各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置,。但某些工程中,因建筑條件限制,,空間管道布置緊張,,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求,。電氣控制必須安全可靠,,保證切換功能準確無誤。需說明的是,,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機,。平時排風用低速,,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,,排風機和排煙機并聯,,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用,。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求,。到底排煙系統與通風系統能不能通用?。?Q:Q:Q
各功能區通風及防排煙設計 1.汽車庫 根據規定,面積超過2000m2的地下汽車庫應設置機械排煙系統,。機械排煙系統可與人防,、衛生等排氣、通風系統合用,。住宅建筑地下室一般根據使用功能和建筑面積劃分為不同的防火分區,,汽車庫被劃分為多個單獨的防火分區,,每個防火分區面積大約為4000m2。因此,,在設置有直通室外的汽車道和采光天井且面積達到自然通風要求的面積超過2000m2的住宅地下室汽車庫,,仍然應該設置機械排煙系統。此時,,汽車道和采光天井可用于平時通風及火災時的補風,。 對于建筑面積3820m2,層高3.6m的汽車庫的某一防火分區,,通常劃分為兩個防煙分區,,每個防煙分區的面積1910 m2,則每臺風機的排煙風量為:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平時通風量(按汽車出入頻率較低的住宅建筑,,按4次/h換氣次數選?。?/p>
通風與防火排煙系統施工圖內容
火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥,。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處,;與垂直風道相連的水平風道交接處,;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70,。 通風空調管道工程中所用的管道,、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作,??諝庵泻幸兹肌⒁妆镔|(zhì)時,,其通風設備應采用防爆型設備,。
大家一般按多大風速計算排煙主管,排煙豎井,,送風主管,,正壓送風豎井的尺寸?最大風速控制在多少,?我一般排煙按8~10m/s,,最大12m,豎井6~8m,,最大10m,,送風主管8m左右,豎井6~10m,。我看到有的正壓送風接管達到18m左右,,雖說在規范的20m/S以內,,感覺還是太大了,可能是考慮到建筑空間位置有限,。大家遇到過的有多大?
例如,,一個風機負擔三個防煙分區,分別100,、200,、300平方,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000,、12000,、18000立方,排煙風機就應該按36000來選了,。此時,,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢?排煙風口的風量標注是否就標注6000,、12000,、18000就可以了呢?排煙風口的面積是否就按照6000,、12000,、18000風量控制不大于10米風速來確定呢?/////一直就覺得這么做不太合理,,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,,是否會導致風口風速超過規范限值了呢?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎,?
1、通風系統包括:送風系統,、排風系統,、防排煙系統。根據字面意思就可以理解它們是干什么用的了,。2,、一般情況下是分開施工的,,比如單獨的送風系統,、排風系統。3,、設計人員有一般是將排
目錄設計依據車庫通風與排煙系統設計水泵房通風與排煙系統設計配電房通風與排煙系統設計柴油發電機房,、儲油間通風與排煙系統設計設計依據建設單位與設計院簽訂的設計合同及任務書.建設單位提供的有關文件及要求.建筑專業提供的條件圖.《采暖通風與空氣調節設計規范》(GB50019-2003)《建筑設計防火規范》( GB50016-2006)或《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95 2005版)《全國民用建筑工程設計技術措施 暖通空調 動力》(2009版)《汽車庫,、修車庫、停車場設計防火規范》(GB50067-97) 《通風機能效限定值及節能評價值》(GB19761-2005)《民用建筑設計通則》GB 50352-
如果你希望采用計算機來代替你的工作,,你認為哪些工作是適合計算機做的,?哪些方面它可以比人做得更好?如果讓計算機“自動設計管網”,,應該具備哪些功能,?并說明為了實現這些自動的功能,我們應該如何來設計這個“自動設計管網”的程序系統,、給出你的設計方案,。
某公寓通風防排煙系統施工組織設計
感覺對于我這種新手還是很有幫助的,,拿出來和新手們分享:loveliness:
地下車庫通風系統設計不僅要考慮通風,,還要考慮其防火排煙的問題。如果將車庫的通風和防火防煙分開布置,,由于其各自功能單一,,系統設計很簡單。如果結合布置,,則系統設計變的復雜,,但這種復雜系統在技術上是可行的,在經濟上是合理的,,因而采用普遍,。通風排煙系統形式有兩種:(1)多支管系統<
通風排煙系統中,,計算風管管徑的問題:1、計算風管管徑時用的風量需要考慮風機的漏風系數還是不考慮系數直接用計算的風量計算管徑呢,?2,、 風機選定后,計算風管管徑的風量是根據選定的風機風量還是根據計算出來的風量,?風機的風量一般都比計算的風量要大,,如果按照計算風量的話,風機開機后的風管內風速和風口風速就肯定會大于計算風速,。新手求解,,先謝過各位大神!
通風空調系統與防排煙系統兼用的探討王虹郝明輝徐雙印王麗娣提要通風2調系統兼作防排煙系統,,具有節約投資,,占用空間少和可靠性高等優勢,,通過加設轉換裝置等手段,單風道空調系統和大風量的排風系統都可以兼作防排煙系統近年來,,違筑物正向苕大規?;投喙δ芑l(fā)展,對建筑物的防火提出了越來越嚴格的要求,,如對消防系統的維護符理,,增設1動噴灑系統防排煙系統等,這樣,,不僅增加了費用,,而遷占用空間。防排煙系統是防火專用系統,,只有在火災發生時運轉,。平時若不進行檢修,甚至有的建筑投入使用后防排煙系統就立沒打運行過,,這樣來如閥門易熔片脫落,,傳動機構銹蝕,控制系統失靈等,,朱能及時發現,,1投人使用就導致廠事故的發生。閃此,,如果通風空調系統與防排煙系統兼用,,既能節咨迮筑空間,減少建設費用,,能保證防排煙系統的可靠性,。 1系統兼用的可能性通風空調系統多種彡樣,片,。所,,的系統部能兼作防排煙系統,必須分折系統的特姓參數如風速風量等,,探1寸旃用的可能性,。 空調系統中的風機盤管系統不能兼作防排煙系統,因?,有的不設風道,,有的設風通何風!不夠變風量系統也不可能兼作防排偶系統,,因變風啁機構處尸風咿隊控制裝迓耐
規范的適應 目前我國許多城市大量興建高層建筑及住宅小區,,設計中都設有地下
知識點:地下車庫傳統通風排煙系統
通風排煙系統
通風排煙系統專題,為您提供通風排煙系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風排煙系統 相關的專業交流討論,,更多通風排煙系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子