亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 低壓系統單相接地短路電流問題

    工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,,1600kVA,,6%,,然后是一段低壓電纜4x35,,長度106米,,正序阻抗0.669+0.08j,,零序1.0637+0.2032j,電纜線路參數來自ETAP,,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上,。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,并考慮1.5倍電阻,,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,,不知道哪一個是正確的,?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,都與ETAP計算結果不符,,請大佬解答一下謝謝

  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 一個單相接地短路保護的問題

    在我手頭的《給水排水設計手冊 第八冊 電氣與自控》中,,關于TN系統單相接地故障保護有這樣一句話“由于單相接地電流較小,,現有的斷路器難滿足靈敏性要求,可用長延時過電流脫扣器做后備保護”,,那就是說,,斷路器的瞬時整定值可以不滿足1.3倍的靈敏性要求,當出現單相接地短路時,,不馬上切除故障回路,,而允許其運行一段時間后由長延時脫扣器斷開回路。這樣合理嗎,?是否有可行性,?

  • 請教單相接地短路電流計算的問題

    沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢? 提前謝謝您的回復,。

  • 請教個單相接地短路電流計算的問題

    當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色)。但參考答案計入了0.702歐姆,,我哪里理解錯了,? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎,?謝謝您的回復,。

  • 請教低壓的單相接地短路電流計算的問題

    請教圖中的第3題,計算低壓側短路電流時,,為什么不像配電手冊中的那樣要考慮高壓側的系統阻抗折算到低壓側和變壓器阻抗的影響,?提前謝謝您的回復。:)

  • 【請教】單相接地短路電流計算

    6KV中性點不接地系統,,星型接法電機額定功率1250KW額定電壓6KV額定電流105A功率因數0.85,,當一相發生接地故障時,,求:短路電流?計算步驟詳細些,,謝謝,!

  • 短路或者接地后為什么會放炮

    車間有個電盤放炮,把電線從端子上震斷了,,整流器也壞了,,請問放炮是什么原理?聽電工說他有次接錯線,,放炮的時候把薄鐵門給炸穿了,,這東西有這么大威力?謝謝??!

  • 請教一個單相接地短路電流計算的問題

    我的理解是根據配電手冊P163,短路電流為220除以相保阻抗,,參考答案中括號內的是相線阻抗,,乘以2我認為是形成了回路,所以乘以2,。我的問題是,,現在缺的是保護線PE的阻抗,但PE線的阻抗題設中并沒有給出,。我的理解那里出錯了,?提前感謝您的回復。

  • 400V 單相接地短路電流計算

    400V 單相接地短路電流計算

    K點發生單相接地短路 ,,短路電流怎么計算 Sb=100MW Ub=Uav

  • 10KV 變壓器低壓側母排單相接地短路

    10KV 變壓器低壓側母排單相接地短路

    2號做10KV 變壓器年檢,, 工程公司的糊涂蛋,在環網柜隔離刀閘還未分閘的情況下,,拿著10KV驗電棒去測試變壓器低壓母排是否帶電,,結果同時碰到B相母排和零排,驗電棒的前端瞬間被炸飛,。

  • 防接地短路火災的有效措施

    防范接地短路引起火災事故在技術上并不困難,,國內、外的有效經驗是在用電場所的電源進線上裝設剩余電流動作保護裝置,。 防接地短路引起火災事故可以采用帶有剩余電流動作的自動空氣斷路器,,在原有的短路保護、過載保護等保護功能外,,還具有接地短路保護功能,。在接地短路故障電流即使很小時能及時動作,切斷電源,。對一旦發生接地短路切斷電源,,會造成事故或重大損失影響的電氣裝置或場所,,可以在接地短路故障時接入聲光報警裝置,及時發出危險信號,。 帶有接地短路保護功能裝置的選型,,應注意: (1) 接地短路保護裝置是剩余電流動作保護裝置分級保護中的一個節點,應合理選擇在用電系統內的安裝位置,。 (2) 保護裝置的剩余動作電流應根據線路的具體條件如線路安裝方式,、線路絕緣老化程度、線路的環境條件,、線路的自然泄漏電流等確定,。一般應大于最大自然泄漏電流值的2倍。 (3) 為了做好各級保護器的動作配合,,接地短路保護裝置,,應采用延時動作型。 (4) 對于通過剩余電流動作繼電器配合

  • 【請教】計算接地短路零序電流

    做學校的繼保課程設計遇到點問題,,特來請教下?,F(xiàn)要整定某220KV電力系統兩根線路之間接地短路保護:1.它的最大零序電流和最小零序電流是否分別是在單相接地短路和兩相接地短路時產生?2.如果都是直接接地,,單相接地和兩相接地的正,、負、零序阻抗是否相同,?3.我計算出來結果是單相接地短路的零序電流反而小于兩相接地短路,,這種情況正常嗎?考慮了很久了還是沒什么結果,,特來請教高人,。。,。多謝,!

  • 揭陽甲線單相接地短路保護動作但開關拒動原因分析

    現象: 1,、揭陽甲線“保護動作”,、“保護啟動失靈動作”、“裝置異常告警”光字牌亮; 2,、220kVI,、II母差“電壓動作”;220kV失靈“X母失靈動作”、 “電壓動作”光字牌亮; 3,、220kV “X母計量交流電壓消失”光字牌亮; 4,、揭陽甲線開關指示在合閘位置,X母其它所有進出線開關,、母聯及分段開關跳閘,,220kVX母失壓,。 保護動作過程: 揭陽甲線保護動作,開關拒動,,啟動220kV失靈,,220kVX母失靈動作,跳開該線路所接母線上的母聯,、分段及出線開關,,造成事故范圍擴大。

  • 單相接地保護與單相接地短路保護的區別

    如題,,單相接地保護與單相接地短路保護的區別是啥?在DL/T5153-2002 第9.8.4條低壓廠用線路應裝設下列保護:1 相間短路保護,;2 單相接地短路保護;3 單相接地保護,。 搞不清了,,2,3項之間有啥區別了,求指教,。謝謝

  • 單電源接地系統在線路發生單相接地時的短路電流

    單電源接地系統在線路發生單相接地時,,為什么負荷側中性點接地的變壓器高壓側會有電流,?序網分析說只有零序電流,怎么理解,?謝謝,。

  • 求助simulink單相高阻值接地故障

    有無大佬懂這個啊嗚嗚,為什么我就接了消弧線圈和沒接產生的波形一模一樣,,到底是哪里出了問題,,求指導?

  • 怎樣用萬用表檢查線路是短路還是接地,?

    怎樣用萬用表檢查線路是短路還是接地?

    在工作中您是否有這樣的困惑,? 怎樣用萬用表檢查線路是短路還是接地,? 如果想檢查線路有無短路。首先要把線路停電,,然后把各個負荷開關拉開,,用萬用表的歐姆擋兩兩根線之間的電阻。正常情況下,,電阻越大越好,。如果判斷線路有無接地,可以用萬用表的歐姆擋。來測量每一根線路對地的阻值,。也是越大越好,。 需要指出的是,用萬用表來測量線路有無短路和接地是不準確的,。也是不應該的,,假如接地或短路電阻非常小的話用萬用表能夠檢測出來,假如電阻稍微大一些的

點擊加載更多

單相短路接地

單相短路接地專題,,為您提供單相短路接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與單相短路接地 相關的專業交流討論,更多單相短路接地相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

三相變壓器單相接地

單相接地分析