  • 這樣設計的排煙送風對嗎

    這樣設計的排煙送風對嗎

    這樣設計的排煙送風對嗎,?送風和排煙區別是什么,?

  • 娛樂會所通風排煙如何設計

    我現在正在做一個防排煙設計,,但是我總覺得是一個死題,感覺做不出來,。我現在做的是地下負一層,,是一個用來美容浴足的。層高5.2米,,平面圖的外圍全部是有夾層的,,夾層2.5米,我被要求做設計一下防排煙,。都不知道該如何去做,。夾層2.5米,浴足房,,應該是不用做防排煙的,不可能放一根這么粗的管子在上面嘛,。1.8米高的人走都走不過去,。- -平面圖中間是一個男賓休息區,,但是男賓休息區頭頂上是一個小的書吧,上網區,。應該也放不了管的阿,。其他的地方就是電梯,樓梯,。貌似就電梯前室需要,。- -感覺是一個死題,誰能幫我解的,,請聯系我,。

  • 【求教】關于銀行排煙設計問題

    【求教】關于銀行排煙設計問題

    如圖,銀行要設計排煙系統,,排煙量怎么計算,?分成兩個排煙分區,最大的一個360平米(算上房間的面積),,請教圖中靠近走廊房間的排煙量要計算嗎,,還是只要考慮走道的排煙量?若設計一個系統,,那么按照120*360=43200計算排煙量嗎,?

  • 關于排煙系統設計的疑問

    例如,一個風機負擔三個防煙分區,,分別100,、200、300平方,,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000,、12000、18000立方,,排煙風機就應該按36000來選了,。此時,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢,?排煙風口的風量標注是否就標注6000,、12000、18000就可以了呢,?排煙風口的面積是否就按照6000,、12000、18000風量控制不大于10米風速來確定呢,?/////一直就覺得這么做不太合理,,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,是否會導致風口風速超過規范限值了呢?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎,?

  • 關于排煙口設計風速的疑問

    《建筑防火規范》與《人民防空工程設計防火規范》中規定對于負責多個防火分區的防排煙系統,,排煙量按最大防煙分區面積每平米不小于120m^3/h進行計算,且室內排煙口風速不宜>10m/s,。同時《人民防空工程設計防火規范》中6.4.3條規定,,排煙口總排煙量應按該防煙分區面積每平米不小于60m^3/h進行計算。那么當只有一個防煙分區著火,,只打開一個防煙分區內的排煙口時,,可能會由于排煙風機風量過大,排煙風口風速超過限定值10m/s,,不知道大家在設計排煙口的時候是怎樣考慮的,。

  • 燒烤店的排煙量怎么設計

    燒烤店凈高3.5米,大梁550mm,。面積為500平方米,。大廳式的排煙量怎么設計?按換氣次數 幾次來計算,?后附有燒烤店的圖紙,。

  • 排煙通風系統風管計算與設計

    1. 管道內排煙氣流運動過程 管內分層流動的示意圖:

  • 請教展廳的空調及防排煙設計

    50米寬,75米長的展廳,,層高8米,,坡屋頂。展出五金及紡織面料,,皮革等,。我的想法是沿墻設噴口,但是50米,,中心區域難以換氣,。有做過此類工程的空調的,看看你的高見,。

  • 關于潔凈車間排煙設計的問題

    在潔凈廠房設計規范上有一條說:潔凈廠房的疏散走廊應設置機械防排煙設施,。但是,現在的消防審查怎么幾乎每次都會問為什么潔凈室里沒有排煙風口,。難道消防審查的人都沒有看過潔凈廠房設計規范,?還是這些人真的認為自己很牛,他說的別人就要貫徹才行???

  • 潔凈廠房的防排煙設計(急)

    請教各位高手潔凈廠房的防排煙如何做..1、是否內走道設加壓系統,,加壓的風量如何確定2,、潔凈車間的排風量如何確定防排煙設計:是否是內走道加壓...車間內排煙.保持走道正壓

  • 防煙分區排煙口設計的問題

    如果一個防火分區分成兩個防煙分區,,排煙量按最大防火分區計算,那排煙口的大小是根據什么計算的呢,?是每一個防煙分區的排煙口與排煙量的單獨計算還是兩個防煙分區的排煙口與排煙量的計算呢,?

  • 關于地下車庫的排煙設計問題

    各位網友,請教幾個問題:1 排煙口按國家標準圖籍有吊頂時設在排煙管下方,,地下車庫一般無吊頂,排煙口可以設在排煙管的上方或側面嗎,,最好能提供大樣做法,。 2 按有關要求,排煙口須設于排煙倉內,,排煙管敷設于梁下,,那一般情況須設擋煙垂壁,是這樣嗎,。 3 誰知道自動噴水噴頭上噴水量占多少比率,, 下噴水量占多少比率是什么意思,噴頭噴水不是最后都噴向地面嗎 謝謝,!謝謝,!謝謝!??!

  • 甲,乙類倉庫的通風排煙設計

    如題,這樣等級的倉庫防排煙和排風需要注意點什么,手頭沒有規范,求助!如果有氣體滅火需要事故排風的話,那換氣次數取幾次?

  • 排煙設計中防火分區如何確定,?

    一般防火分區都由建筑確定表示出來,,但在排煙設計中很多人的又有其他解釋,比如地下車庫內的一些設備用房,,都算作獨立的防火分區,,真不知該按誰的為準。如果按建筑的劃分,,那設備用房的通風直排車庫以及多個設備用房的通風系統合用風機就不算跨越防火分區,,沒有違規了。如果設備用房作為獨立的防火分區,,那么直排和合用的做法就不行,。大家怎么理解的?

  • 機房是否要做防排煙設計,?

    現有一通訊數據中心,共五層,,高度超過24米,,算為高層建筑,。其中二、三,、四,、五層均有約400平米的無人值守機房,這些機房無窗,。請問這個要做防排煙設計嗎,?做或不做有防火規范的哪一條作為依據?

  • 防排煙設計中的風機選擇

    各位大俠,,一直以來遇到防排煙設計,,最主要的就是算風量,然后選風機,,可是我每次都是大概選個風機,,都不知道對不對。想問一下各位大俠,,知道風量,,風機是如何選取的,剛接觸,,要是覺得此問題愚蠢,,請給我一次機會讓這個問題在我這消失,先謝過了

  • 某網吧通風,排煙,,噴淋等設計

    圖紙簡介: 包括網吧內的通風排煙系統,、消防噴淋系統等! 投稿網友: vv9290 上傳時間: 2013-10-28 圖紙省份:

  • 防排煙設計中的難點問題

    防排煙設計中的難點問題

    本帖最后由 佳慧6 于 2014-10-29 13:24 編輯 一. 基本概念

  • 單層酒店防排煙設計問題

    單層酒店防排煙設計問題

    小弟是做施工的,,有一個一層一千多平米的酒店要做排煙,,沒有施工圖,要自己畫圖,,一時不知道從何下手,,是不是只做內走道的排煙,希望有高手指點下,,需要多大風管,,幾臺風機,最好能畫個草圖,,小弟感激不盡,!長*寬*高=47M*33M*4.7M