獨立建設的地下車庫,因無法設置高位消防水箱和穩壓設備,故按"技術措施"選用了有效調節容積為3m3的氣壓罐,消火栓穩壓泵和噴淋穩壓泵各一套,兩套穩壓設備共用一個氣壓罐,請問這樣設計是否可以?各位同行有什么高見或者其它辦法?給解答一下.
圖紙簡介: 某3千平米雙層單出入口大廈地下車庫交通設施施工圖優化方案,,優化車位300輛左右,,附交通組織設計等 投稿網友: youngyanren 上傳時間: 2014-03-05
地下車庫無采暖設施的情況下,考慮北方冬天溫度較低,,考慮防凍的問題,,基本都采用預作用系統,我總覺得這個系統比較復雜,,因為預作用閥的本質就是雨淋閥和濕式報警閥的共同作用,,為了簡化系統,是否可以直接用雨淋閥代替預作用法,?
對于既有建筑地下汽車庫增加電動車充電設施來說,國家標準GB/T 51313-2018《電動汽車分散充電設施工程技術標準》中防火單元的劃分規定是個“攔路虎”,,根據現行相關規范需要設置獨立的防火單元,,每個防火單元的最大允許建筑面積應符合下
正在做一個車庫,想請教各位大俠應該用什么基礎形式比較好,。一層地下車庫,,局部二層,框架結構,,柱距7.2m*6.0m,,地耐力120KPa,水位較深,,在-8.0米左右,,無人防荷載,請教像這種情況該用什么基礎形式,?原來做過的車庫我都做筏板基礎的,,可是考慮這個做筏板基礎太浪費了,是做獨立基礎加抗水板呢,,還是僅作獨立基礎就可以呢,,而把地下車庫的地面荷載直接傳給地基了?思路比較亂,,希望各位通廊給指點一下
如何使車庫設計經濟一些
地下汽車庫一個防火分區4000平米,,每個充電設施防火單位不大于1000平米,一個防火分區劃分4個防火單元,,我理解為一個防火分區劃分了4個防煙分區,,按汽車庫防火設計規范,每個防煙分區的排煙量應滿足(表8.2.5 汽車庫,、修車庫內每個防煙分區排煙風機的排煙量),,現汽車庫高6.35m,計算每個防煙分區排煙量35025m3/h,,我考慮每個防火單元一套機械排煙系統,,四個防火單元共用一套機械加壓送風,防火單元隔墻上設防火閥加百葉來機械補風,。請教各位大佬防火單元的防排煙怎么設置比較合理,。
景觀種植設施
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?
常規思路是人防工程,,構件尺寸應該加大,,但是現在圖紙設計的是人防梁比車庫梁小,人防梁與車庫梁在同一軸線上,,是設計有問題,?還是有其他原因?
關于煙規5.2.3條,,有相關部門已經解釋了,,只有風機入口的防火閥連鎖關閉風機。那么有兩個問題:1,、如果一個排煙系統負擔多個防煙分區(如果就3個200平方的房間),,那么系統的排煙量為36000CMH。假如一個房間發生火災,,根據煙規5.2.3條,,只打開該房間的排煙口和閥,那么該房間的支管風速會超20m/s,,這算不算違反4.4.7條(強條)2,、接上題,如果該房間煙氣溫度超過280度,,該房間的排煙防火閥關閉,,而風機不關,這是不是也有問題,?以上請路過的大神幫我看看,,謝謝。