  • 變壓器額定電流的計算公式,?

    各位老師,,三相變壓器額定電流的計算公式為:I1n=Sn/(根號3*U1n),,我想問一下,,這里為什么要除以"根號3"呢,?而單相變壓器里面直接就是I1n=Sn/U1n,。

  • 變壓器一,、二次額定電流計算口訣

    容量處電流,,系數相乘求,。六千零點一,十千點零六,。低壓流好算,,容量一倍半。說明:通常我們說變壓器多大,,是指額定容量而言,,如何通過容量很快算出變壓器一、二次額定電流,?口訣說明了只要用變壓器容量數(千伏安數)乘以系數,,便可得出額定電流?!?千乘零點1,,10千乘點零6”是指一次電壓為6千伏的三相變壓器,它的一次額定電流為容量數乘0.1,,即千伏安數乘0.1,。一次電壓為10千伏的三相變壓器,一次額定電流為容量數乘0.06,,即千伏安數乘0.06,。以上兩種變壓的二次側(低壓側)額定電流皆為千伏安數乘1.5,這就是“低壓流好算,,容量一倍半”的意思,。本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906

  • 關于變壓器額定電流的計算

    最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的

  • 關于變壓器出口電流計算,?

    前些天翻看《建筑電氣常用數據》一書,,看到40頁,關于變壓器進出口電流,,我原來計算時均采用公式:I=S/1.732*U,,用此公式計算與圖集提供的電流雖然相差很小,但是好象還是有區別,。請教,,我錯在什么地方?

  • 【困惑】關于南瑞9671差動保護變壓器額定電流計算的

    我們單位原先一臺2w 的 yy12變壓器(35kv)要換掉了,,換成20kv 12500kVA的星三角11的變壓器,,現在做比率差動實驗,y側的二次額定電流Ie=S/(根3*Un1*Nt1) Un1為20kv Ut1=600/5 三角側二次額定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2為10.5kv Ut2=1600/5,、以上的公式是我的理解,,可是在在同事實驗時那個 根3都不用除的 做出來的 斜率也正確, 用他做的額定電流值做差動速斷也正確,。,。,。我困惑了。,。 歸納:是否算額定電流值時 y側不用除根3,,三角側只要除一個根3就可以了?還是南瑞的鬼東西都不用除的,,約定俗稱,?有碰到過這個問題的沒,求解,,快被憋死了~_~!!!

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少?

    知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算,。<

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少

    根據公式計算,,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,,cos?是變壓器的功率因數。   變壓器的負荷率,。變壓器的負荷率一般如80%~90%,。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命,。 求電流:與三相負載求電流相同。                                                                      I=S/1.732×U,。I=80/1.732×0.

  • 求助,,變壓器短路電流計算,。

    想請問一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相變壓器,,一二次側的短路電流如何計算?。糠艘幌略O(shè)計手冊,,感覺計算起來相當繁瑣,,不知有沒有什么經驗工式?謝謝樓下各位的解答,。這個項目用到的是一臺1600KVA的10/0.4kv主變,,四臺400KVA的0.4/0.22kv。我手頭上拿到的短路電流值是32.9KA(400KVA的一次側),,二次側基本上與版主算的一樣,。請高人釋疑,。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 編輯 ]

  • 110kV變壓器短路電流計算

    110kV變壓器從220kV變電所110kV母線引來,約10 km,這樣對110kV變壓器短路電流要求多少,?怎樣算,。請高手指教。

  • 計算差動保護時求變壓器各側額定電流

    配電手冊P307表7-11中明顯是按額定電壓來算的,;而《電力工程電氣設計手冊》二次部分P619文字說的是用平均電壓而式29-53中用的是額定相電壓,;P623表29-7中使用的又顯然不能是相電壓吧;那么,,到底依據哪個來計算呢,?

  • 配電變壓器的額定電流的計算方法

    △/Y形配電變壓器的高低壓側的額定電流計算方法都是一樣的嗎,求準確的計算公式?請各位高手指點啊. 還有電動機星三角起動,雙速電機△形運行和Y形運行時,主接觸器與星點的接觸器如何選配.請大家給我分析下

  • 變壓器母聯額定電流的選取

    在單母線分段接線方式中,,兩臺變壓器分別給兩段母線供電,并且兩臺變壓器滿足并列運行的要求,,系統可能有三種工作狀態:分列運行,,并列運行,只運行一臺變壓器(另一臺變壓器故障或檢修),。請問:1,,當兩臺變壓器容量相同時,母聯的額定電流如何選擇,?2,,當兩臺變壓器容量不同時,母聯的額定電流和如何選擇,?

  • 變壓器690V應用短路電流計算

    一個1000kVA 的變壓低壓側有400V/690V兩種輸出,,按照通常的計算方法:變壓器低壓側的短路電流=額定電流÷阻抗電壓,那是不是690V應用的時候短路電流將會小于400V應用,!為什么,,以現在的工業應用,690V情況下會出現的短路電流最大最嚴酷的情況能大到哪里去,?

  • 變壓器容量與額定電流的關系

    變壓器容量與額定電流的關系 變壓器容量(KVA) 額定電流(A)

點擊加載更多

變壓器額定電流計算公式

變壓器額定電流計算公式專題,,為您提供變壓器額定電流計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器額定電流計算公式 相關的專業交流討論,,更多變壓器額定電流計算公式相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

額定剩余動作電流

電機額定電流計算