請教師傅們,,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中,。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?
請問:1.MCU運行監視功能是什么意思?有什么用? 2.MCR接通分斷及越限蘬功能是什么意思.有什么用? 謝謝!
設計院設計低壓開關柜進線柜框架斷路器設計框架電流為6300A,,廠家說國內框架斷路器4000A以上不可靠,,請大家發表意見,!
求助,,誰能幫我理解一下,我要畫380 pc段電源進線的二次原理圖,,但業主的廠用電原則上有一條要求我沒看懂如下“電源進線不配失壓延時脫扣器,,智能脫扣器及綜合保護(保護設在6KV側)采用6KV聯跳380V開關方式”求教我該怎么畫二次圖啊,不配智能脫扣器是什么意思啊,,我的進線配置是框架斷路器加低壓綜合保護測控裝置的,。
比如80kva變壓器的電壓總開關選擇HA1-2000/630A框架斷路器,最低能整定到多少A,?能起到保護變壓器的作用么,?
假如一個斷路器的整定電流值為1000A:(1):長延時過電流保護是不是等于0.92XIn=0.92X1000A=920A?時間是不是240s呢,?(2):短延時過電流保護是不是等于3X1000=3000,?時間t等于0.4s(3):瞬時過電流保護是不是等于8X1000=8000A?有沒有時間的?(4):接地電流保護是不是等于0.4x1000=400A 時間是不是0.4s
今天調一套GCS柜子,,里面有一個施耐德的框架斷路器,,通電時,在合位的時候也儲能,。這個現象怎么理解,,歡迎大家討論哈~~~~另外,今天我發現一個秘密,,施耐德框架斷路器那個儲能指示有三個狀態:charged,,discharged和處于兩者之間狀態。大家有觀察過沒,?
低壓框架斷路器,,又稱萬能斷路器,是指交流380/690V,、直流1500V,, 400A到6300/7500A的斷路器,采用空氣滅弧,,通過滅弧柵拉長,、切斷,、冷卻從而熄滅電弧,斷路器開斷短路電流達50/80/100/150kA,。 框架斷路器前部操動機構,,操動機構旁邊安裝有智能脫扣單元,智能脫扣單元是低壓斷路器的大腦核心,,通過電流電壓傳感器獲得的參數,,實現電參量的計算,并根據設定LSIG(長延時,、短延時,、瞬動、接地故障)動作值,,與機構配合動作,,實現斷路器根據不同過載、短路等情況跳閘,,實現保護功能,。 斷路器后部滅弧室及上下出線端,后部下面三相出線端安裝有與脫扣單元配套的電子式電流傳感器,,還有供電的電磁型電流互感器,,提供脫扣器的操作電源。 框架斷路器操動機構為斷路器提供分合閘速度,,足夠快的速度熄滅電弧,,機械壽命一般10000
低壓框架斷路器,又稱萬能斷路器,,是指交流380/690V,、直流1500V, 400A到6300/7500A的斷路
前些日子才知道,,框架斷路器分斷流能力?,還分2段3段4段保護單元,想問問,,這有什么區別哈,?在什么時候什么情況下使用這些 呢?恩,,謝謝各位了,。
請問施奈德MW和MT系列框架斷路器在功能上有什么區別?我在網上查的價格,,同種電流規格固定式的產品,兩種相差很大,,還望各位高手指教一下,。
如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
請問框架斷路器脫扣后(如過載,、過流、過壓等狀況時),,斷路器是否自動分閘,;還是只是電氣分離,而斷路器觸頭并未到分離位置,?謝謝,![ 本帖最后由 myzwsm 于 2012-2-15 21:30 編輯 ]
框架斷路器殼架等級怎樣選擇?
低壓框架斷路器配中壓保護有什么優缺點? 目前設一個項目PC柜,,業主要求框架斷路器不用脫扣器保護,,要采用微機綜保,為什么會是這樣呢,?1)這種配置方案是國外公司的習慣設計,,還是業主的慣例?國內設計公司的作法,?開關廠的作法,?2)出于什么目的,有什么優點,?3)會不會帶來什么不利的影響,?4)運行情況如何?5)是個例還是普遍使用,?6)有沒有規范要求必須采用這種方式呢,?我目前了解的情況是:1、有些設計院采用了這種方式設計,,但是采樣用的CT確實用的低壓普通測量用的電流互感器,,那么這對保護是否有影響呢?2,、另外咨詢了斷路器廠家,,斷路器自帶的控制單元并不能取消,訂貨時必須整體訂貨。那么再采用綜保成本增加,。3,、框架斷路器自帶的控制單元對保護經過測試,匹配比較好,,那么單獨采用微機綜保繼電保護是否能滿足要求呢,?例如,短路短延時的整定值,。如果延遲時間太長了就不能保證分?。?qǐng)知情
兩臺框架斷路器的額定電流相同,各裝有(瞬時)失壓脫扣器.但兩臺框架斷路器非同一廠家. 用途:市電與發電的互為切換. 現機械聯鎖無法實現,,只能用電氣聯鎖. 如果兩路同時來電,,合上其中一臺,另一臺"電氣合閘"無法合上,,但是按下"機械合閘"此臺"合閘指示燈"閃亮一下,,同時兩臺處在分閘狀態.反之"合閘指示燈"也閃亮一下,但是一臺處在合閘狀態,,另一臺還在處在分閘狀態."合閘指示燈"閃亮一下,,萬用表量主回路,未通.請教:此現象怎么回事,?能否通電運行,? 急!
我們這里現有一個設計方案,,要求對框架斷路器跳閘回路進行斷線監視,。為此擬讓分勵線圈長時帶電。但無法確知的是:分勵線圈如長時帶電,,最大允許通過的電流,?最大承受電壓?在多大電壓以下,,100%不會誤動,?請朋友們指點迷津,多謝,!
我有一個GGD柜子,。W*D*H=800*800*2200 一個刀開關,,二個框架斷路器。現在客戶讓每個出線回路都用上熔斷器,。NTOO的那一種,。如果做上去的話,。銅排就很難裝。我想框架斷路器本身就有保護功能,。用熔斷器干什么呢,?大家有什么看法!
在公司圖紙上看到一小型斷路器這樣標識:MCB ,63/10,,1P,經查詢得知,63為框架電流,,10為額定電流,。但是我在施耐德選型手冊上查找1P斷路器,只能找到額定電流,,框架電流查詢不出,,各位有知道怎么查詢嗎?
框架斷路器
框架斷路器專題,,為您提供框架斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與框架斷路器 相關的專業交流討論,更多框架斷路器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題