亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置,。但某些工程中,,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,,需將空調系統和排煙系統合用一套風管,。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求,。電氣控制必須安全可靠,,保證切換功能準確無誤。需說明的是,,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機,。平時排風用低速,,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,,排風機和排煙機并聯,,火災時切換,,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用?!笨墒切乱幏吨袥]有就沒有這個明確要求,。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊,!:Q:Q:Q

  • 一文讀懂排煙系統的消防審驗

    消防排煙系統是通過采用自然排煙或機械排煙的方式,,將房間,、走道等空間的火災煙氣排至建筑物外的系統,分為自然排煙系統和機械排煙系統,。

  • 關于通風排煙的消防配電

    有一個疑問,,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制,。請問這個怎么看呢,,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電,。

  • 消防排煙系統排煙口無風怎么辦

    消防排煙系統排煙口無風怎么辦

    排煙風機設置在15層屋面,,排煙風機負責-1層到5層商場區域的排煙,,風機風量70000CHM,風壓800pa,,功率22KW,。在系統調試過程中,各層排煙口均無風,,怎么回事,,排煙閥均已打開。15層屋面建筑高度56.9米,。井道尺寸1.5M*1.3M,。豎井為結構井道。

  • 通風與防火排煙系統施工圖內容

    通風與防火排煙系統施工圖內容

  • 高樓消防排煙系統驗收要點

    隨著經濟的快速發展,,城市也在逐漸長高,,在這些高樓拔地而起的同時,超高層的消防安全問題也引起了大家的重視,,那么高樓的消防排煙系統的驗收有哪些注意點呢,?

  • 地下室通風及防排煙系統設計

    各功能區通風及防排煙設計  1.汽車庫  根據規定,面積超過2000m2的地下汽車庫應設置機械排煙系統,。機械排煙系統可與人防,、衛生等排氣,、通風系統合用。住宅建筑地下室一般根據使用功能和建筑面積劃分為不同的防火分區,,汽車庫被劃分為多個單獨的防火分區,,每個防火分區面積大約為4000m2。因此,,在設置有直通室外的汽車道和采光天井且面積達到自然通風要求的面積超過2000m2的住宅地下室汽車庫,,仍然應該設置機械排煙系統。此時,,汽車道和采光天井可用于平時通風及火災時的補風,。  對于建筑面積3820m2,層高3.6m的汽車庫的某一防火分區,,通常劃分為兩個防煙分區,,每個防煙分區的面積1910 m2,則每臺風機的排煙風量為:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平時通風量(按汽車出入頻率較低的住宅建筑,,按4次/h換氣次數選?。?/p>

  • 關于排煙系統的尺寸問題

    大家一般按多大風速計算排煙主管,排煙豎井,,送風主管,,正壓送風豎井的尺寸?最大風速控制在多少,?我一般排煙按8~10m/s,,最大12m,豎井6~8m,,最大10m,,送風主管8m左右,豎井6~10m,。我看到有的正壓送風接管達到18m左右,,雖說在規范的20m/S以內,感覺還是太大了,,可能是考慮到建筑空間位置有限,。大家遇到過的有多大?

  • 關于排煙系統設計的疑問

    例如,一個風機負擔三個防煙分區,,分別100、200,、300平方,,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000、12000,、18000立方,,排煙風機就應該按36000來選了,。此時,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢,?排煙風口的風量標注是否就標注6000,、12000、18000就可以了呢,?排煙風口的面積是否就按照6000,、12000、18000風量控制不大于10米風速來確定呢,?/////一直就覺得這么做不太合理,,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,是否會導致風口風速超過規范限值了呢,?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎,?

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥,。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處,;與垂直風道相連的水平風道交接處,;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70,。 通風空調管道工程中所用的管道,、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作,??諝庵泻幸兹肌⒁妆镔|時,,其通風設備應采用防爆型設備,。

  • 食堂的通風排煙消防問題

    食堂的通風排煙消防問題

    地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),消防有什么要求,,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙,?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙?(如圖)

  • 防,、排煙系統消防聯動程序問題

    是不是這樣的:消防補風,消防排煙的所有防火閥在受外力情況下均常開,;電動排煙口,,補風口在受外力情況下均常閉,都可監可控,同時排煙口,,防火閥和風機連鎖,。煙感發出信號,消控中心打開該區域的電動排煙口,,補風口,,風機也啟動。1,、要是事故解除,,消控中心關閉風機,同時排煙口手動復位,。2,、要是事故繼續,溫度超過280°,,防火閥感溫片熔,,防火閥自動關閉,排煙風機停,,補風機不停,?是這樣的么?

點擊加載更多

消防通風排煙系統

消防通風排煙系統專題,,為您提供消防通風排煙系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防通風排煙系統 相關的專業交流討論,,更多消防通風排煙系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度