亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,,因建筑條件限制,,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管,。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,,也滿足平時空調的送風要求,。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤,。需說明的是,,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,,風機可采用雙速風機,。平時排風用低速,火災排煙時用高速,;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,,火災時切換,,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用?!笨墒切乱幏吨袥](méi)有就沒有這個明確要求,。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊,!:Q:Q:Q

  • 關于排煙系統的尺寸問題

    大家一般按多大風速計算排煙主管,,排煙豎井,送風主管,,正壓送風豎井的尺寸,?最大風速控制在多少?我一般排煙按8~10m/s,,最大12m,,豎井6~8m,最大10m,,送風主管8m左右,,豎井6~10m。我看到有的正壓送風接管達到18m左右,,雖說在規范的20m/S以內,,感覺還是太大了,,可能是考慮到建筑空間位置有限。大家遇到過的有多大?

  • 關于排煙系統設計的疑問

    例如,,一個風機負擔三個防煙分區,,分別100、200,、300平方,,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000、12000,、18000立方,,排煙風機就應該按36000來選了。此時,,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢,?排煙風口的風量標注是否就標注6000、12000,、18000就可以了呢,?排煙風口的面積是否就按照6000、12000,、18000風量控制不大于10米風速來確定呢,?/////一直就覺得這么做不太合理,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,,是否會導致風口風速超過規范限值了呢,?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎?

  • 排煙系統介紹及問題分析

    排煙系統介紹及問題分析

    排煙系統分類 ①自然排煙: a.4.9.3-4條:中庭,、劇場舞臺可開啟外窗的總面積不應小于該中庭,、劇場舞臺樓地面面積的5%。

  • 防排煙系統的組成與原理

    知識點:防排煙系統的組成與原理

  • 防煙排煙系統的維護管理~

    一,、系統周期性檢查

  • 關于排煙系統與補風系統的問題

    1)排煙區域的補風系統應與排煙系統聯動開停2)補風機出風管一般設置70℃防火閥,,當溫度達到70℃時關閉閥門及風機前兩者是否矛盾,發生火災時假設區域溫度T在70-280℃之間,,排煙機運行,,那么補風機是開啟還是關閉呢

  • 排煙系統的機械排煙要求

    排煙系統的機械排煙要求

  • 桑拿的排煙系統設置問題

    對于桑拿的排煙系統不是很了解。但通過資料查詢,,我現在基本上把有公共走道的層面布置了排煙系統,。但是對于功能區域之間沒有走道的層面,我就不知道怎么設置了,。比如第一個房間時換衣服的,,下一個十洗浴的,在下一個是搓背的等等,,基本上是不同房間擺在一塊,,中間無走道,。僅用門分割。請問需要做排煙系統嗎,?

  • 潔凈區的排煙系統這么處理?

    潔凈區的排煙系統這么處理,? 排風百葉口經風管直通排煙井,,在每層井口上加280度電動防火閥,屋頂上排風機組和消防聯動,,排煙口在潔凈區內又沒有高效過濾器,,會影響潔凈區的潔凈度嗎?請指教

  • 排煙系統上的軟接頭的疑惑,?

    見過北京院副總工做的排煙系統,風管與風機之間的連接沒有設置軟接頭(風機在屋頂),??戳丝幢本┑募夹g(shù)措施18.4.8-5,用詞:需設軟接頭的排煙風機,。,。。,。,。。,。。從用詞上也可以看出有些情況下不必要設,。我的理解為:1.設是最好了(要滿足A級),。2.不考慮噪聲,震動的地方是不是可以不需要設,?,??,,但排煙的時候,,有必要考慮噪音嗎?[ 本帖最后由 cake_01@co163 于 2008-8-4 19:58 編輯 ]

  • ktv排風和排煙系統能合用嗎

    KTV有走道和沒有外窗的包間,,排風和排煙系統能合用嗎,,主風管接至房間,一支風管上設280°排煙口,,同時,,另一支風管上設排氣扇和280°c防火閥,,走道內的主風管上設280°排煙口,補風用空調新風,,這樣能行嗎,?

  • 空調系統與排煙系統的合用

    現在有一廠房,因為空間不夠的原因,,想把空調系統與排煙系統合用,,但小弟此前從來沒有設計過這樣的系統,希望各位大哥不吝賜教,,有沒有參考教材或者參考圖紙之類的,?

  • 6層商場共用排煙系統問題

    一個超高層綜合體,裙樓地上6層商場,, 每層左右兩邊對半2個防火分區,。6層豎向左邊1個排煙系統,右邊一個排煙系統,。共2臺風機,,一個系統管6個防火分區, 可否這樣設置,? 排煙風量怎么計算,?謝謝。,。

  • 廚房排煙與物業排煙系統的關系

    現在遇到的問題是廚房排煙效果不好,,自備煙管與物業接駁口風速只有4.5m/s,靜壓為15Pa,風管規格:1560×410mm。物業排風系統供7家餐廳使用,。附件物業系統平面布置圖和各個點位的測量數據,。請問物業的排風系統是否正常?

點擊加載更多

排煙系統

排煙系統專題,,為您提供排煙系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與排煙系統 相關的專業交流討論,更多排煙系統相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道通風系統

醫院通風系統