  • 110kV變壓器短路電流計算

    110kV變壓器從220kV變電所110kV母線引來,約10 km,,這樣對110kV變壓器短路電流要求多少,?怎樣算。請高手指教,。

  • 求助,,變壓器短路電流計算。

    想請問一下,,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相變壓器,,一二次側的短路電流如何計算啊,?翻了一下設計手冊,,感覺計算起來相當繁瑣,不知有沒有什么經驗工式,?謝謝樓下各位的解答,。這個項目用到的是一臺1600KVA的10/0.4kv主變,,四臺400KVA的0.4/0.22kv,。我手頭上拿到的短路電流值是32.9KA(400KVA的一次側),二次側基本上與版主算的一樣,。請高人釋疑,。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 編輯 ]

  • 變壓器690V應用短路電流計算

    一個1000kVA 的變壓低壓側有400V/690V兩種輸出,按照通常的計算方法:變壓器低壓側的短路電流=額定電流÷阻抗電壓,,那是不是690V應用的時候短路電流將會小于400V應用,!為什么,以現在的工業應用,,690V情況下會出現的短路電流最大最嚴酷的情況能大到哪里去,?

  • 關于變壓器出口電流計算,?

    前些天翻看《建筑電氣常用數據》一書,,看到40頁,,關于變壓器進出口電流,我原來計算時均采用公式:I=S/1.732*U,,用此公式計算與圖集提供的電流雖然相差很小,,但是好象還是有區別。請教,,我錯在什么地方,?

  • 關于10kV用戶變壓器短路電流計算的問題

    我在設計院工作,要設計用戶的10kV配電室,。計算短路電流是有疑問,,不知道高壓側短路容量取多少,有人說10kV高壓側短路容量取300MVA,。但我不知道這個300MVA是上一級的變壓器如110kV或者35kV高壓側的短路容量還是用戶變10kV高壓側的短路容量,。我覺得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有沒有權威人士告訴我一下,,一般10kV,,35kV,110kV的變電站高壓側短路容量一般限制在多少,,我想計算短路電流啊,。。

  • 請教變壓器10KV側短路電流計算

    下面圖片中的10KV短路電流計算,,參考答案35KV和110KV的阻抗標么值為并聯關系,,后和10KV阻抗標么值之為串聯關系。請教為什么不可用標注為紅色的△和Y等效變換公式進行求解,?提前謝謝您的回復,。

  • 6kV/400V變壓器低壓側短路電流計算

    《全國民用建筑工程設計技術措施(電氣)》5.3.2 3)低壓網絡三相短路周期分量有效值計算這塊看不懂,請大家指點一下: 若是計算低壓側出口短路直接用 1/UK%*Ie 不行嗎,?為啥又要引入100MVA

  • 建筑電氣——變壓器短路電流計算

    變壓器的二次側發生短路時,,其短路電流如何簡便計算呢, 可以通過以下公式計算:

  • 求教變壓器低壓側出口短路電流計算

    電力系統無限大容量,10KV電纜輸電線路長度為10KM.輸電線路阻抗值為每公里0.08歐姆,變壓器的額定容量為1600KVA,變壓器阻抗電壓百分數為6,低壓側額定電壓為0.38KV,問變壓器低壓側出口處的三相短路電流為多少?電力系統容量為300MVA,10KV電纜輸電線路長度為15KM.輸電線路阻抗值為每公里0.08歐姆,變壓器的額定容量為2000KVA,變壓器阻抗電壓百分數為6,低壓側額定電壓為0.38KV,問變壓器低壓側出口處的三相短路電流為多少?各位大俠請不吝賜教?。,。?/p>

  • 關于雙變壓器分段母線的低壓短路電流計算

    關于雙變壓器分段母線的低壓短路電流計算

    如下圖,,計算聯絡柜母線段的短路電流,,饋電柜出線處的短路電流時,是不是應該將兩路變壓器考慮成兩個電源,,并按照多個電源供電的短路電流計算方法進行計算,?(就象《工業與民用配電設計手冊》第三版148頁介紹的那樣)請高手指點!謝謝!

  • 變壓器低壓短路電流簡便計算

    10/0.4KV變壓器低壓側短路電流簡便計算公式:Id=In/Uk%式中,,In-10/0.4KV變壓器低壓側額定電流,; Uk%-短路阻抗;

  • 請教三卷變壓器,,低壓側的母線短路電流計算

    為什么高壓和中壓是并聯后和低壓為串聯的關系,而不是采用下面的等效化簡方式,,請教兩者是否是一樣的,?提前謝謝您的回復。

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 短路電流經變壓器后如何計算

    不同情況的短路電流經星角11的變壓器后,反映到對側每相的電流和短路電流的關系怎么確定啊,,哪位有這方面的資料能上傳一下嗎,?多謝啦

  • 10KV變壓器側短路電流這樣計算,,對嗎?

    10KV變壓器側短路電流這樣計算,對嗎,?

    10KV變壓器側短路電流這樣計算,,對嗎?

  • 變壓器高壓側的短路電流如何計算,?

    一般低壓的最大短路電流,是變壓器的額定電流比上變壓的阻抗那高壓側呢,?高壓側,,高壓柜內一般配有電流互感器保護級別的選擇應該會用到其短路電流的。

  • 變壓器短路電流計算初級電流計算次級計算

    變壓器短路電流計算初級電流計算次級計算

    做電氣設計非常有用的電氣計算,,KA值免費軟件[ 本帖最后由 dgwintai 于 2009-12-6 20:48 編輯 ]

點擊加載更多

變壓器的短路電流計算

變壓器的短路電流計算專題,,為您提供變壓器的短路電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器的短路電流計算 相關的專業交流討論,,更多變壓器的短路電流計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度