前些天翻看《建筑電氣常用數據》一書,,看到40頁,,關于變壓器進出口電流,,我原來計算時均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式計算與圖集提供的電流雖然相差很小,,但是好象還是有區別,。請教,我錯在什么地方,?
110kV變壓器從220kV變電所110kV母線引來,約10 km,,這樣對110kV變壓器短路電流要求多少?怎樣算,。請高手指教,。
想請問一下,,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相變壓器,,一二次側的短路電流如何計算啊,?翻了一下設計手冊,,感覺計算起來相當繁瑣,不知有沒有什么經驗工式,?謝謝樓下各位的解答,。這個項目用到的是一臺1600KVA的10/0.4kv主變,四臺400KVA的0.4/0.22kv,。我手頭上拿到的短路電流值是32.9KA(400KVA的一次側),,二次側基本上與版主算的一樣。請高人釋疑,。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 編輯 ]
一個1000kVA 的變壓低壓側有400V/690V兩種輸出,,按照通常的計算方法:變壓器低壓側的短路電流=額定電流÷阻抗電壓,,那是不是690V應用的時候短路電流將會小于400V應用!為什么,,以現在的工業應用,,690V情況下會出現的短路電流最大最嚴酷的情況能大到哪里去?
我在設計院工作,,要設計用戶的10kV配電室,。計算短路電流是有疑問,不知道高壓側短路容量取多少,,有人說10kV高壓側短路容量取300MVA,。但我不知道這個300MVA是上一級的變壓器如110kV或者35kV高壓側的短路容量還是用戶變10kV高壓側的短路容量。我覺得10kV取300MVA也太大了吧,?不知道有沒有權威人士告訴我一下,,一般10kV,35kV,,110kV的變電站高壓側短路容量一般限制在多少,,我想計算短路電流啊。,。
下面圖片中的10KV短路電流計算,,參考答案35KV和110KV的阻抗標么值為并聯關系,后和10KV阻抗標么值之為串聯關系,。請教為什么不可用標注為紅色的△和Y等效變換公式進行求解,?提前謝謝您的回復。
容量處電流,系數相乘求,。六千零點一,,十千點零六。低壓流好算,,容量一倍半,。說明:通常我們說變壓器多大,是指額定容量而言,,如何通過容量很快算出變壓器一,、二次額定電流?口訣說明了只要用變壓器容量數(千伏安數)乘以系數,,便可得出額定電流,。“6千乘零點1,10千乘點零6”是指一次電壓為6千伏的三相變壓器,,它的一次額定電流為容量數乘0.1,,即千伏安數乘0.1。一次電壓為10千伏的三相變壓器,,一次額定電流為容量數乘0.06,,即千伏安數乘0.06。以上兩種變壓的二次側(低壓側)額定電流皆為千伏安數乘1.5,,這就是“低壓流好算,,容量一倍半”的意思。本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906
請教一個問題:一臺2500KVA的變壓器,高壓側為10KV,低壓側為0.4KV,如何簡便粗略計算高低壓兩側的電流.我的一位朋友告訴我,可以運用一個經驗公式:Ijs=變壓器容量(S)÷(√3×電壓等級),如:低側電流Ijs=2500÷(√3×0.4)=3608A.此種算法可作為選擇低壓側進線開關的依據嗎?
新手上路,,向各位請教來了,。變壓器的電流怎樣,如10KV/0.4 1600KVA變壓器電流是多少,?補償電容10KV 600Kar回路的電流是多少,?
變壓器的二次側發生短路時,其短路電流如何簡便計算呢,, 可以通過以下公式計算:
《全國民用建筑工程設計技術措施(電氣)》5.3.2 3)低壓網絡三相短路周期分量有效值計算這塊看不懂,,請大家指點一下: 若是計算低壓側出口短路直接用 1/UK%*Ie 不行嗎?為啥又要引入100MVA
知識點:額定電流
電力系統無限大容量,10KV電纜輸電線路長度為10KM.輸電線路阻抗值為每公里0.08歐姆,變壓器的額定容量為1600KVA,變壓器阻抗電壓百分數為6,低壓側額定電壓為0.38KV,問變壓器低壓側出口處的三相短路電流為多少?電力系統容量為300MVA,10KV電纜輸電線路長度為15KM.輸電線路阻抗值為每公里0.08歐姆,變壓器的額定容量為2000KVA,變壓器阻抗電壓百分數為6,低壓側額定電壓為0.38KV,問變壓器低壓側出口處的三相短路電流為多少?各位大俠請不吝賜教?。,。?/p>
如下圖,,計算聯絡柜母線段的短路電流,,饋電柜出線處的短路電流時,是不是應該將兩路變壓器考慮成兩個電源,,并按照多個電源供電的短路電流計算方法進行計算,?(就象《工業與民用配電設計手冊》第三版148頁介紹的那樣)請高手指點!謝謝,!
10/0.4KV變壓器低壓側短路電流簡便計算公式:Id=In/Uk%式中,,In-10/0.4KV變壓器低壓側額定電流; Uk%-短路阻抗,;
最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的
10KV三繞組變壓器ZS9-4000KVA,,10KV/1.0KV/1.0KV,接線組別為D,d0,yn11,請教一下高壓側電流應該是多大,,選用多大的電纜接入這個變壓器比較合適,?求大俠指教。
發電機變壓器組接線,主變高壓側非全相運行(只有一相合閘,,其他兩相斷開),,發電機已滅磁,汽輪機主汽門已關閉,。請問:此時主變高壓側單相電流多大,,如何計算?謝謝,!
變壓器電流計算
變壓器電流計算專題,,為您提供變壓器電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器電流計算 相關的專業交流討論,,更多變壓器電流計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題