那位大俠可給我一個單相,、三相電源電流的計算公式啊?。,。〖奔比鐔蜗?.5P空調的電流計算,,及三相5P空調電流計算,?線纜的選擇?斷路器的選擇,?謝謝
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
三相交流系統短路電流計算
低壓短路電流三相短路電流計算步驟,,希望能夠給新手幫助,,由于我水平有限,希望廣大讀者指正批評,。,。。
Pe=81.0kwKe=0.8Pj=64.8kwcos¢=0.75Ij=132.3A式中:Ij=132.3A是怎么得來的,,公式是什么,?有人說Ij=Pj/(公號3*電壓380*cos¢)可是也不等于Ij=132.3A啊。所以在土木上求學了,,請大俠們不吝賜教,,不勝感激。
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,Sc2無窮大,,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的?
如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么,? 提前謝謝您的回復,。
500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎,?!請高手指教,,開斷能力是不是20KA就可以了,,開斷能力偏大了,會出現什么后果,?
原本是高自動化的,,現在搞供電。很多東西不明白,,比如在計算短路電流時,,都短路了,負載上怎么還會有壓降,?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿,?莫非變成了三角形連接?見笑了,。亟盼答復,!
請教各位下圖的F1,F(xiàn)2,,F(xiàn)3三點的三相短路電流,,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,,讓我們好好學習下
做題時候遇到了個問題,,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,,請高手指點。
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,,極限分斷能力需殷于回路的最大短路電?。這個回路的最大短路電流怎么計算?懇請指點,。
短路電流計算在工程是必不可少的,。都是用支路合并法計算,太煩瑣了,。聽說有節點法,,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,,終于明白了,。
1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子,、隔離開關,、斷路器,、電流互感器、電抗器等的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子,、隔離開關、斷路器,、電流互感器、變壓器,、電抗器等的熱穩定校驗,;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流,;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流,;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流,;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流,;2,、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗,;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算,;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;
變壓器有中性點接地,,并且有阻值,,這個等值電路怎么畫?
CAD電氣系統圖中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,,Pj=35.81Kw ,,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 請問他們是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,,Ke又是什么名稱的符號代碼,?
一、線路裝置要求 1,、線路裝置應有足夠的絕緣強度,,能滿足相間和相對地的絕緣要求。 2,、導線和電纜安裝敷設應根據《民用建筑電線電纜防火設計規范》(DGJ08-93-2002)的規定,。 3,、低壓線路在敷設完工以后接電之前,應進行絕緣電阻測量:用500V搖表測量線路裝置的每一分路以及總熔斷器和熔斷器謌的線段導線間和導線對大地間絕緣電阻,,對新建線路裝置的絕緣電阻不應小于0.5MΩ,。對運行中的線路
如圖系統所示:正常系統分列運行,發電機并網,,請問一下兩個問題,。1、果采用IEC法計算k1點的三相短路電流,,是不是分別求出系統到k1的短路電流I1,,發電機G到k1的短路電流I2,k1點的三相短路電流就是I1+I2,。2,、果是k2點發生短路呢,短路電流怎么計算,,要考慮發電機的影響嗎,?
三相短路電流計算公式
三相短路電流計算公式專題,為您提供三相短路電流計算公式相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與三相短路電流計算公式 相關的專業交流討論,,更多三相短路電流計算公式相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題