  • 一個單相接地短路保護的問題

    在我手頭的《給水排水設計手冊 第八冊 電氣與自控》中,,關于TN系統單相接地故障保護有這樣一句話“由于單相接地電流較小,現有的斷路器難滿足靈敏性要求,,可用長延時過電流脫扣器做后備保護”,,那就是說,斷路器的瞬時整定值可以不滿足1.3倍的靈敏性要求,,當出現單相接地短路時,,不馬上切除故障回路,而允許其運行一段時間后由長延時脫扣器斷開回路,。這樣合理嗎,?是否有可行性?

  • 低壓系統單相接地短路電流問題

    工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,1600kVA,,6%,,然后是一段低壓電纜4x35,長度106米,,正序阻抗0.669+0.08j,,零序1.0637+0.2032j,電纜線路參數來自ETAP,,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上,。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,,并考慮1.5倍電阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一個是正確的,?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,,都與ETAP計算結果不符,請大佬解答一下謝謝

  • 請教單相接地短路電流計算的問題

    沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢? 提前謝謝您的回復,。

  • 請教個單相接地短路電流計算的問題

    當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色)。但參考答案計入了0.702歐姆,,我哪里理解錯了,? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎,?謝謝您的回復,。

  • 關于小電流系統單相接地的問題

    眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,,非接地相電壓升高為線電壓,,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響

  • 大家看下是單相接地嗎 ?

    三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?

  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,,每次均發信號,,但所測10kV每相電壓卻各不相同,,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,,以35kV輸電線為骨架,,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,,輸配電線路不長,對地電容較小,,因此,,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,,接地電容電流比負載電流小得多,,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電,。因此,,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,,對絕緣造成

  • 【請教】單相接地短路電流計算

    6KV中性點不接地系統,,星型接法電機額定功率1250KW額定電壓6KV額定電流105A功率因數0.85,當一相發生接地故障時,,求:短路電流,?計算步驟詳細些,謝謝,!

  • 請教低壓的單相接地短路電流計算的問題

    請教圖中的第3題,,計算低壓側短路電流時,為什么不像配電手冊中的那樣要考慮高壓側的系統阻抗折算到低壓側和變壓器阻抗的影響,?提前謝謝您的回復,。:)

  • 請教一個單相接地短路電流計算的問題

    我的理解是根據配電手冊P163,短路電流為220除以相保阻抗,,參考答案中括號內的是相線阻抗,,乘以2我認為是形成了回路,所以乘以2,。我的問題是,,現在缺的是保護線PE的阻抗,但PE線的阻抗題設中并沒有給出,。我的理解那里出錯了,?提前感謝您的回復。

  • 400V 單相接地短路電流計算

    400V 單相接地短路電流計算

    K點發生單相接地短路 ,,短路電流怎么計算 Sb=100MW Ub=Uav

  • 請教大家一個關于10KV單相接地的問題

    大家都知道,,當10KV供電系統發生單相接地故障時,可允許暫時運行2小時,。但必須同時通過系統中裝設的單相接地保護或絕緣監察裝置發出報警信號或指示?,F(xiàn)在我想請教一下各位高手,如果線路發生單相接地故障時,,如果在2小時內不能自動恢復,,請問如何確定故障接地點呢?請大家不吝賜教,。

  • 單相接地---填加內容拉

    三相380V的電源,相線與零線的電壓只有150V左右!除了負載不平衡原因之外,還有其他什么因素? 請指教? 相間電壓是380V,相線與地線間電壓是220V,負載我不臺清楚! 有三相和單相的!就是用電表量相線與零線的電壓只有150V!我很困惑!不知啥原因!------從別的地方摘錄的,。我個人判斷,是零線斷了,。但,,三相負載比較平衡,,所以,相與地線電壓220V,,相間為380V,。他測的,相線與零線的電壓只有150V,,是不是,,B相線與零線,再與C相線 相連,。B相與C相總的電壓為380V,,B相相線與零線的電壓,就看,,B相與C相之間的負載,,比例了 ?,?,??,?----------------------我希望大家分析,,一:就只有A相相線與零線電壓為150V。 二:A相,,B相與零線電壓為150V(是否存在,??,?,,還是A相與B相的和該為380V) 三:A。B,。C相與零線電壓均為150V,,是否可能?,?,?

  • 低壓出線電纜單相接地,,怎么辦

    小區內一臺美變,新投運,。其中一路出線,,鋁芯4*240電纜,100米,,全程地埋,,設計帶90戶住宅(現只入住十幾戶),,均為單相負荷。因戶外分接箱內接觸不良打火引起弧光短路,,導致B相擊穿,。因更換成本太高,主要是路面已全部硬化,,不方便施工,。所以我想,能不能用B相電纜跟零線互換,?反正負荷全是單相,,就當是N線做重復接地了,各位認為可否,?

  • 單相接地故障是否合環操作

    某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),此系統為直接接地系統,;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統),;35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),此系統為不接地系統,;10kV系統為單母線分段系統,,母聯開關分裂運行;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,,10kV系統母聯是否能合環運行,?求高手指點指點?,?,??

  • 低壓單相接地為何不跳閘?

    如題,我單位施工工地上有臺400KVA變壓器,有次電工反映說零線帶電.經查,一臺臨時電源柜單相接地,導致變壓器零線對地電壓升為220V,其他兩相對地電壓升為380V即線電壓.這是不是說明零線接地不良?工地施工用電三相不可能平衡,可平時三相電壓平衡.說明零線起到了強制中性點電壓為零的作用,即接地良好. 請各位老師不吝賜教.

  • 10KV 變壓器低壓側母排單相接地短路

    10KV 變壓器低壓側母排單相接地短路

    2號做10KV 變壓器年檢,, 工程公司的糊涂蛋,,在環網柜隔離刀閘還未分閘的情況下,拿著10KV驗電棒去測試變壓器低壓母排是否帶電,,結果同時碰到B相母排和零排,,驗電棒的前端瞬間被炸飛。

  • 單相接地保護與單相接地短路保護的區別

    如題,,單相接地保護與單相接地短路保護的區別是啥?在DL/T5153-2002 第9.8.4條低壓廠用線路應裝設下列保護:1 相間短路保護,;2 單相接地短路保護;3 單相接地保護,。 搞不清了,,2,3項之間有啥區別了,求指教。謝謝

  • 揭陽甲線單相接地短路保護動作但開關拒動原因分析

    現象: 1,、揭陽甲線“保護動作”,、“保護啟動失靈動作”、“裝置異常告警”光字牌亮; 2,、220kVI,、II母差“電壓動作”;220kV失靈“X母失靈動作”、 “電壓動作”光字牌亮; 3,、220kV “X母計量交流電壓消失”光字牌亮; 4,、揭陽甲線開關指示在合閘位置,X母其它所有進出線開關,、母聯及分段開關跳閘,,220kVX母失壓。 保護動作過程: 揭陽甲線保護動作,,開關拒動,,啟動220kV失靈,220kVX母失靈動作,,跳開該線路所接母線上的母聯,、分段及出線開關,造成事故范圍擴大,。

  • 接地故障保護和單相接地保護

    請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,,(不是漏電保護啊)如果是,,怎么實施保護措施,?斷路器怎么整定?哪本手冊或規范有條文說明,?謝謝