  • 求助:天正防排煙系統圖管線太細,?如何調整,?

    用天正畫 通風防排煙圖 當生成系統圖的時候 打印出來管線很細(單線系統圖),?請問哪里可以調整嗎,? 就如同采暖管線一樣 那樣調整 多好呀 求助高手?

  • 關于排煙系統設計的疑問

    例如,,一個風機負擔三個防煙分區,,分別100、200,、300平方,,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000、12000,、18000立方,,排煙風機就應該按36000來選了。此時,,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢,?排煙風口的風量標注是否就標注6000、12000,、18000就可以了呢,?排煙風口的面積是否就按照6000、12000,、18000風量控制不大于10米風速來確定呢,?/////一直就覺得這么做不太合理,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,,是否會導致風口風速超過規范限值了呢,?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎?

  • 關于排煙系統的尺寸問題

    大家一般按多大風速計算排煙主管,,排煙豎井,,送風主管,正壓送風豎井的尺寸,?最大風速控制在多少?我一般排煙按8~10m/s,,最大12m,,豎井6~8m,最大10m,,送風主管8m左右,,豎井6~10m。我看到有的正壓送風接管達到18m左右,,雖說在規范的20m/S以內,,感覺還是太大了,可能是考慮到建筑空間位置有限,。大家遇到過的有多大?

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,,空間管道布置緊張,,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求,。電氣控制必須安全可靠,,保證切換功能準確無誤。需說明的是,,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機,。平時排風用低速,,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,,排風機和排煙機并聯,,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用,?!笨墒切乱幏吨袥]有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用??!:Q:Q:Q

  • 10KV配電系統圖的問題

    1.一工業用電工程,進線柜與PT柜的避雷器是否相同,,是HY5WS還是HY5WZ型,,(S與Z區別已知),另還是用過電壓保護器,,如TBP-B/F-10/85,,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序電流互感器只是加在變壓器柜上嗎,,進線柜不要加嗎,?變比大小是150/5AOR100/5A,還是取變壓器的30%,?,??3.對電流互感器的型號,,保護等級時是選用5P10,,還是10P10還是其他的,??,?-------做過許多工程,,這次與原來都不同,請指教?。,。?CCGQC@YAHOO.COM.CN

  • 基礎問題,,關于配電系統圖

    基礎問題,,關于配電系統圖

    現在在做一份機房配電系統圖,樓層(總空開的每個開關都只控制一個房間)與每個房間總空開用16平方的三箱四線,,房間總空開里每個開關也空調、插座之間用4平方的三箱四線,。請問一下,,16平方的三箱四線是不是可以表示為:3*16+1*16,4平方的三箱四線:3*4+1*4,,還是3*4+1*2.5做了一半的系統圖,,請大俠幫看看對不對:

  • 關于火災自動報警系統圖

    已經上傳了10份火災自動報警系統圖,其中1,、4,、5、10系我親自設計,,3我進行優化設計并參加施工工作,,2、7我曾經進行優化設計,,其余曾作技術支持,,地址及基本情況如下: (您還可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下載,花1積分一次就能完成,。)火災自動報警系統圖-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海灣產品組成火災自動報警系統,,用于半地下停車庫和地面4層的商業用途,人員密集型場所,,按2級保護對象設計?;馂淖詣訄缶到y(tǒng)圖-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯產品組成火災自動報警系統,,用于機要部門的設備保護,按1級保護對象設計,。其最大特點就是設置23個單元共用350多瓶氣體,,組成煙絡盡滅火系統,,對機要部門的設備進行保護,又不會傷及工作人員,。

  • 潔凈區的排煙系統這么處理?

    潔凈區的排煙系統這么處理,? 排風百葉口經風管直通排煙井,,在每層井口上加280度電動防火閥,屋頂上排風機組和消防聯動,,排煙口在潔凈區內又沒有高效過濾器,,會影響潔凈區的潔凈度嗎?請指教

  • 天正暖通7。5能否生成系統圖,?

    以前感覺天正暖通6很一般,,沒多少功能,所以很少用,,現在下了暖通7,。5,感覺進步了不少,,因為剛剛研究,,不知道是否可以象TWT7 一樣自動生成系統圖,本人目前還沒發現有此功能,,天正暖通7,。5能否自動生成系統圖?

  • 要怎么看火災報警系統圖,?

    我是施工單位的水電施工員,正在進行一份圖紙的閱讀,,知識貧乏的我,,看得我腦子都大了。報警信號線/電源總線是8條,,消防電話線是6條,,消火栓聯動線4條我是清楚,多線聯動線30條(24條),,消防廣播線6條……我的QQ是279593552,,請高手加我好嘛。俺在這先謝了,!

  • 排煙系統上的軟接頭的疑惑,?

    見過北京院副總工做的排煙系統,風管與風機之間的連接沒有設置軟接頭(風機在屋頂),??戳丝幢本┑募夹g措施18.4.8-5,用詞:需設軟接頭的排煙風機,。,。。,。,。。,。,。從用詞上也可以看出有些情況下不必要設。我的理解為:1.設是最好了(要滿足A級),。2.不考慮噪聲,,震動的地方是不是可以不需要設?,?,?,但排煙的時候,,有必要考慮噪音嗎,?[ 本帖最后由 cake_01@co163 于 2008-8-4 19:58 編輯 ]

  • 桑拿的排煙系統設置問題

    對于桑拿的排煙系統不是很了解。但通過資料查詢,,我現在基本上把有公共走道的層面布置了排煙系統,。但是對于功能區域之間沒有走道的層面,我就不知道怎么設置了,。比如第一個房間時換衣服的,,下一個十洗浴的,在下一個是搓背的等等,,基本上是不同房間擺在一塊,,中間無走道。僅用門分割,。請問需要做排煙系統嗎,?

  • ktv排風和排煙系統能合用嗎

    KTV有走道和沒有外窗的包間,排風和排煙系統能合用嗎,,主風管接至房間,,一支風管上設280°排煙口,同時,,另一支風管上設排氣扇和280°c防火閥,,走道內的主風管上設280°排煙口,補風用空調新風,,這樣能行嗎,?

  • 為什么有的立管生成系統圖出來是白色的呢,?

    為什么有的立管生成系統圖出來是白色的呢?

    平面圖上立管是隨系統類別的顏色,,生成系統圖后是白色,。如圖:dwg圖形見附件[ 本帖最后由 oksoft 于 2009-6-10 11:32 編輯 ]

  • 如何能直接能生成這樣的系統圖

    如何能直接能生成這樣的系統圖

    給水直管在吊頂內,翻下來接給水點,,用天正7.6百思不得其解,,如何能自動生成附件中系統圖呢,不用人工調整,。還請高手指點,。[ 本帖最后由 huozhe168 于 2009-7-2 14:54 編輯 ]

  • 空調系統與排煙系統的合用

    現在有一廠房,因為空間不夠的原因,,想把空調系統與排煙系統合用,,但小弟此前從來沒有設計過這樣的系統,希望各位大哥不吝賜教,,有沒有參考教材或者參考圖紙之類的,?

  • 關于一個高壓系統圖的問題

    關于一個高壓系統圖的問題

    如圖:03D603圖集:只有一個饋出,AH3 AH4的作用是什么,?是否可以去掉,?

  • 某建筑供暖平面及系統圖

    圖紙簡介: 本設計使用地板輻射采暖系統對二至五樓的居民住宅,充分利用地板輻射采暖系統的均勻供 投稿網友: zhongzhikui 上傳時間: 2013-07-08

  • 關于排煙系統與補風系統的問題

    1)排煙區域的補風系統應與排煙系統聯動開停2)補風機出風管一般設置70℃防火閥,,當溫度達到70℃時關閉閥門及風機前兩者是否矛盾,,發生火災時假設區域溫度T在70-280℃之間,排煙機運行,,那么補風機是開啟還是關閉呢