建筑通風和排煙防火閥門規范 希望對大家有幫助
排煙系統中,,在風機前要設置280度的防火閥,,那在排煙系統風管穿越防火分區或者是伸縮縫時是280度的還是設置70度呢,。設置70度那應該很快就熔斷關閉的吧,。但是規范里好像是70度,。問下,,達人們給個答案
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置,。但某些工程中,,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,,需將空調系統和排煙系統合用一套風管,。這時,必須采取可靠的防火安全措施,,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,,保證切換功能準確無誤,。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,,常常設計成一套風管,,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,,火災排煙時用高速,;也可采用2 套風機,,排風機和排煙機并聯,火災時切換,,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用,。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求,。到底排煙系統與通風系統能不能通用?。?Q:Q:Q
排煙系統的防火閥是干什么用的,?帶全自動防火閥(280C)又是什么意思?一般安裝在什么地方,?
通風與防火排煙系統施工圖內容
車庫 設備房 樓梯間 前室等防排煙中常常會遇到很多防火閥門,有些和風機連鎖 有些沒有,,還有一些排煙防火閥,,防煙防火閥等等如何區分和一般情況下如何選取呢?
我做一個地下商場空調系統,,1.面積較大要設防排煙,,考濾到排煙進的補風,我想用一次回風空調系統的風管做為防排煙系統的補風在排煙時,,但電氣專業說著火時,空調風機是關著的,,不知能不能用一次回風系統的風機做為著火時的補風2.補風管上的防火閥應是多少度的,?70還是280,我個人認為是280的,70度的在著火時關閉了,,我的排煙風機在排煙時形成很大負壓時不能把煙給排出去了,,不知大家在做地下補風時,在補風管上面加什么樣的防火閥
1.在排煙風機的入口總管上應設置當煙氣溫度超過280℃時能自動關閉的排煙防火閥,,且應與排煙風機連鎖,,當排煙防火閥關閉時,風機停止運轉,。排煙風機應保證在280℃時能連續工作30min,。需要說明的是,,排煙防火閥設置在排煙風機前、后,,要依具體情況靈活確定,。以地下室排煙系統為例: (1)當?shù)叵率覂H為一層,且排煙經豎風道排至室外時,,排煙防火閥宜設置在排煙風機入口總管上,。 (2)當?shù)叵率覍訑?shù)在二層及二層以上,各層共用一排煙豎井時,,則每層排煙防火閥應設置在排煙風機出口總管上,,即緊靠排煙豎井一側設置。 2.不論是豎向布置的走道排煙系統還是水平式布置的房間排煙系統,,均應在排煙支管與豎風道
根據規范要求,地下建筑要設送.排風還要考慮防火排煙排風與排煙可考慮共用管道,采用雙速風機排煙時送風應關閉但規范要求,排煙時要考慮補風,送風量為排煙量的50%此時的送風與平時的送風如何結合,因兩者相差較大,能共用管道與風機,風口嗎?是否可以考慮采用雙速送風機,平時送風與排煙時送風進行轉換,送風口如何設置,能共用嗎?
排煙防火閥是消防部件,,通常安裝在機械排煙系統的管道上,平常呈敞開狀況,,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時封閉,,并在必定時刻內滿意漏煙量和耐火完好性要求,起隔煙阻火效果,。排煙防火閥主要是用于防于火災發作的安全用品,。如今因為人類對大自然的歹意損壞,空氣質量極差,??諝庵械挠泻怏w日積月累?;馂牡陌l(fā)作頻率也跟著多起來,。咱們公司研發的防火閥即是為了維護我們的生命和產業安全而制造的。她具有防火效果,,是工程修建不行短少的必備商品,。排煙防火閥修理經常見的誤區:用于回轉窯熟料煅燒的高溫屋頂風機和慣例屋頂風機的修理比較有很大差異。專業出產排煙風機調整電動機,、液力偶合器,、屋頂風機之間的聯軸器時,運用以下2種方法進行找正都是不當?shù)模喊袷?、憑借輔佐平塊用塞尺丈量徑向和軸向跳動,;第二、兩半聯軸器不觸摸,,用百分表固定于停止半聯軸器上,,讓探頭丈量另一旋轉半聯軸器的徑向和軸向跳動。 排煙防火閥是裝在排煙系統管道上,鴨嘴閥在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,,起阻火隔煙效果的閥門,。動作溫度通常為280℃。水力控制閥發作火災,,排煙防火閥可主動或手動翻開進行排煙,,當煙氣溫度到達或超越280℃
《壹》通風系統 一、通風系統的概念和作用 建筑通風就是把建筑物室內被污染的空氣直接或經過凈化處理后排至室外,,再將新鮮的空氣補充進來,,達到保持室內空氣環境符合衛生標準要求的過程。 可見,,通風是改善空氣條件的方法之一,,它包括從室內排除污濁空氣和向室內補充新鮮空氣兩個方面,前者稱為排風,,后者稱為送風,。實現排風和送風所采用的一系列設備、裝置的總稱為通風系統,。 建筑通風常常被應用于生產和生活中,,前者稱為工業通風。 二,、通風系統的形式與分類 通風系統可分為
通風系統中防火閥有70和280之分,,在排煙時用280的,送風系統用70的,?但是送風超過70就關閉的話,,車庫內負壓力過大會造成排煙困難。但若是送風用280的話,,煙氣超過100繼續送風不是助長著火的氣焰嗎,?請問大家對通風系統中的平時和著火時的送排風的防火閥是如何設置的?,?
防煙系統 采用機械加壓送風方式或自然通風方式,,防止煙氣進入疏散通道等區域的系統。機械加壓送風 對樓梯間,、前室及其它需要被保護區域采用機械送風,,使該區域形成正壓,防止煙氣進入,。排煙系統 采用機械排煙方式或自然排煙方式,將煙氣排至建筑物外的系統,。機械排煙采用排煙風機將煙氣排至建筑物外的方式,。自然排煙 利用火災時產生的熱煙氣流的浮力和外部風力作用,通過建筑物的對外開口把煙氣排至室外的排煙方式。下面介紹下常用的幾類防火閥和風口,,先看下國標圖集對各類風口的定義:
收錄于話題
我做了一個大型商場工程,,因為沒有排煙豎井,,做的每層單獨排煙,一層有兩三個防火分區,,可否共用一臺排煙風機?跨防火分區處加280度的防火閥,。 規范上說水平方向宜按防火分區設排煙系統
本帖最后由 快樂旅游 于 2015-11-8 10:49 編輯 近年來國內外的火災事實告訴我們,, 防排煙系統在火災發生時能有效地控制煙氣的蔓延; 且排煙迅速及時,, 對救人,、 救災工作起著關鍵的作用。 它關系到救災救人成功與否的重要消防設施,, 必須要設計安裝好, 維護保養好,,保證使用期內長期的性能良好狀態。為此,,國家建規要求在建筑中必須設置防煙設施, 地下商場,、 車庫、 儲藏室等地下建筑,, 必須按照有關標準設置常規和機械的排煙系統,, 防火于未然。 對于設在地上的的排風排煙口, 也有制定了相關法規和標準,。 但由于有關部門監管不力,, 有的地下工程的排風排煙口卻仍設置靠近于地面住宅,, 甚至 于將機械排風排煙口,貼近建筑在夏季主導風向上的建筑住宅窗前,,居民開窗通風時,地下有毒有味的廢氣就被從吹到居民家中,。 一旦地下出現火災時, 煙霧
建筑通風和排煙系統用防火閥門
建筑通風和排煙系統用防火閥門專題,為您提供建筑通風和排煙系統用防火閥門相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑通風和排煙系統用防火閥門 相關的專業交流討論,,更多建筑通風和排煙系統用防火閥門相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題