這樣設計的排煙送風對嗎,?送風和排煙區別是什么,?
如圖,,銀行要設計排煙系統,排煙量怎么計算,?分成兩個排煙分區,,最大的一個360平米(算上房間的面積),請教圖中靠近走廊房間的排煙量要計算嗎,,還是只要考慮走道的排煙量,?若設計一個系統,那么按照120*360=43200計算排煙量嗎,?
例如,,一個風機負擔三個防煙分區,分別100,、200,、300平方,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000,、12000,、18000立方,排煙風機就應該按36000來選了,。此時,,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢?排煙風口的風量標注是否就標注6000,、12000,、18000就可以了呢?排煙風口的面積是否就按照6000,、12000,、18000風量控制不大于10米風速來確定呢?/////一直就覺得這么做不太合理,,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,,是否會導致風口風速超過規范限值了呢?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎,?
《建筑防火規范》與《人民防空工程設計防火規范》中規定對于負責多個防火分區的防排煙系統,,排煙量按最大防煙分區面積每平米不小于120m^3/h進行計算,且室內排煙口風速不宜>10m/s,。同時《人民防空工程設計防火規范》中6.4.3條規定,,排煙口總排煙量應按該防煙分區面積每平米不小于60m^3/h進行計算。那么當只有一個防煙分區著火,只打開一個防煙分區內的排煙口時,,可能會由于排煙風機風量過大,,排煙風口風速超過限定值10m/s,不知道大家在設計排煙口的時候是怎樣考慮的,。
燒烤店凈高3.5米,,大梁550mm。面積為500平方米,。大廳式的排煙量怎么設計,?按換氣次數 幾次來計算?后附有燒烤店的圖紙,。
我現在正在做一個防排煙設計,,但是我總覺得是一個死題,感覺做不出來,。我現在做的是地下負一層,,是一個用來美容浴足的。層高5.2米,,平面圖的外圍全部是有夾層的,,夾層2.5米,我被要求做設計一下防排煙,。都不知道該如何去做,。夾層2.5米,,浴足房,,應該是不用做防排煙的,不可能放一根這么粗的管子在上面嘛,。1.8米高的人走都走不過去,。- -平面圖中間是一個男賓休息區,但是男賓休息區頭頂上是一個小的書吧,,上網區,。應該也放不了管的阿。其他的地方就是電梯,,樓梯,。貌似就電梯前室需要。- -感覺是一個死題,,誰能幫我解的,,請聯系我。
現有一通訊數據中心,共五層,,高度超過24米,,算為高層建筑,。其中二、三,、四,、五層均有約400平米的無人值守機房,這些機房無窗,。請問這個要做防排煙設計嗎,?做或不做有防火規范的哪一條作為依據?
各位大俠,,一直以來遇到防排煙設計,,最主要的就是算風量,然后選風機,,可是我每次都是大概選個風機,,都不知道對不對。想問一下各位大俠,,知道風量,,風機是如何選取的,剛接觸,,要是覺得此問題愚蠢,,請給我一次機會讓這個問題在我這消失,先謝過了
小弟是做施工的,,有一個一層一千多平米的酒店要做排煙,,沒有施工圖,要自己畫圖,,一時不知道從何下手,,是不是只做內走道的排煙,希望有高手指點下,,需要多大風管,,幾臺風機,最好能畫個草圖,,小弟感激不盡,!長*寬*高=47M*33M*4.7M
1.防火防煙分區層高<6m,防煙分區建筑面積≤500m2 防煙分區不得跨越防火分區,。
圖紙簡介: 包括網吧內的通風排煙系統、消防噴淋系統等! 投稿網友: vv9290 上傳時間: 2013-10-28 圖紙省份:
本帖最后由 佳慧6 于 2014-10-29 13:24 編輯 一. 基本概念
簡介:從通風排煙系統劃分,、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法,。強調了風機的選擇、布置及設計中需注意的問題,。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室,、水池、泵房,、通風排煙機房及空調冷凍機房,。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房,、密閉通道,、消毒通道、擴散室,、活門室等),。因此,地下室集中了水電、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多,。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要,。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼
建筑防排煙現在根據什么規范設計,《建筑設計防火規范》-2014中公布《建筑設計防火規范》-2006廢止,,而《建筑設計防火規范》-2014中只有說到設置防排煙系統的場所,,沒有具體設置的方法,而《建筑防排煙技術規程》還沒正式發布,,那現在如果設計防排煙的話根據那本規范,?請高手指點迷津。
1. 管道內排煙氣流運動過程 管內分層流動的示意圖:
近年來,,城市建筑中火災時有發生,,對人們?cè)斐傻奈:σ彩蔷薮蟮?,痛定思痛,,消防設計施工成了必須要加強的一個主要方面,在不能完全杜絕消防安全隱患的地方,,就應該努力加強火災后的及時撲滅處理工作,,使火災的危害降到最低,也就是說要加強消防工作,。在消防設計中,,最為關鍵的三個方面無外乎就是消防給水設計、消防排水設計和消防防排煙設計,,下面就分別來看一下,。 1、消防給水設計
在潔凈廠房設計規范上有一條說:潔凈廠房的疏散走廊應設置機械防排煙設施。但是,,現在的消防審查怎么幾乎每次都會問為什么潔凈室里沒有排煙風口,。難道消防審查的人都沒有看過潔凈廠房設計規范?還是這些人真的認為自己很牛,,他說的別人就要貫徹才行?。?/p>
排煙設計
排煙設計專題,,為您提供排煙設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與排煙設計 相關的專業交流討論,更多排煙設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題