產品選用指南 1 產品定義,、基本組成、主要用途 斷路器:能接通、承載以及分斷誯娐窏l件下的電流,,也能在規定的非正常電路條件下接通、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器,。 2 產品選用及工程設計要點 2.1 在民用建筑設計中低壓斷路器主要用于線路的過載,、短路、過電流,、失壓,、欠壓、接地,、漏電,、雙電源自動切換及電動機的不頻繁起動時的保護、操作等用途,,其選擇原則除遵守低壓電器設備的使用環境特征等基本原則(見工業與民用配電設計手冊)外尚應考慮如下條件: 1) 斷路器的額定電壓不應小于線路額定電壓,; 2) 斷路器額定電流與過流脫扣器的額定電流不小于線路的計算電流; 3) 斷路器的額定短路分?jǐn)嗄芰Σ恍∮诰€路中最大短路電流,; 4) 選擇型配電斷路器需考慮短延時短路通斷能力和延時保護級間配合,; 5) 斷路器欠壓脫扣器額定電壓等于線路額定電壓; 6) 當用于電動機保護時,,則選擇斷路器需考慮電動機的起動電流并使之在起時間內不動作,;設計計算見“工業與民用配電設計手冊”;
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 編輯 配網設計新手群 513081424 2016年注冊電氣工程師基礎考試群145322877<
如果在主配電柜中的出線斷路器是塑殼式的,,例如NS630H/3+STR53UE,下級配電柜的進線斷路器選用的是框架式的,,例如MT06,,只要整定合理,,這樣配合起來沒問題吧?
隨著單片機技術的不斷發展與完善,,單片機已被廣泛地應用于各行各業中,,其應用程度和應用水平已逐漸成為衡量一個行業或一個部門技術水平的重要標志??蚣苁綌嗦菲髯鰹榈蛪号潆娤到y(tǒng)的主開關也已突破傳統的結構模式,,在其保護和信息處理單元采用了單片機技術,典型產品有施耐德公司的M系列,、美國GE公司的S系列,、日本三菱公司的AE-SS系列、我國的DW45系列等,。眾所周知,,框架式斷路器對低壓配電系統的安全、可靠運行起著至關重要的作用,,而其單片機系統的電磁兼容性又是其安全,、可靠、穩定運行的核心問題,。以下對電磁兼容試驗的目的,、電磁干擾噪聲對單片機系統的危害、單片機本身的硬件和軟件的抗干擾性進行分析,,以期進一步改善單片機系統的電磁兼容性,。
在民用建筑設計中低壓斷路器主要用于線路的過載、短路,、過電流,、失壓,、欠壓,、接地、漏電,、雙電源自動切換及電動機的不頻繁起動時的保護,、操作等用途,其選擇原則除遵守低壓電器設備的使用環境特征等基本原則(見工業與民用配電設計手冊)外尚應考慮如下條件: 1) 斷路器的額定電壓不應小于線路額定電壓,; 2) 斷路器額定電流與過流脫扣器的額定電流不小于線路的計算電流,; 3) 斷路器的額定短路分?jǐn)嗄芰Σ恍∮诰€路中最大短路電流; 4) 選擇型配電斷路器需考慮短延時短路通斷能力和延時保護級間配合,; 5) 斷路器欠壓脫扣器額定電壓等于線路額定電壓,; 6) 當用于電動機保護時,則選擇斷路器需考慮電動機的起動電流并使之在起時間內不動作,;設計計算見“工業與民用配電設計手冊”,; 7) 斷路器選擇還應考慮斷路器與斷路器,、斷路器與熔斷器的選擇性配合。 (1) 斷路器與斷路器的配合應考慮上級斷路器的瞬
智能萬能式真空式斷路器和塑料外殼式斷路器的選型有人熟悉的沒,?單位上項目了,,在用智能真空短路器和塑料外殼式短路器的問題上產生了爭議,我是搞電氣設計的,,工作經驗不多,,所以向各位老大求助。 我設計的時候630A以下的斷路器都選用的是塑料外殼式斷路器,,可是單位的電工主管卻說塑料外殼式斷路器不好,,總是跳不了閘。說單位的電路出故障時,,總是越級跳了總開關(框架式的),,搞的我很是迷茫,我也懷疑是不是單位的斷路器主開關和分開關之間是不是在早期設計選型的時候沒配合好,,但是由于對斷路器的細致參數缺乏了解,,所以跪求大家幫忙?我知道框架式固然好,可是也貴啊,,能用塑料外殼式的時候還是要用,,大家說是吧。 請各位設計與實踐的老手明示,。
本帖最后由 電小鼠 于 2013-5-26 10:32 編輯 RT:由于配電室的尺寸有限,,框架式斷路器在GGD還有MNS等的抽屜式開關柜內能否上下裝。同事說只能夠水平并排裝,,說豎裝的話不方便出線,,但是這樣的話柜子就比較大。要是有柜子里出線的圖片就跟好了,,本人沒怎么去過現場,,謝謝大家。
請教大家了,國產斷路器哪些品牌與上海人民的齊名或更好.1,價格方面2,市場占有方面3,用啟認可方面請大家發表意見,謝謝!
請教師傅們,,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?
請問:1.MCU運行監視功能是什么意思?有什么用? 2.MCR接通分斷及越限蘬功能是什么意思.有什么用? 謝謝!
設計院設計低壓開關柜進線柜框架斷路器設計框架電流為6300A,廠家說國內框架斷路器4000A以上不可靠,,請大家發表意見,!
請教各位,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?
RT,,最近有人來推銷凱隆的開關,,主要是塑殼跟框架式開關還有真空斷路器,我是對應著施耐德看的,,塑殼對應施耐德就是NSX,,真空斷路器對應的就是MT,但是卻找不到框架式開關,,求解,,框架式開關跟真空斷路器是不是就是同一個東西,還是說施耐德就沒有框架式開關,。
萬能框架式斷路器——配電用斷路器的選用 2005-9-12 配電用斷路器是指在低壓電網中專門用于分配電能的斷路器,,包括電源總開關和負載支路開關。在選用這一類斷路器時,,除考慮上述一般選用原則外,,還需特別考慮把系統的故障限制在最小范圍,防止故障時擴大停電區域,,為些,,需增加下列選用原則: (1) 斷路器的長延時動作電流整定值≤導線容許載流量。對于采用電線電纜的情況,,可取電線電纜容許載流量的80%,。 (2) 3倍長延時動作電流整定值的可返回時間≥線路中最大起動電流的電動機的起動時間,。 (3) 短延時動作電流整定值 1.1(Ijx+1.35kIed) 式中 Ijx-------線路計算負載電流,; k-------電動機的起動電流倍數; Ied-------電動機額定電流,。 (4) 瞬時電流整定值 1.1(Ijx+klkIedm) 式中 kl-- 電動機起動電流
今天調一套GCS柜子,,里面有一個施耐德的框架斷路器,通電時,,在合位的時候也儲能,。這個現象怎么理解,,歡迎大家討論哈~~~~另外,今天我發現一個秘密,,施耐德框架斷路器那個儲能指示有三個狀態:charged,,discharged和處于兩者之間狀態。大家有觀察過沒,?
智能型萬能式斷路器適用交流50Hz,,額定電壓380V、660V,,額定電流為200A-6300A的配電網絡中,主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載,、欠電壓、短路,,單相接地等故障的危害,,該斷路器具有多種智能保護功能,可做到選擇性保護,,具動作精確,,避免不必要的停電,提高供電可靠性,。 萬能式斷路器用來分配電能和保護線路及電源設備的過載,、欠電壓、短路等,,在正常的條件下,,可作為線路的不頻繁轉換之用。1250A以下的斷路器在交流50Hz電壓380V 的網絡中可用作保護電動機的過載和短路,。在正常條件下還可作為電動機的不頻繁起動之用,。萬能式斷路器又稱框架式斷路器:能接通、承載以及分斷誯娐窏l件下的電流,,也能在規定的非正常電路條件下接通,、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器。 萬能式斷路器萬能斷路器功能介紹:斷路器為立體布置形式
比如80kva變壓器的電壓總開關選擇HA1-2000/630A框架斷路器,,最低能整定到多少A,?能起到保護變壓器的作用么?
求助,,誰能幫我理解一下,,我要畫380 pc段電源進線的二次原理圖,但業主的廠用電原則上有一條要求我沒看懂如下“電源進線不配失壓延時脫扣器,,智能脫扣器及綜合保護(保護設在6KV側)采用6KV聯跳380V開關方式”求教我該怎么畫二次圖啊,,不配智能脫扣器是什么意思啊,我的進線配置是框架斷路器加低壓綜合保護測控裝置的,。
假如一個斷路器的整定電流值為1000A:(1):長延時過電流保護是不是等于0.92XIn=0.92X1000A=920A,?時間是不是240s呢,?(2):短延時過電流保護是不是等于3X1000=3000?時間t等于0.4s(3):瞬時過電流保護是不是等于8X1000=8000A?有沒有時間的,?(4):接地電流保護是不是等于0.4x1000=400A 時間是不是0.4s
低壓框架斷路器,,又稱萬能斷路器,是指交流380/690V,、直流1500V,, 400A到6300/7500A的斷路器,采用空氣滅弧,,通過滅弧柵拉長,、切斷、冷卻從而熄滅電弧,,斷路器開斷短路電流達50/80/100/150kA,。 框架斷路器前部操動機構,操動機構旁邊安裝有智能脫扣單元,,智能脫扣單元是低壓斷路器的大腦核心,,通過電流電壓傳感器獲得的參數,實現電參量的計算,,并根據設定LSIG(長延時,、短延時、瞬動,、接地故障)動作值,,與機構配合動作,實現斷路器根據不同過載,、短路等情況跳閘,,實現保護功能。 斷路器后部滅弧室及上下出線端,,后部下面三相出線端安裝有與脫扣單元配套的電子式電流傳感器,,還有供電的電磁型電流互感器,提供脫扣器的操作電源,。 框架斷路器操動機構為斷路器提供分合閘速度,,足夠快的速度熄滅電弧,機械壽命一般10000