榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,,每次均發信號,,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,,對地電容較小,,因此,屬于小接地電流系統,。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電,。因此,,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,,對絕緣造成
某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),此系統為直接接地系統,;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統),;35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),此系統為不接地系統,;10kV系統為單母線分段系統,,母聯開關分裂運行;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,,10kV系統母聯是否能合環運行,?求高手指點指點?,?,??
請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,,(不是漏電保護?。┤绻牵趺磳嵤┍Ｗo(hù)措施,?斷路器怎么整定,?哪本手冊或規范有條文說明?謝謝
在我手頭的《給水排水設計手冊 第八冊 電氣與自控》中,,關于TN系統單相接地故障保護有這樣一句話“由于單相接地電流較小,,現有的斷路器難滿足靈敏性要求,,可用長延時過電流脫扣器做后備保護”,那就是說,,斷路器的瞬時整定值可以不滿足1.3倍的靈敏性要求,,當出現單相接地短路時,不馬上切除故障回路,,而允許其運行一段時間后由長延時脫扣器斷開回路,。這樣合理嗎?是否有可行性,?
搭一個試驗板:目的:用作模擬三相電力系統(架空線路)的單相接地試驗搭成八條饋線的試驗板 試驗器材:試驗板 電源線電壓380v 變壓器變比為 380/110 電壓互感器 電流互感器變比25/1 電容(模擬導線和大地之間的電容) 滑動變阻器(模擬接地情況)導線 問題:一次側電壓為220v 二次側A ,B ,C 的相電壓應該為多少,? 從電壓互感器出來的開口三角電壓為多少? 為什么,? 零序電流一般多少,?電容應該取多少?如何選?。?希望大家多多幫忙,?
10kV(35kV)小電流接地系統單相接地(以下簡稱單相接地)是配電系統最常見的故障,,多發生在潮濕、多雨天氣,。由于樹障,、配電線路上絕緣子單相擊穿、單相斷線以及小動物危害等諸多因素引起的,。單相接地不僅影響了用戶的正常供電,,而且可能產生過電壓,燒壞設備,,甚至引起相間短路而擴大事故,。因此,熟悉接地故障的處理方法對值班人員來說十分重要,。1 幾種接地故障的特征 (1)當發生一相(如A相)不完全接地時,,即通過高電阻或電弧接地,這時故障相的電壓降低,,非故障相的電壓升高,,它們大于相電壓,但達不到線電壓,。電壓互感器開口三角處的電壓達到整定值,,電壓繼電器動作,發出接地信號,。
某一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地),。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的,?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,推導過程不復雜,,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、當接地電容電流小于10A時,,可以不接地,;超過10A但小于30A時,要用接地變,;超過30A時,,就要用消弧線圈。不知道是不是有這樣,?具體是哪個規定,?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電
我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點?我這種理解是否正確,?還有我在計算時,,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,我對這點那里理解錯了,?提前謝謝您的回復,。 我是初學者,所以問題較多,。真心感謝論壇里各位的幫助,。
工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,,1600kVA,6%,,然后是一段低壓電纜4x35,,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,,零序1.0637+0.2032j,,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,,并考慮1.5倍電阻,,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,,都與ETAP計算結果不符,,請大佬解答一下謝謝
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),,而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,,一般10 kV,、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制,。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,,故障相對地電壓降低,,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,,對地電壓一相降低,,另兩相電壓不變,,線電壓指示則會降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,,斷路器三相合閘不同期,,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,,三相電壓不對稱,,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,,只要檢查母線及連接設備無異常,,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,,接地信號即可消失,。
10kV電纜發生單相接地故障后的圖片
當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色)。但參考答案計入了0.702歐姆,,我哪里理解錯了,? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎,?謝謝您的回復,。
農村電網改造工程的實施,農村10kV配電線路采用中性點不接地"三相三線"供電方式,,提高了供電可靠性,,減少了線路損耗,增強了配電線路的絕緣水平,,降低了跳閘率,。但采用"三相三線"供電方式的農村10kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,,嚴重影響了變電設備和配電網的安全,、經濟運行。 1單相接地故障的原因
沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢? 提前謝謝您的回復,。
眾所周知,,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,,想問一下大家,,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?
前些日,所調電廠進線接地故障,變壓器低壓側電壓也有變化,想徹底搞明白.這幾日一直在努力查資料,還是拜托大家了!如果些貼沒了,那一定是到發電電廠去了,不過感覺還是這學術氛圍高一點:)所以先來這轉轉-----如題:不同變壓器接線的單相接地故障,兩側電壓,向量會怎么變化,如圖如果DY接線Y側中性點若沒有接地電阻,是否情況會有不同?
6KV中性點不接地系統,,星型接法電機額定功率1250KW額定電壓6KV額定電流105A功率因數0.85,,當一相發生接地故障時,求:短路電流,?計算步驟詳細些,,謝謝,!
電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地),、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障,。10 kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,特別是在雨季,、大風和雪等惡劣天氣條件下,,單相接地故障更是頻繁發生。發生單相接地后,,故障相對地電壓降低,,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,,因而不影響對用戶的連續供電,,系統可運行1~2 h,這也是小電流接地系統的最大優點,;但是,,若發生單相接地故障后電網長時間運行,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行,。
單相接地短路故障