哪位手頭有手冊,幫我查一下,,萬分感謝!0.1*U*L那個公式太粗,。另外請教:現在的聚氯乙烯絕緣電纜與以前的油紙絕緣電纜接地電容電流差多少?
大家棒棒忙已知末端用電電流為565A/380V,,供電距離約260米,, 甲方說用240電纜即可,我說不行至少要2*150才行,,甲方問為為什么,,并要求出具計算公式來證明,這我就犯難了,,以前一直查電纜載流量的表,,現在跟我要計算公示,我就不知道怎么解釋了,,請大家幫?。請問怎么從已知電流計算出需用電纜的線徑,要公式計算,,不要查表,。 大俠們最好給出公式 多謝了 請排除施工難度的考慮,只從載流角度計算,。 謝謝謝謝了
請教高手10kV交聯電纜的電容電流計算公式?小于1kM的電纜一般情況下帶電拉刀閘應該不會產生很大的電流吧小弟曾經遇到過變壓器的地線會被燒融燒斷的現象,其他火線都沒有發生短路現象請教這是什么原因引起的
Pe=81.0kwKe=0.8Pj=64.8kwcos¢=0.75Ij=132.3A式中:Ij=132.3A是怎么得來的,,公式是什么?有人說Ij=Pj/(公號3*電壓380*cos¢)可是也不等于Ij=132.3A啊,。所以在土木上求學了,,請大俠們不吝賜教,不勝感激,。
那位大俠可給我一個單相、三相電源電流的計算公式?。,。?!急急如單相1.5P空調的電流計算,,及三相5P空調電流計算?線纜的選擇,?斷路器的選擇?謝謝
CAD電氣系統圖中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,,Pj=35.81Kw ,,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 請問他們是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,,Ke又是什么名稱的符號代碼,?
一、線路裝置要求 1,、線路裝置應有足夠的絕緣強度,,能滿足相間和相對地的絕緣要求。 2,、導線和電纜安裝敷設應根據《民用建筑電線電纜防火設計規范》(DGJ08-93-2002)的規定,。 3、低壓線路在敷設完工以后接電之前,,應進行絕緣電阻測量:用500V搖表測量線路裝置的每一分路以及總熔斷器和熔斷器謌的線段導線間和導線對大地間絕緣電阻,,對新建線路裝置的絕緣電阻不應小于0.5MΩ。對運行中的線路
一臺電容柜已使用了幾年.現在出現電纜發熱嚴重的現象.不知道無功的電流怎么計算.電纜為95平方.每路容量是20KVR.當長時間使用5路時電纜發熱嚴重.不知道是否正常.
在低壓單相室外配電中,,必須計算單相對地短路電流,,然后據此選擇合適的電纜,短路電流計算公式為:電流=電壓/阻抗,,電壓取220V,,問題在于電阻與電抗的計算,以6平方毫米的YJV電纜為例,,依據建筑電氣常用數據手冊04DX101-1“三相380V聚氯乙烯絕緣電纜的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.325歐姆/千米,,感抗為0.093歐姆/千米,計算得阻抗為3.3263歐姆/千米,;“三相380V聚氯乙烯絕緣電線的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.467歐姆/千米,,感抗為0.325歐姆/千米,,計算得阻抗為3.4822歐姆/千米;浙江華晨電纜有限公司的數據為:6平方毫米電纜20攝氏度的最大支流電阻為3.08歐姆/千米,,電抗為0.085歐姆/千米,,計算得阻抗為3.0812歐姆/千米。按照手冊計算選擇的電纜肯定比按照廠家數據計算選擇的電纜大,,請教各位,,在短路電流計算的時候,依據什么標準才是正確的,,溫度應該取多少,?
電纜熱穩定校驗公式為S>sqrQ/C,Q=短路電流的平方乘以短路切除時間,,有的公式后面還乘以10的平方,,有的沒有,請問短路電流和時間的單位是什么的時候不用乘10的平方,,請高手指點一二,!
請問各路高手,有一道題目:“設110KW為計算功率,求計算電流: I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A) 初選銅導線70. 線路較遠先用壓降效驗一下:(壓降不超過5%) U0=197*0.0175*200/70=9.85V. 220*5%=11V>9.85V 壓降在要求范圍內. 因此可選用: YJV22-3*70+2*50-1KV的低壓電纜 問題:200米距離,,功率110KW,,怎樣選電纜?!碑?dāng)中的“0.0175”是什么意思,?為什么是“220*5%”不是“380*5%”?