在做一共舊樓改造,,原來的設計沒有做防雷,,現在改造要加防雷部分的,防雷引下線可不可以貼外墻用扁鋼焊接接入接地網替代,?謝謝,。