  • 關于低壓框架斷路器的問題

    請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中,。輔助觸點會不會可能誤動作。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?

  • 4000A以上四極框架斷路器

    設計院設計低壓開關柜進線柜框架斷路器設計框架電流為6300A,廠家說國內框架斷路器4000A以上不可靠,請大家發表意見,!

  • 有關框架斷路器,向各位請教!!!謝謝!!!

    請問:1.MCU運行監視功能是什么意思?有什么用? 2.MCR接通分斷及越限跳閘功能是什么意思.有什么用? 謝謝!

  • 低壓框架斷路器的定值計算

    假如一個斷路器的整定電流值為1000A:(1):長延時過電流保護是不是等于0.92XIn=0.92X1000A=920A?時間是不是240s呢,?(2):短延時過電流保護是不是等于3X1000=3000,?時間t等于0.4s(3):瞬時過電流保護是不是等于8X1000=8000A?有沒有時間的?(4):接地電流保護是不是等于0.4x1000=400A 時間是不是0.4s

  • 框架斷路器和真空斷路器

    低壓框架斷路器,,又稱萬能斷路器,,是指交流380/690V、直流1500V,, 400A到6300/7500A的斷路器,,采用空氣滅弧,,通過滅弧柵拉長,、切斷、冷卻從而熄滅電弧,,斷路器開斷短路電流達50/80/100/150kA,。 框架斷路器前部操動機構,操動機構旁邊安裝有智能脫扣單元,,智能脫扣單元是低壓斷路器的大腦核心,,通過電流電壓傳感器獲得的參數,實現電參量的計算,,并根據設定LSIG(長延時,、短延時、瞬動,、接地故障)動作值,,與機構配合動作,實現斷路器根據不同過載,、短路等情況跳閘,,實現保護功能。 斷路器后部滅弧室及上下出線端,后部下面三相出線端安裝有與脫扣單元配套的電子式電流傳感器,,還有供電的電磁型電流互感器,,提供脫扣器的操作電源,。 框架斷路器操動機構為斷路器提供分合閘速度,,足夠快的速度熄滅電弧,機械壽命一般10000

  • 框架斷路器與真空斷路器

    低壓框架斷路器,,又稱萬能斷路器,,是指交流380/690V,、直流1500V, 400A到6300/7500A的斷路

  • 關于框架斷路器智能脫扣器

    求助,,誰能幫我理解一下,,我要畫380 pc段電源進線的二次原理圖,但業主的廠用電原則上有一條要求我沒看懂如下“電源進線不配失壓延時脫扣器,,智能脫扣器及綜合保護(保護設在6KV側)采用6KV聯跳380V開關方式”求教我該怎么畫二次圖啊,,不配智能脫扣器是什么意思啊,我的進線配置是框架斷路器加低壓綜合保護測控裝置的,。

  • 低壓框架斷路器的征訂問題

    比如80kva變壓器的電壓總開關選擇HA1-2000/630A框架斷路器,,最低能整定到多少A?能起到保護變壓器的作用么,?

  • 關于施奈德框架斷路器的問題

    請問施奈德MW和MT系列框架斷路器在功能上有什么區別,?我在網上查的價格,同種電流規格固定式的產品,,兩種相差很大,,還望各位高手指教一下。

  • 框架斷路器保護單元問題

    前些日子才知道,,框架斷路器分斷流能力外,,還分2段3段4段保護單元,想問問,,這有什么區別哈,?在什么時候什么情況下使用這些 呢?恩,,謝謝各位了,。

  • 請教關于施耐德框架斷路器

    今天調一套GCS柜子,里面有一個施耐德的框架斷路器,,通電時,,在合位的時候也儲能。這個現象怎么理解,,歡迎大家討論哈~~~~另外,,今天我發現一個秘密,,施耐德框架斷路器那個儲能指示有三個狀態:charged,discharged和處于兩者之間狀態,。大家有觀察過沒,?

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器起什么作用呢,?

    如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 兩臺框架斷路器的電氣聯鎖問題

    兩臺框架斷路器的額定電流相同,各裝有(瞬時)失壓脫扣器.但兩臺框架斷路器非同一廠家. 用途:市電與發電的互為切換. 現機械聯鎖無法實現,,只能用電氣聯鎖. 如果兩路同時來電,合上其中一臺,,另一臺"電氣合閘"無法合上,,但是按下"機械合閘"此臺"合閘指示燈"閃亮一下,同時兩臺處在分閘狀態.反之"合閘指示燈"也閃亮一下,,但是一臺處在合閘狀態,,另一臺還在處在分閘狀態."合閘指示燈"閃亮一下,萬用表量主回路,,未通.請教:此現象怎么回事,?能否通電運行? 急,!

  • 關于低壓框架斷路器分勵線圈的問題

    關于低壓框架斷路器分勵線圈的問題

    我們這里現有一個設計方案,,要求對框架斷路器跳閘回路進行斷線監視。為此擬讓分勵線圈長時帶電,。但無法確知的是:分勵線圈如長時帶電,,最大允許通過的電流?最大承受電壓,?在多大電壓以下,,100%不會誤動?請朋友們指點迷津,,多謝,!

  • 框架斷路器出線回路用熔斷器,?

    我有一個GGD柜子,。W*D*H=800*800*2200 一個刀開關,二個框架斷路器?,F(xiàn)在客戶讓每個出線回路都用上熔斷器,。NTOO的那一種。如果做上去的話。銅排就很難裝,。我想框架斷路器本身就有保護功能,。用熔斷器干什么呢?大家有什么看法,!

  • 【請問】框架斷路器有需要配置綜保嗎?

    低壓框架斷路器配中壓保護有什么優缺點,? 目前設一個項目PC柜,,業主要求框架斷路器不用脫扣器保護,要采用微機綜保,,為什么會是這樣呢,?1)這種配置方案是國外公司的習慣設計,還是業主的慣例,?國內設計公司的作法,?開關廠的作法?2)出于什么目的,,有什么優點,?3)會不會帶來什么不利的影響?4)運行情況如何,?5)是個例還是普遍使用,?6)有沒有規范要求必須采用這種方式呢?我目前了解的情況是:1,、有些設計院采用了這種方式設計,,但是采樣用的CT確實用的低壓普通測量用的電流互感器,那么這對保護是否有影響呢,?2,、另外咨詢了斷路器廠家,斷路器自帶的控制單元并不能取消,,訂貨時必須整體訂貨,。那么再采用綜保成本增加。3,、框架斷路器自帶的控制單元對保護經過測試,,匹配比較好,那么單獨采用微機綜保繼電保護是否能滿足要求呢,?例如,,短路短延時的整定值。如果延遲時間太長了就不能保證分斷,。請知情

  • 框架斷路器脫扣問題請教

    請問框架斷路器脫扣后(如過載,、過流,、過壓等狀況時),斷路器是否自動分閘,;還是只是電氣分離,,而斷路器觸頭并未到分離位置?謝謝,![ 本帖最后由 myzwsm 于 2012-2-15 21:30 編輯 ]

  • 框架斷路器殼架等級怎樣選擇

    框架斷路器殼架等級怎樣選擇,?

  • 兩個框架斷路器拼裝雙電源問題,!

    比如GGD雙電源進線柜,,兩個框架斷路器拼裝成雙電源,是不是這兩個框架斷路器選固定式的,,抽屜柜雙電源進線柜里框架斷路器是不是選抽屜式的,,是不是根據GGD固定柜框架斷路器用固定的,抽屜柜抽屜式的框架斷路器就用抽屜式的,?