  • 萬能式斷路器的作用及原理

    智能型萬能式斷路器適用交流50Hz,,額定電壓380V,、660V,,額定電流為200A-6300A的配電網絡中,主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載、欠電壓,、短路,,單相接地等故障的危害,該斷路器具有多種智能保護功能,,可做到選擇性保護,,具動作精確,避免不必要的停電,,提高供電可靠性,。 萬能式斷路器用來分配電能和保護線路及電源設備的過載,、欠電壓,、短路等,在正常的條件下,,可作為線路的不頻繁轉換之用,。1250A以下的斷路器在交流50Hz電壓380V 的網絡中可用作保護電動機的過載和短路。在正常條件下還可作為電動機的不頻繁起動之用,。萬能式斷路器又稱框架式斷路器:能接通,、承載以及分斷正砶娐窏l件下的電流,也能在規定的非正常電路條件下接通,、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器,。 萬能式斷路器萬能斷路器功能介紹:斷路器為立體布置形式

  • 萬能式斷路器故障的判斷和檢修

    萬能式斷路器故障的判斷和檢修

    高層大廈的物業供配電設備中有為數不少的萬能式斷路器,一般用做低壓總開關或容量較大的分支電路開關,,在大廈供電中起著舉足輕重的作用,,一旦出現故障,就會造成大面積停電,。筆者擬通過檢修工作中的一些實例來說明萬能式斷路器運行中故障的分析與處理方法,。 一、萬能式斷路器跳閘,,重新合閘失敗 1.首先確定斷路器是否為非事故跳閘 非事故跳閘系指未發生短路和過載故障而跳閘,。斷路器不能合閘的原因較多,首先要確定是線路短路和過載原因引起的跳閘,,還是斷路器自身或控制回路有故障,。以下用方框圖來

  • 萬能式斷路器現場故障分析

    萬能式斷路器現場故障分析

    用于某加工企業的一臺1000A,三極萬能式斷路器,,工作現場環境有較大的灰塵,,運行不到三個月,,發生了故障。發生故障時,,不僅斷路器自身發生了跳閘(事后故障查詢到故障電流為21.37kA),,而且上一級高壓開關也引起了跳閘,停電范圍進一步擴大,。故障現場情況是:斷路器電源側母排,、負載側母排以及它們之間的底板外表面有燒損痕跡。其中,,電源側母排中部極間有拉弧形成的灼痕,;負載側母排根部極間有拉弧形成的小面積灼痕。斷路器觸頭系統有燒損,,但仍基本完好,。見圖一所示。其低壓一次系統圖見圖二所示,。其中變壓器T額定容量S=750kVA,。P為隔離開關。ZK表示萬能式斷路器,。 是什么原因造成故障的發生呢,?故障的過程是怎樣的呢?我們如果過于簡單的推理,,可能會得出如下結論:斷路器極間因安全距離不足,,造成極間短路,萬能式斷路器無法分斷電?,而使得上級高壓開關發生了跳閘,。但細心分析我們就會發現,這種分析存在明顯的遺漏和不足,。一是忽視了斷路器電源側母排,、負載側母排不同的燒損情況。二是忽視了斷路器觸頭系統的燒損情況:雖有燒損,,但仍基本完好,。三是對故障電流缺乏定量

  • 請教萬能式低壓斷路器的問題

    我看到樣本中,萬能式低壓斷路器長延時脫扣器整定值范圍有(0.4~1)In,請各位大俠解釋一下,為什么這樣整定?按理說應該是整定值大于In.

  • 萬能式斷路器故障原因分析案例

    萬能式斷路器故障原因分析案例

    用于某大型酒店的一臺1600A,三極萬能式斷路器,,其下端設計總負荷量為1100kW,,主要負荷為中央空調機組。運行半年,,發生了跳閘,。跳閘停電時,酒店正進行幾場大型的宴會,,造成用戶很大的損失,。故障發生時,,萬能式斷路器所有特性均按Ir1=800A進行整定運行。故障后,,連接萬能式斷路器上母排的上出線銅排表面因灼燒掉皮而顯暗黑色,,顏色明顯從外端向斷路器端變淺。斷路器上下母排原本白亮色的鍍銀層變為墨黑?。下進線銅排除了有一些黑綠色的蝕斑外,,沒有灼燒掉皮的痕跡。見圖三所示,。 故障分析: 1. 故障發生時可能的過載故障電流 K為負載系數,。由于主要負荷為中央空調機組,故障發生時負荷量基本達到設計總負荷量要求,。查電氣有關手冊取K=0.5代入,,算得I=1134A,而1.3 Ir1=1.3×800=1040A<1134A=I,。因此實際電流對萬能式斷路器來說已過載,,萬能式斷路器跳閘停電屬正常的保護動作要求。但由于對用戶來說這種在電流1134A使用仍是正常的設計范圍內要求,。要解決這一矛盾

  • DW15-1000萬能式斷路器跳閘其原因?

    本廠的配電由供電局的一條進線直接供給三臺變壓器:兩臺400KVA,、一臺100KVA,其中100KVA直接經刀閘送給照明,,400的變壓器總進線柜均采用DW15-1000萬能式斷路器,原來存在的問題是,,當電網瞬間欠壓或掉相,、停電時,1#柜的斷路器就跳閘,。 今日下午4:00,,突然發生1#柜的斷路器跳閘現象,而此時照明燈也閃了一下,。但是變電站說電網未曾發生過欠壓,、掉相或瞬間停電現象。 現在奇怪的是:到底是電網發生了問題導至跳閘呢,? 還是我廠的負載有問題而導至跳閘呢,? 如果是電網的瞬間問題,有辦法驗證嗎?

  • 請教萬能式斷路器故障如何解決

    我是個菜鳥級的技術人員,最近遇見了一樁怪事:我公司的一臺德力西產的GGD380低壓配電柜的萬能式斷路器突然之間無法合閘了,。合閘之后瞬間通電,,然后馬上跳開。并且主線圈一直有電,,主觸頭也完好無損,,請較各位高手,,這到底是怎么回事?有和解決方法,?謝謝,!

  • 常熟開關廠萬能式斷路器

    各位大俠,有知道常熟開關廠生產的CW1/CW2/CW3萬能式斷路器之間有什么區別和共同點???有誰能給個答案啊,?小弟在這謝謝了

  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?

  • 【欣賞】DW15-1600萬能式斷路器,一起看看

    【欣賞】DW15-1600萬能式斷路器,,一起看看

    第一張圖片上的東西在斷路器的出線端位置起什么作用?請指教,。第二張圖片的熱-電磁保護整定值是如何計算的,?

  • 萬能式斷路器DW16-630A的拖扣器如何選擇

    分勵拖扣器起的作用是什么啊?客戶的要求是想遠程控制,使之斷開.他還想在接一路繼電器和斷路器同時起保護作用,是不是帶欠壓拖扣了就不可以接繼電器了?請大蝦們指導下~!

  • 問一個智能型萬能式斷路器的問題

    現在使用的CW1-2000型智能斷路器,通過M型智能控制器可設置成 關斷 短路瞬時動作特性,,為何會這樣呢,?這樣的話短路時豈不是起不到保護作用?

  • 智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時

    智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時

    本帖最后由 維修工cf 于 2017-4-4 20:59 編輯 200KW電機,、380V電壓,、轉速1490、凱帆大全KFW2智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時",,然后跳閘,,該200KW電機給破碎機帶動刀輥,因破碎機是不均勻投料,,投料時多時少,,所以破碎機進料多時電機背力大,,瞬間電流達到1260A左右時,KFW2智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時",A相,、0.01s,、1288A、Ia=1288A,、Ib=1265A,、Ic=1263A、In=0A,,如圖: 圖1,、圖2、圖3為電機線接法(已上傳),。因不太懂,,在此請各位高級電工朋友幫小弟解答一下,萬分感謝,。:handshake:handshake:handshake圖1,、圖2

  • CW1智能型萬能式斷路器的電流和延時怎么調節?

    CW1智能型萬能式斷路器的電流和延時怎么調節?

    CW1智能型萬能式斷路器的電流和延時怎么調節?長延時電流調節、長延時時間調節,、短延時電流調節,、短延時時間調節、瞬時動作電流調節,、試驗電流調節,、這些調節參數有什么有?例如:額定電流In=2500A,;原設定的Ir1=0.8In,t1=480s;Ir2=8Ir1;t2=0.2s;IR3=10Ir1這些參數各表示什么,?如果要把上述參數重設為:Ir=0.7In;Ir2=8Ir1;Ir3=10Ir1;t1=60s;t2=0.2s(并取消I2t的反時限)那么要怎樣換算啊,?各位前輩指教指教,隨一張說明書圖片,。

  • 請教關于萬能式斷路器不能分閘問題

    萬能式斷路器DW15-1600交流380V 50HZ ,,額定斷路分斷能力瞬時40KA、延時0.4S 30KA現在的問題是能用按鈕合閘而不能用按鈕分閘,,只能手動在斷路器上分閘,,請問如何維修才能恢復正常?分閘線路檢查后沒問題,,分合閘的繼電器也正常,,分閘按鈕換了個新的,問題還是沒解決分閘按鈕按下去沒任何反應[ 本帖最后由 hhf190 于 2010-1-7 13:22 編輯 ]

  • DW15-1600萬能式斷路器電機燒壞原因分析

    最近我單位出現DW15-1600萬能式斷路儲能器電機經常燒壞,,在儲能合閘時沒有燒壞現象,,但奇怪的是斷斷路器工作一段時間后儲能電機燒壞,,而斷路器工作時儲能電機是不工作的,請高手分析一下,。

  • 低壓萬能斷路器的電分問題

    我現在要買一個低壓萬能斷路器,,CW1-2000/4 2000A的,現在供應說差個參數,。叫什么電分,?我確實還沒遇到過。,。誰知道這款斷路器電分是多少啊,。。,。急,。謝謝

  • 智能萬能斷路器的操作規則

    智能斷路器選型: 智能型萬能式斷路器用作電氣設備或線路保護時,用戶選型時主要有以下4點考慮: (1)選用斷路器的額定電流大于或等于線路或電氣設備的額定電流,; (2)選用斷路器的額定短路分斷能力（電流）大于或等于劲懵返念A(yù)期(最大)短路電流,; (3)選用斷路器的保護功能相對完善全面,能滿足其工作場合的要求,; <

點擊加載更多