請教各位,,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器?為什么不用微斷,?另外,,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,另外還有別的什么優點嗎,?
今天在現場遇到個問題,,用戶由于需要增加設備,低壓配出柜有幾個備用回路斷路器需更換160的框架用的63A插拔式斷路器,,需要更換成160的開關,。本來我想很簡單,因為既然是更換斷路器,,那互感器和面板上的指針式電流表也要換。換互感器不用說了,,肯定需要停電操作,。可用戶說算了,,反正他們也不看電流表,,互感器不換了,這樣可以不停電更換插拔式斷路器,。雖然現場的施工跟我沒什么大關系,,不過自己在這方面也沒什么經驗,還是對這個有點疑問,。撇開互感器不說,,進線的分支母排載流量足夠,僅僅是更換個插拔式斷路器能帶電操作么,?插拔式又不是熱插拔,。。,。,。?!,,F(xiàn)在一些精密配電柜倒是都配置熱插拔的單極斷路器,,那個是沒問題的。普通的插拔式塑殼開關可以熱插拔,?望大神能根據安規或者運行規范點撥一下,。別僅僅根據實際操作經驗說,我們這個用戶也是和我說他們一直是這么換的,。,。。,。
什么情況下用微斷,,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎,?謝謝,!
之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N,, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點,!
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
塑殼式斷路器主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載,、短路,、欠電壓等故障的損壞。安裝使用維護時應注意以下事項,。 (1)安裝前腰核對銘牌上的參數與實際需要是否相符,,將斷路器垂直固定在安裝板上。 (2)板前接線時,,選用對應截面積導線,,剝去適量長度絕緣外層,,插入線箍的孔內,將線箍的外包層壓緊,,包牢導線,。然后,將線箍的連接孔與斷路器接線端用螺釘緊固,。連接銅排時,,應先把接線板固定在斷路器上后,再與銅排固定,。板后接線要嚴格按照說明書投注的要求固定在接線板上,。
DZ20系列塑殼式斷路器 DZ20系列塑殼式斷路器概述 DZ20系列塑料外殼式斷路器(以下簡稱斷路器)符合GB1497-85 IEC157-1等標準 本系列斷路器適用于交流50HZ,額定電流從16A至1250A,,額定絕緣電壓660V,,額定工作電壓380(400)V及以下的電路中作配電用,亦可作為保護電動機之用.在正常情況下,,可分別作為線路的不頻繁轉換及電動機的不頻繁起動之用,。 配電用斷路器,在配電網絡中用來分配電能且作為線路及電源設備的過載,、短路和欠電壓保護,。
請高手解答:塑殼式斷路器跳閘原因塑殼斷路器德國穆勒LZM系列,配熱磁脫扣,。帶電動機負荷,,配馬達控制器。開關容量250A,,電動機90KW,開關過載整定值為240A,。運行中開關出現多次跳閘,,間隔十天至二個月不等。現場檢查馬達控制器無輸出,,無跳閘指令?,F(xiàn)場檢查唯一異常是開關的接線端子處電纜有發熱現象。查看電動機運行電流曲線無波動,,跳閘前穩定在150A左右,。請高手解釋一下,開關的跳閘原因,,謝謝,!這樣問的有點大,大家可能無從入手,,現在我就問一下,,開關接線端子處發熱,,熱量會傳導至開關的雙金屬片,而導致雙金屬片誤動作嗎,?
如果在主配電柜中的出線斷路器是塑殼式的,例如NS630H/3+STR53UE,,下級配電柜的進線斷路器選用的是框架式的,,例如MT06,只要整定合理,,這樣配合起來沒問題吧,?
如題:小型斷路器有隔離功能嗎,?塑殼式斷路器呢,?電源進線處如果安裝了小型斷路器還需要裝隔離電器嗎?另外電源進線處如果安裝的是塑殼式斷路器還需要裝隔離電器嗎,?
請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.
技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,,所有的零件都密封于塑料外殼中,輔助觸點,,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化,。由于結構非常緊湊,塑殼斷路器基本無法檢修,。其多采用手動操作,,大容量可選擇電動分合。由于電子式過電流脫扣器的應用,,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,,B類具有良好的三段保護特性,但由于價格因素,,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高,。 塑殼斷路器是將觸頭、滅弧室,、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,,一般不考慮維修,適用于作支路的保護開關,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,電子式塑殼斷路器有過載長延時,、短路短延時,、短路瞬時和接地故障四種保護功能。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能,。大多數塑殼斷路器為手動操作,,
LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的?
智能型萬能式斷路器適用交流50Hz,,額定電壓380V,、660V,額定電流為200A-6300A的配電網絡中,主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載,、欠電壓,、短路,單相接地等故障的危害,,該斷路器具有多種智能保護功能,,可做到選擇性保護,具動作精確,,避免不必要的停電,,提高供電可靠性。 萬能式斷路器用來分配電能和保護線路及電源設備的過載,、欠電壓,、短路等,在正常的條件下,,可作為線路的不頻繁轉換之用,。1250A以下的斷路器在交流50Hz電壓380V 的網絡中可用作保護電動機的過載和短路。在正常條件下還可作為電動機的不頻繁起動之用,。萬能式斷路器又稱框架式斷路器:能接通,、承載以及分斷誯娐窏l件下的電流,也能在規定的非正常電路條件下接通,、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器,。 萬能式斷路器萬能斷路器功能介紹:斷路器為立體布置形式
請教大家,,在高層住宅中,樓層電表箱,應急照明箱,,風機控制箱,,潛水泵,電梯,,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,,還是微型斷路器?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,,也有用微斷的,。應急照明箱只有幾千瓦,用塑殼是不是浪費,? 還有些工程,,電井很小,用塑殼斷路器增大了配電箱體積,。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么,? 謝謝大家
MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎?抽屜空間不夠
知識點:塑殼斷路器
塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,,會小于三相短路電流,,請問這個時候應如何處理?能否將瞬時保護去掉,?(發貼時沒說清楚,,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的,。由于電纜很短,,短路電流大,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,,必須換大斷路器,,同時又要加大電纜了,所以提出這個問題),。