  • 請教個單相接地短路電流計算的問題

    當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色),。但參考答案計入了0.702歐姆,,我哪里理解錯了,? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),,我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎?謝謝您的回復,。

  • 請教單相接地短路電流計算的問題

    沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢,? 提前謝謝您的回復,。

  • 【請教】單相接地短路電流計算

    6KV中性點不接地系統,星型接法電機額定功率1250KW額定電壓6KV額定電流105A功率因數0.85,,當一相發生接地故障時,,求:短路電流?計算步驟詳細些,,謝謝,!

  • 請教低壓的單相接地短路電流計算的問題

    請教圖中的第3題,計算低壓側短路電流時,,為什么不像配電手冊中的那樣要考慮高壓側的系統阻抗折算到低壓側和變壓器阻抗的影響?提前謝謝您的回復,。:)

  • 請教一個單相接地短路電流計算的問題

    我的理解是根據配電手冊P163,,短路電流為220除以相保阻抗,參考答案中括號內的是相線阻抗,,乘以2我認為是形成了回路,,所以乘以2。我的問題是,,現在缺的是保護線PE的阻抗,,但PE線的阻抗題設中并沒有給出。我的理解那里出錯了,?提前感謝您的回復,。

  • 400V 單相接地短路電流計算

    400V 單相接地短路電流計算

    K點發生單相接地短路 ,短路電流怎么計算 Sb=100MW Ub=Uav

  • 單相接地故障電容電流計算

    某一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地),。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的,?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,推導過程不復雜,,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、當接地電容電流小于10A時,可以不接地,;超過10A但小于30A時,,要用接地變;超過30A時,,就要用消弧線圈,。不知道是不是有這樣?具體是哪個規定,?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電

  • 低壓系統單相接地短路電流問題

    工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,,1600kVA,,6%,然后是一段低壓電纜4x35,,長度106米,,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,,電纜線路參數來自ETAP,,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上,。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,,并考慮1.5倍電阻,,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,,都與ETAP計算結果不符,,請大佬解答一下謝謝

  • 一個單相接地短路保護的問題

    在我手頭的《給水排水設計手冊 第八冊 電氣與自控》中,關于TN系統單相接地故障保護有這樣一句話“由于單相接地電流較小,,現有的斷路器難滿足靈敏性要求,,可用長延時過電流脫扣器做后備保護”,那就是說,,斷路器的瞬時整定值可以不滿足1.3倍的靈敏性要求,,當出現單相接地短路時,不馬上切除故障回路,,而允許其運行一段時間后由長延時脫扣器斷開回路,。這樣合理嗎,?是否有可行性?

  • 單相接地時高壓側各相的電流怎樣計算,?

    書出的結論是低壓側發生單相接地故障時,對于Y,yn聯結的變壓器,,流過高壓側電流是低壓側穩太短路電流的2/3倍,。對于D,yn聯結的變壓器是√3/3倍,不知是怎樣算的呢,?還有就是高壓側各相的的電流大小應該不一樣吧,?

  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,,但所測10kV每相電壓卻各不相同,,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,,以35kV輸電線為骨架,,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,,輸配電線路不長,對地電容較小,,因此,,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電。因此,,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成

  • 大家看下是單相接地嗎 ?

    三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?

  • 關于小電流系統單相接地的問題

    眾所周知,,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響

  • 電網總單相接地電容電流的計算,?

    電網總單相接地電容電流與線路單相接地電容電流是什么關系如何計算,?是不是各線路的單相接地電容電流相加就是總單相接地電容電流?

  • 單相接地保護整定值的計算的疑惑

    按配電手冊P310頁,Icx=1.3A,,Ice=5A Iop>Krel * Icx=4*1.3=5.2A Iop<(Ice-Icx)/1.25=2.96那整定值應該取多少好呢,?

  • 單相接地短路電流計算公式中的0.251 是什么意思?

    單相接地短路電流計算公式中的0.251 是什么意思?

    設計手冊中P144中,公式沒有0.251含0.251的公式出自哪本書,?

  • 單相接地電容電流的計算方法

    單相接地電容電流的計算4.1 空載電纜電容電流的計算方法有以下兩種:(1)根據單相對地電容,,計算電容電流(見參考文獻2)。Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般電纜單位電容為200-400 pF/m左右(可查電纜廠家樣本),。(2) 根據經驗公式,,計算電容電流Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━電網線電壓(kV)L ━電纜長度(km)4.2 架空線電容電流的計算有以下兩種:(1) 根據單相對地電容,計算電容電流Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般架空線單位電容為5-6 pF/m。(2) 根據經驗公式,計算電容電流Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3 式中: UP━電網線電壓(kV) L ━架空線長度(km)2.7━系數,,適用于無架空地線的線路3.

  • 不接地系統單相接地電流如何計算?

    現有一工程,,需要在用戶的進線端加裝單相接地保護裝置,,請教一下各位大俠,這個零序電流怎么整定,?跟系統的電纜長度有關系嗎,?跟用戶端的設備數量有關系嗎?希望大家都說說自己的想法,,謝謝,!

  • 低壓出線電纜單相接地,,怎么辦

    小區內一臺美變,,新投運。其中一路出線,,鋁芯4*240電纜,,100米,全程地埋,,設計帶90戶住宅(現只入住十幾戶),,均為單相負荷。因戶外分接箱內接觸不良打火引起弧光短路,,導致B相擊穿,。因更換成本太高,主要是路面已全部硬化,,不方便施工,。所以我想,能不能用B相電纜跟零線互換,?反正負荷全是單相,,就當是N線做重復接地了,,各位認為可否?

  • 單相接地故障是否合環操作

    某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),,此系統為直接接地系統;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統),;35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),,此系統為不接地系統;10kV系統為單母線分段系統,,母聯開關分裂運行,;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,10kV系統母聯是否能合環運行,?求高手指點指點,??,?,?

點擊加載更多

單相接地短路計算

單相接地短路計算專題,為您提供單相接地短路計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與單相接地短路計算 相關的專業交流討論,,更多單相接地短路計算相關內容請訪問