今天調一套GCS柜子,,里面有一個施耐德的框架斷路器,通電時,,在合位的時候也儲能,。這個現象怎么理解,歡迎大家討論哈~~~~另外,,今天我發現一個秘密,,施耐德框架斷路器那個儲能指示有三個狀態:charged,discharged和處于兩者之間狀態,。大家有觀察過沒,?
產品選用指南 1 產品定義、基本組成,、主要用途 斷路器:能接通,、承載以及分斷誯娐窏l件下的電流,也能在規定的非正常電路條件下接通,、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器,。 2 產品選用及工程設計要點 2.1 在民用建筑設計中低壓斷路器主要用于線路的過載、短路,、過電流,、失壓、欠壓,、接地,、漏電、雙電源自動切換及電動機的不頻繁起動時的保護,、操作等用途,,其選擇原則除遵守低壓電器設備的使用環境特征等基本原則(見工業與民用配電設計手冊)外尚應考慮如下條件: 1) 斷路器的額定電壓不應小于線路額定電壓; 2) 斷路器額定電流與過流脫扣器的額定電流不小于線路的計算電流,; 3) 斷路器的額定短路分?jǐn)嗄芰Σ恍∮诰€路中最大短路電流,; 4) 選擇型配電斷路器需考慮短延時短路通斷能力和延時保護級間配合; 5) 斷路器欠壓脫扣器額定電壓等于線路額定電壓; 6) 當用于電動機保護時,,則選擇斷路器需考慮電動機的起動電流并使之在起時間內不動作,;設計計算見“工業與民用配電設計手冊”;
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 編輯 配網設計新手群 513081424 2016年注冊電氣工程師基礎考試群145322877<
如果在主配電柜中的出線斷路器是塑殼式的,例如NS630H/3+STR53UE,,下級配電柜的進線斷路器選用的是框架式的,,例如MT06,只要整定合理,,這樣配合起來沒問題吧,?
怎么識別施耐德斷路器的真假?PDN Vigi 20A/2P,、 PDNN Vigi 20A/2P ,、 PDNa Vigi 20A/2P、SPDN Vigi 20A/2P那個是真的,?暈吶,。
施耐德斷路器選型-2016,供大家參考使用,。
隨著單片機技術的不斷發展與完善,,單片機已被廣泛地應用于各行各業中,其應用程度和應用水平已逐漸成為衡量一個行業或一個部門技術水平的重要標志,??蚣苁綌嗦菲髯鰹榈蛪号潆娤到y(tǒng)的主開關也已突破傳統的結構模式,在其保護和信息處理單元采用了單片機技術,,典型產品有施耐德公司的M系列,、美國GE公司的S系列、日本三菱公司的AE-SS系列,、我國的DW45系列等,。眾所周知,框架式斷路器對低壓配電系統的安全,、可靠運行起著至關重要的作用,,而其單片機系統的電磁兼容性又是其安全、可靠,、穩定運行的核心問題,。以下對電磁兼容試驗的目的、電磁干擾噪聲對單片機系統的危害,、單片機本身的硬件和軟件的抗干擾性進行分析,,以期進一步改善單片機系統的電磁兼容性,。
Micrologic 5.0A 選擇型保護Micrologic 6.0A 選擇+接地故障保護接地故障保護就是指零序保護吧?某某跟我說,,主進線開關不應該用零序保護,,因為若主開關靈敏度高于饋線開關,很容易造成大面積斷電,。這種說法對嗎,?
我之前打過施耐德電話問他們的MT斷路器的分合閘線圈能否長期供電,,他們說可以,但是后來在群里一些人又說不可以,。,。。我想知道原因,,望大俠不吝賜教
圖中是施耐德空氣斷路器的接線圖,,其中分閘線圈(MX1)上的C3腳和合閘線圈(XF)上的A3腳起到什么作用的?而且一定要接到控制電源L側(交流)或+極(直流)嗎,?
本帖最后由 離水的魚2011 于 2015-7-1 10:10 編輯 更多塑殼斷路器樣本資料下載【】
施耐德斷路器2018價格表,, 塑殼斷路器(面價),僅供參考,。
施耐德斷路器脫扣曲線軟件施耐德開發的很好的軟件
請問:NS系列斷路器,,同一框架電流下的上下兩級開關,就算是整定電流相差2倍,,也無法滿足選擇性嗎,??,?比如:NS160N/3P-80A與NS160N/3P-160A之間,,還有 NS100N/3P-80A與NS160N/3P-160A之間。無選擇性嗎,?但為何微斷C65N與C65N之間又存在選擇性呢,?參考資料為04DX101-1 P218另外,還有大蝦能告訴我框架開關與塑殼開關的區別嗎,?各用在什么地方,??,?謝了
照片拍的不太清楚,,大概還能看的餓清,它說極限開關容量為什么是KA單位不對啊,,還有,,他的額定運行電壓到極限開關容量的"~"什么意思,沒看明白,,請求高人解答,,賞10分
現在施耐德的塑殼斷路器有NS,NSX,,NSE,,EZD幾種型號,NSX是可以和NS完全替換的,,請問大家:NSX,NSE和EZD的選擇有什么要注意的嗎,?除了價格因素外,,他們在其他方面有什么不同嗎?謝謝,!
最近有個項目需要使用施耐德的MT系列斷路器,,而且甲方要求做機械連鎖。不允許兩路進線同時并列運行,,咨詢施耐德的800工作人員,。他們也說不出所以然。只是強調他們的機械鎖只能用于距離不大于2米的兩臺斷路器上面,。沒辦法,,只好使用鑰匙鎖閉鎖合閘按鈕的方法來實現用戶要求。所以買了3套鑰匙鎖,,一臺三鎖兩鑰匙的,,兩套一鎖兩鑰匙的來組合使用。不過買前沒有咨詢清楚三鎖兩鑰匙的安裝方法,,也沒有仔細閱讀說明,。結果兩鎖一鑰匙的安裝好后,三鎖兩鑰匙的鎖芯上去就卡死,。,。。,。下面是圖片,,大家可以看看?不過后來仔細閱讀操作說明才知道原因,比預計多花了半個小時搞定,。大家瞧瞧,。。,。前四張圖片是錯誤的安裝,,后面是正確的。,。,。。<
我想請教下各位,,施耐德的各種系列,,如:C65/EZD/NSE/NS它們之間各有什么分別啊,?各自有哪些特點,?什么時候該用啥系列好呢?
在民用建筑設計中低壓斷路器主要用于線路的過載,、短路,、過電流、失壓,、欠壓,、接地、漏電,、雙電源自動切換及電動機的不頻繁起動時的保護,、操作等用途,其選擇原則除遵守低壓電器設備的使用環境特征等基本原則(見工業與民用配電設計手冊)外尚應考慮如下條件: 1) 斷路器的額定電壓不應小于線路額定電壓,; 2) 斷路器額定電流與過流脫扣器的額定電流不小于線路的計算電流,; 3) 斷路器的額定短路分?jǐn)嗄芰Σ恍∮诰€路中最大短路電流; 4) 選擇型配電斷路器需考慮短延時短路通斷能力和延時保護級間配合,; 5) 斷路器欠壓脫扣器額定電壓等于線路額定電壓,; 6) 當用于電動機保護時,則選擇斷路器需考慮電動機的起動電流并使之在起時間內不動作,;設計計算見“工業與民用配電設計手冊”,; 7) 斷路器選擇還應考慮斷路器與斷路器、斷路器與熔斷器的選擇性配合,。 (1) 斷路器與斷路器的配合應考慮上級斷路器的瞬
智能萬能式真空式斷路器和塑料外殼式斷路器的選型有人熟悉的沒,?單位上項目了,在用智能真空短路器和塑料外殼式短路器的問題上產生了爭議,,我是搞電氣設計的,,工作經驗不多,,所以向各位老大求助。 我設計的時候630A以下的斷路器都選用的是塑料外殼式斷路器,,可是單位的電工主管卻說塑料外殼式斷路器不好,,總是跳不了閘。說單位的電路出故障時,,總是越級跳了總開關(框架式的),,搞的我很是迷茫,我也懷疑是不是單位的斷路器主開關和分開關之間是不是在早期設計選型的時候沒配合好,,但是由于對斷路器的細致參數缺乏了解,,所以跪求大家幫忙?我知道框架式固然好,可是也貴啊,,能用塑料外殼式的時候還是要用,,大家說是吧。 請各位設計與實踐的老手明示,。
施耐德框架式斷路器
施耐德框架式斷路器專題,,為您提供施耐德框架式斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施耐德框架式斷路器 相關的專業交流討論,,更多施耐德框架式斷路器相關內容請訪問