    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 編輯 配網設計新手群 513081424 2016年注冊電氣工程師基礎考試群145322877<

  • 關于低壓框架斷路器的問題

    請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中,。輔助觸點會不會可能誤動作。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?

  • 框架式斷路器(ACB)選型資料

    產品選用指南 1 產品定義,、基本組成,、主要用途 斷路器:能接通,、承載以及分斷正砶娐窏l件下的電流,,也能在規定的非正常電路條件下接通,、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器。 2 產品選用及工程設計要點 2.1 在民用建筑設計中低壓斷路器主要用于線路的過載,、短路,、過電流,、失壓,、欠壓,、接地,、漏電、雙電源自動切換及電動機的不頻繁起動時的保護,、操作等用途,,其選擇原則除遵守低壓電器設備的使用環境特征等基本原則(見工業與民用配電設計手冊)外尚應考慮如下條件: 1) 斷路器的額定電壓不應小于線路額定電壓; 2) 斷路器額定電流與過流脫扣器的額定電流不小于線路的計算電流,; 3) 斷路器的額定短路分?jǐn)嗄芰Σ恍∮诰€路中最大短路電流,; 4) 選擇型配電斷路器需考慮短延時短路通斷能力和延時保護級間配合; 5) 斷路器欠壓脫扣器額定電壓等于線路額定電壓,; 6) 當用于電動機保護時,,則選擇斷路器需考慮電動機的起動電流并使之在起時間內不動作;設計計算見“工業與民用配電設計手冊”,;

  • 上級斷路器為塑殼,,而下級為框架式的可以嗎,?

    如果在主配電柜中的出線斷路器是塑殼式的,例如NS630H/3+STR53UE,,下級配電柜的進線斷路器選用的是框架式的,,例如MT06,只要整定合理,,這樣配合起來沒問題吧?

  • 低壓框架斷路器的征訂問題

    比如80kva變壓器的電壓總開關選擇HA1-2000/630A框架斷路器,,最低能整定到多少A,?能起到保護變壓器的作用么?

  • 低壓框架斷路器的定值計算

    假如一個斷路器的整定電流值為1000A:(1):長延時過電流保護是不是等于0.92XIn=0.92X1000A=920A,?時間是不是240s呢,?(2):短延時過電流保護是不是等于3X1000=3000,?時間t等于0.4s(3):瞬時過電流保護是不是等于8X1000=8000A?有沒有時間的?(4):接地電流保護是不是等于0.4x1000=400A 時間是不是0.4s

  • 分析智能型框架式斷路器單片機

    隨著單片機技術的不斷發展與完善,,單片機已被廣泛地應用于各行各業中,,其應用程度和應用水平已逐漸成為衡量一個行業或一個部門技術水平的重要標志??蚣苁綌嗦菲髯鰹榈蛪号潆娤到y(tǒng)的主開關也已突破傳統的結構模式,在其保護和信息處理單元采用了單片機技術,,典型產品有施耐德公司的M系列,、美國GE公司的S系列、日本三菱公司的AE-SS系列,、我國的DW45系列等,。眾所周知,,框架式斷路器對低壓配電系統的安全,、可靠運行起著至關重要的作用,,而其單片機系統的電磁兼容性又是其安全、可靠,、穩定運行的核心問題,。以下對電磁兼容試驗的目的,、電磁干擾噪聲對單片機系統的危害,、單片機本身的硬件和軟件的抗干擾性進行分析,以期進一步改善單片機系統的電磁兼容性,。

  • 關于低壓框架斷路器分勵線圈的問題

    關于低壓框架斷路器分勵線圈的問題

    我們這里現有一個設計方案,要求對框架斷路器跳閘回路進行斷線監視,。為此擬讓分勵線圈長時帶電,。但無法確知的是:分勵線圈如長時帶電,,最大允許通過的電流?最大承受電壓,?在多大電壓以下,100%不會誤動,?請朋友們指點迷津,多謝,!

  • 請教萬能式低壓斷路器的問題

    我看到樣本中,萬能式低壓斷路器長延時脫扣器整定值范圍有(0.4~1)In,請各位大俠解釋一下,為什么這樣整定?按理說應該是整定值大于In.

  • 求助“框架式斷路器和塑殼式斷路器的選型”

    智能萬能式真空式斷路器和塑料外殼式斷路器的選型有人熟悉的沒,?單位上項目了,在用智能真空短路器和塑料外殼式短路器的問題上產生了爭議,,我是搞電氣設計的,,工作經驗不多,所以向各位老大求助,。 我設計的時候630A以下的斷路器都選用的是塑料外殼式斷路器,可是單位的電工主管卻說塑料外殼式斷路器不好,,總是跳不了閘,。說單位的電路出故障時,,總是越級跳了總開關(框架式的),搞的我很是迷茫,,我也懷疑是不是單位的斷路器主開關和分開關之間是不是在早期設計選型的時候沒配合好,,但是由于對斷路器的細致參數缺乏了解,所以跪求大家幫忙?我知道框架式固然好,,可是也貴啊,能用塑料外殼式的時候還是要用,,大家說是吧,。 請各位設計與實踐的老手明示。

  • 框架式斷路器產品選用及工程設計要點

    在民用建筑設計中低壓斷路器主要用于線路的過載,、短路,、過電流、失壓,、欠壓、接地,、漏電,、雙電源自動切換及電動機的不頻繁起動時的保護、操作等用途,,其選擇原則除遵守低壓電器設備的使用環境特征等基本原則(見工業與民用配電設計手冊)外尚應考慮如下條件: 1) 斷路器的額定電壓不應小于線路額定電壓,; 2) 斷路器額定電流與過流脫扣器的額定電流不小于線路的計算電流; 3) 斷路器的額定短路分?jǐn)嗄芰Σ恍∮诰€路中最大短路電流,; 4) 選擇型配電斷路器需考慮短延時短路通斷能力和延時保護級間配合,; 5) 斷路器欠壓脫扣器額定電壓等于線路額定電壓; 6) 當用于電動機保護時,,則選擇斷路器需考慮電動機的起動電流并使之在起時間內不動作,;設計計算見“工業與民用配電設計手冊”,; 7) 斷路器選擇還應考慮斷路器與斷路器,、斷路器與熔斷器的選擇性配合。 (1) 斷路器與斷路器的配合應考慮上級斷路器的瞬

  • 低壓智能框架斷路器電氣原理圖

    圖紙簡介: CW1斷路器,,MT16N2/3P 1600A抽出式,,TGW45-2000/3,DW15-630/3 380V,,DW15-1000/3 AC380V,,GFW1-2000M/3P等常用智能斷路器電氣原理圖 投稿網友: lbh871211 上傳時

  • 如何在配電柜中布置框架式斷路器

    本帖最后由 電小鼠 于 2013-5-26 10:32 編輯 RT:由于配電室的尺寸有限,框架式斷路器在GGD還有MNS等的抽屜式開關柜內能否上下裝,。同事說只能夠水平并排裝,,說豎裝的話不方便出線,但是這樣的話柜子就比較大,。要是有柜子里出線的圖片就跟好了,,本人沒怎么去過現場,謝謝大家,。

  • 請教:與上海人民的斷路器(框架式及塑殼式)比較,哪個更好?

    請教大家了,國產斷路器哪些品牌與上海人民的齊名或更好.1,價格方面2,市場占有方面3,用啟認可方面請大家發表意見,謝謝!

  • 關于低壓斷路器的隔離功能,!

    通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關,、隔離開關的功能一樣的呢,?

  • 低壓母聯斷路器如何選型,?

    1,、請問低壓母聯斷路器如何選型?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格,?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,,應在供電側的配電所裝設斷路器,,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,,應在兩側均裝設斷路器,。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡線的作用是什么,?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路),?

  • 關于低壓永磁真空斷路器

    新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝

  • 淺談如何選用低壓斷路器

    最近幾年,與不少斷路器的使用者相互磋商,、探討,,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,感到收益很大,,但又覺得斷路器的設計,、制造者與它的用戶之間由于溝通、交流和宣傳不夠,,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失,。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉,、去偽存真,。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能?精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%),。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,,應計入

  • 請教低壓斷路器如何選擇,?

    公司低壓配電母線斷路器欲更換,原型號為DW15(1500A),,計劃更換為塑殼式斷路器,,要求帶遠方操作功能(分、合閘),,自帶速斷,、過流保護,最好有電能計量裝置,,請問各位高人,,選用哪種型號產品為好?國外,、國內產品價位在何水平,?

  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?