前些天翻看《建筑電氣常用數據》一書,,看到40頁,,關于變壓器進出口電流,,我原來計算時均采用公式:I=S/1.732*U,,用此公式計算與圖集提供的電流雖然相差很小,,但是好象還是有區別,。請教,,我錯在什么地方?
各位老師,三相變壓器額定電流的計算公式為:I1n=Sn/(根號3*U1n),,我想問一下,,這里為什么要除以"根號3"呢?而單相變壓器里面直接就是I1n=Sn/U1n,。
110kV變壓器從220kV變電所110kV母線引來,約10 km,,這樣對110kV變壓器短路電流要求多少?怎樣算,。請高手指教,。
想請問一下,,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相變壓器,,一二次側的短路電流如何計算啊,?翻了一下設計手冊,,感覺計算起來相當繁瑣,不知有沒有什么經驗工式,?謝謝樓下各位的解答,。這個項目用到的是一臺1600KVA的10/0.4kv主變,四臺400KVA的0.4/0.22kv,。我手頭上拿到的短路電流值是32.9KA(400KVA的一次側),,二次側基本上與版主算的一樣。請高人釋疑,。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 編輯 ]
一個1000kVA 的變壓低壓側有400V/690V兩種輸出,,按照通常的計算方法:變壓器低壓側的短路電流=額定電流÷阻抗電壓,那是不是690V應用的時候短路電流將會小于400V應用,!為什么,,以現在的工業應用,690V情況下會出現的短路電流最大最嚴酷的情況能大到哪里去?
Pe=81.0kwKe=0.8Pj=64.8kwcos¢=0.75Ij=132.3A式中:Ij=132.3A是怎么得來的,,公式是什么,?有人說Ij=Pj/(公號3*電壓380*cos¢)可是也不等于Ij=132.3A啊。所以在土木上求學了,,請大俠們不吝賜教,,不勝感激。
求變壓器短路阻抗計算公式
我在設計院工作,,要設計用戶的10kV配電室,。計算短路電流是有疑問,不知道高壓側短路容量取多少,,有人說10kV高壓側短路容量取300MVA,。但我不知道這個300MVA是上一級的變壓器如110kV或者35kV高壓側的短路容量還是用戶變10kV高壓側的短路容量。我覺得10kV取300MVA也太大了吧,?不知道有沒有權威人士告訴我一下,,一般10kV,35kV,,110kV的變電站高壓側短路容量一般限制在多少,,我想計算短路電流啊。,。
高電壓輕型試驗變壓器,。輕型試驗變壓器關于變壓器的計算公式,這個問題就比較“科學”了,。呵呵,,在知道上找了些答案,放在這里供大家參考 計算變壓器按構思的功率,,需要的電壓來求出每伏匝數及線徑,。 中小變壓器以功率求鐵芯(線圈套著部分)截面積: S=1.25×根號P (S=鐵芯截面:C㎡,P=功率:W) 每伏匝數: N=4.5×100000/(Bg×S) (Bg=鐵芯導磁率,,一般在6000~12000高斯間選取,,不會檢驗鐵芯導磁率時,一般按近年生產鐵芯導磁率在10000高斯附近選取)
下面圖片中的10KV短路電流計算,,參考答案35KV和110KV的阻抗標么值為并聯關系,,后和10KV阻抗標么值之為串聯關系。請教為什么不可用標注為紅色的△和Y等效變換公式進行求解,?提前謝謝您的回復,。
那位大俠可給我一個單相,、三相電源電流的計算公式?。。,?!急急如單相1.5P空調的電流計算,及三相5P空調電流計算,?線纜的選擇?斷路器的選擇,?謝謝
容量處電流,,系數相乘求,。六千零點一,十千點零六,。低壓流好算,,容量一倍半。說明:通常我們說變壓器多大,,是指額定容量而言,,如何通過容量很快算出變壓器一、二次額定電流,?口訣說明了只要用變壓器容量數(千伏安數)乘以系數,,便可得出額定電流?!?千乘零點1,,10千乘點零6”是指一次電壓為6千伏的三相變壓器,它的一次額定電流為容量數乘0.1,,即千伏安數乘0.1,。一次電壓為10千伏的三相變壓器,一次額定電流為容量數乘0.06,,即千伏安數乘0.06,。以上兩種變壓的二次側(低壓側)額定電流皆為千伏安數乘1.5,這就是“低壓流好算,,容量一倍半”的意思,。本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906
CAD電氣系統圖中: Pe=55.1Kw ,,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,,cosφ=0.75Kw ,,Ij=72.6A 請問他們是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,,Ke又是什么名稱的符號代碼?
請教一個問題:一臺2500KVA的變壓器,高壓側為10KV,低壓側為0.4KV,如何簡便粗略計算高低壓兩側的電流.我的一位朋友告訴我,可以運用一個經驗公式:Ijs=變壓器容量(S)÷(√3×電壓等級),如:低側電流Ijs=2500÷(√3×0.4)=3608A.此種算法可作為選擇低壓側進線開關的依據嗎?
新手上路,向各位請教來了,。變壓器的電流怎樣,,如10KV/0.4 1600KVA變壓器電流是多少?補償電容10KV 600Kar回路的電流是多少,?
一,、線路裝置要求 1、線路裝置應有足夠的絕緣強度,,能滿足相間和相對地的絕緣要求,。 2、導線和電纜安裝敷設應根據《民用建筑電線電纜防火設計規范》(DGJ08-93-2002)的規定,。 3,、低壓線路在敷設完工以后接電之前,應進行絕緣電阻測量:用500V搖表測量線路裝置的每一分路以及總熔斷器和熔斷器之間的線段導線間和導線對大地間絕緣電阻,,對新建線路裝置的絕緣電阻不應小于0.5MΩ,。對運行中的線路
變壓器的二次側發生短路時,其短路電流如何簡便計算呢,, 可以通過以下公式計算:
《全國民用建筑工程設計技術措施(電氣)》5.3.2 3)低壓網絡三相短路周期分量有效值計算這塊看不懂,,請大家指點一下: 若是計算低壓側出口短路直接用 1/UK%*Ie 不行嗎?為啥又要引入100MVA