為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
今天驗收監理提出防雷接地要雙面焊接,,我們現場做的是單面焊接,,有些地方做不成雙面焊。監理提出沒有相關規范可以單面焊,,請教各位一下,,防雷接地能單面焊嗎?有相關規范嗎,?麻煩指出是哪本規范或哪個圖集的哪一條,? 本人新手,借同事的賬號發的帖子,,在線等答案~~~~~~
施工現場的照明保護管采用鍍鋅焊接鋼管,采用套絲連接,在連接處還用做黃綠跨接接地線嗎?在GB50303上說的是鍍鋅導管要做跨接接地線.在GB50257上說是鍍鋅焊接鋼管套絲連接絲扣大于5扣,涂導電糕就不用做接地跨接線了,究竟是作跨接線呢還是不做呢,請大家指教.謝了!!!
請問基礎接地焊接中鋼筋能否單面焊接,規范中規定雙面焊接搭接長度大于6倍D,,但是實際施工中有的地無法方雙面焊接,,請問各位能否增加搭接長度實施單面焊接,有相關規范嗎,?請各位不吝賜教,。
小配電箱在門上有元件時焊接地螺栓,,沒有器件時也要焊接地螺栓嘛?有沒有最新標準,?當里面有二層門時,,外門怎么焊接地螺栓?
下面這張圖是基礎接地平面圖,黃色的線代表與引下線連接的扁鋼,。設計目的就是整個基礎柱與梁全部貫通,。引下線是肯定要與黃色的線做焊接的。但,,有一點想請教,,在沒有引下線的柱子處,從梁過來的扁鐵還需要與柱連接嗎,?,??也就是平面圖上,,右邊那根柱里的鋼筋還需要與黃線連接嗎,??如果連接,,那還算閉合回路嗎,??
接地裝置安裝分項工程檢驗批質量驗收記錄 DQ 工程名稱 檢驗批部位 項目經理
請問利用柱內的鋼筋作為接地引下線,,鋼筋機械連接處要做焊接跨接嗎,?而GB 50601-2010建筑防雷施工規范中 (3.2.3 除設計要求外,兼做引下線的承力鋼結構構件,、混凝土梁,、柱內鋼筋與鋼筋的連接,應采用土建施工的綁扎法或螺絲扣的機械連接,,嚴禁熱加工連接。)
關于配電裝置接地螺栓的焊接方法 是不是可以使用螺柱焊機焊接,,有何標準及要求,,急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!急·!急·,!急·,!
廣州電視塔接地擬采用國際上目前最先進的“放熱焊接”新技術,在電視塔基礎大底板中設置150mm2銅絞線水平接地主網,,和長度20m鍍銅鋼棒,、樁基主鋼筋通過專用連接件,,采用1083℃“放熱焊接”技術,這種連接方法是利用氧化銅和鋁的高溫放熱反應而產生一個幾乎純銅焊接,,其焊接點的載流能力(熔點)與導線載流能力相同,,屬于一種固體分子的連接,,隨著連接壽命的延續,不會產生松動和腐蝕現象,,是其他如釬焊,、壓接,、螺栓無法比擬的。找到些圖片,,大家分享,。
《接地裝置施工與驗收規范》中規定:接地體(線)的焊接應采用搭接焊,,其搭接長度必須符合下列規定:扁鋼為其寬度的2倍,,且至少三個棱邊焊接建設部出的一本圖集中有這樣的圖示:其中表示出了接地干線與干線之間的連接(I,、II型),以及干線與支線的連接方式(III,、IV型)。問題1:不明白下面紅圈框中的表示,,還有為什么斜搭的扁鋼距離豎直焊接的長度為2b,這樣斜搭焊接后為什么就滿足了要求,?請指點,!
圖紙要求是上下兩層主筋,沒有標明時幾根,,并將主軸線上的承臺梁上下兩層主筋通長連接,,綁扎成網,。請問上下兩層主筋每一層到底焊接幾根,?定額里面默認的是幾根?
防雷引下利用鋼筋做引下線導體時,,鋼筋套管處的圓鋼跨接該怎么做焊? 是單面12D圓鋼 還是雙面6D圓鋼,,有沒有規范明確的,? PS:電氣規范沒有明確鋼筋跨接的要求,。
基礎鋼筋連接處跨接焊接
防雷接地的焊接搭接長度分三種情況:扁鋼與扁鋼2d、扁鋼與圓鋼 6 d ,、圓鋼與圓鋼 6 d ,,不同情況下其搭接長度存在差異,,現摘錄相關規范條文以供學習。
衛生間等電位焊接也是套用,利用基礎鋼筋焊接地焊接這個定額嗎?還有就是利用基礎鋼筋焊接地焊接主要算的是哪個地方的工作量?
銅包鋼接地裝置放熱焊接作業程序
請教各位電氣行業的前輩,,在下關于基礎防雷接地網的焊接施工方面有幾個問題:1.基礎接地網上承臺梁和次梁搭接(如圖1中紅圈所示)處,,此處為非引下線部位,,是否需要焊接?我認為是要焊接的,,這樣才能形成"網"2.梁鋼筋搭接處有焊接,,也有鋼絲綁扎的,在基礎接地網施工中,,對于綁扎主筋搭接處是否也需要焊接,?(柱鐵筋一般有閃光對焊和螺紋連接,可視為等效)我認為也是要焊接的,,因為綁灶?,接觸面有限。3.當高度需要焊接均壓環時,,民規上是三層設置一個(民規11.3.3條第2小條,,應利用鋼住或鋼筋混凝土柱子內鋼筋作為防雷裝置引下線。結構圈梁中的鋼筋應第三層連成閉合回路,,并應同防雷裝置引下線連接),。說明中,結構圈梁