  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 關于金屬欄桿接地的問題

    高層建筑金屬欄桿接地,,在鋼筋綁扎時水電安裝班組已經由避雷引下線處引12圓鋼至欄桿的位置,后期欄桿安裝的時候,,這根12圓鋼引線與欄桿的連接一般由那個專業實施,?是水電安裝班組,還是欄桿班組,?

  • 單芯電纜金屬護套的接地

    我廠一條35KV上網線為YJV22 1×300mm2,運行10年了,,室外鐵塔處的電纜金屬護套接地線接地室內不接地。現在室外鐵塔處的接地線脫落,,計劃改為室內接地,,室外懸空可不可以?

  • 金屬屋面如何設計防雷接地

    在工作中遇到一鋼屋架工程,彩鋼板(壁厚約為4mm)屋面,。能否利用屋面作為接閃器,?如可行,需注意哪些方面,?如不能,,應如何設置?請大家談談看法,。

  • [轉]金屬底盒是否應該接地?

    國家規范沒有明確要求金屬底盒是否應該接地,,就以下三點是否可以類推為應該接地?1,、金屬橋架應該接地(強制條文),;2、金屬線管間的連接必須可靠,,且應接地,;3,、安裝圖集上的金屬底盒有接地標志(呂光大)

  • 燃氣金屬管防接地的困惑

    燃氣防雷技術規范中第6.3.1條 建筑用戶分支管與外墻燃氣金屬立管相連時,應設絕緣法蘭或鋼塑膠接頭,,絕緣法蘭或鋼塑膠接頭兩端的管道應分別就近接地,接地電阻不應小于10歐姆,。 上述的具體做法和原理請教各位,;還有就是接地電阻應是小于10歐姆吧?

  • 求助:高層金屬欄桿接地事宜

    各位前輩,,小弟有事詳詢,,是關于高層建筑金屬欄桿接地事情。 因為陽臺金屬欄桿較長,,接地引上來的圓鋼根數是否有規定,。聽施工方說有條文說超過4m的欄桿 需要2根圓鋼引上來。少于4m的則只要一根圓鋼引上來,。 請問大家工程中是怎么做的,?

  • 請教:關于輕鋼金屬屋面防雷接地問題?

    有一廠房:長90米,寬12米,高5.5米(圓弧屋面,采用0.426mm彩鋼瓦),經計算N=0.15>0.06,應屬三類防雷建筑物,。請問該如何做,?

  • 電纜金屬外皮接地到底怎么做,?

    該問題我在電氣鳥窩上和好多朋友討論過,,但我還是不太明白,愿各位高手指點,。各規范都要求在進建筑物處電纜的金屬外皮要與接地裝置連接,。國標圖籍-好象是《建筑物防雷設施安裝》上哪頁畫出了一個示意圖:埋地電纜進墻的地方穿金屬套管保護,套管接到預埋連接板上,;電纜用抱箍卡住,,卡箍連到預埋接地連接板上。本頁上還有一個“電纜用抱箍卡”大樣,,并標明抱箍卡的是電纜金屬外皮,。我疑惑的是:埋地的電纜通常是帶鎧的,那么規范所指“電纜的金屬外皮要與接地裝置連接”中的金屬外皮是否指鋼帶鎧裝呢,?鋸我所知,,鎧裝電纜的結構是絕緣外皮在最外層,里面是鎧裝,,最里面是芯線,。那么圖籍所示卡箍到底卡住的是什么?表達了什么意思,?“電纜的金屬外皮要與接地裝置連接”實際上到底是怎么做的呢,,是不是將絕緣外皮剝掉再用抱箍卡住呢,?還是另有做法?望討論,。

  • 房屋金屬門窗的防雷接地要求

    房屋金屬門窗的防雷接地要求.在建筑物防雷設計規范GB50057中沒有具體的規定,,到底鋁合金窗的防雷接地要求是多少米?請各位大蝦指點,!

  • 關于小電流系統單相接地的問題

    眾所周知,,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,,想問一下大家,,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響

  • 如何利用這個建筑的金屬結構作接地?

    一個小建筑,無防雷,只做重復接地,地梁最底層鋼筋離地面300~400深,可不可以利用這個鋼筋在基礎內焊一圈作為重復接地?然后在鋼筋上焊2個預留接地端子,作為電阻不夠時補打接地極之用.這樣可以嗎?謝謝!!

  • 大家看下是單相接地嗎 ?

    三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?

  • 電纜金屬護層接地方式探討

    按照CB50217-1994《電力工程電纜設計規程》的要求,,單芯電纜線路的金屬護套只有一點接地時,,金屬護套任一點的感應電壓不應超過50~100V(未采取不能任意接觸金屬護套的安全措施時不大于50V;如采取了有效措施時,不得大于100V),并應對地絕緣,。如果大于此規定電壓時,,應采取金屬護套分段絕緣或絕緣后連接成交叉互聯的接線。為了減小單芯電纜線路對鄰近輔助電纜及通信

  • 求助:龍頭、金屬扶手,、接地扁鐵帶電

    如題:我在一個工程里碰到的,,衛生間龍頭、金屬把手,、樓梯間金屬扶手,、電梯庭金屬面板,用電筆測量都可以看到燈一閃就滅了,,部分女生反映衛生間龍頭使用時有麻的感覺,。1,整個工程有做等電位,,衛生間有局部等電位(只是連接到管道,,沒有接龍頭)2,奇怪的是管井里面的垂直扁鐵上也有這樣的情況,。3,,季節是冬季,春季,,濕度在40左右,。下雨的時候好像又好一點不知道那位兄弟碰到過,到底是不是接地沒做好,?是人體靜電的原因嗎,?如果接地做得好,,那是不是即便有人體靜電,也不會發生這個情況,?

  • 金屬軟管接地跨接的問題

    橋架與鋼導管之間有段落差,,考慮到SC40的管子不易煨出所需的彎兒,所以用了段金屬軟管將橋架與鋼管連起來了,。 現在有個疑問,,金屬軟管與橋架、金屬軟管與鋼管是否需要做接地跨接,?怎么跨? 有人要求將鋼管與橋架間增加跨接線,,有必要這么做嗎,?

  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,,但所測10kV每相電壓卻各不相同,,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,,以35kV輸電線為骨架,,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,,輸配電線路不長,對地電容較小,,因此,,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電,。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,,對絕緣造成

  • 求助simulink單相高阻值接地故障

    有無大佬懂這個啊嗚嗚,為什么我就接了消弧線圈和沒接產生的波形一模一樣,,到底是哪里出了問題,,求指導?

  • 小接地系統發生單相接問題

    今天看到一判斷題為:“小接地系統發生單相接地時,故障相電壓為0,,非故障相電壓上升為線電壓,?!鼻懊婀收舷嚯妷簽?我能理解,但非故障相電壓上升為線電壓,,我有點不理解,,相電壓為對中性線的電壓,難道此時中性線的電壓為接地相的電壓,?另零序電壓我也有點不理解,,我找了一些資料只說有零序電壓產生,沒有給出零序電壓的定義,!煩請各位前輩給我指點一下,!謝謝!我是剛轉行自學電力的,,所以有很多不怎么明白的地方,!呵呵!