一般來講,,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源,。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器,。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,其容量比較少一般來講,,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源,。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器,。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,其容量比較少
前些日,所調電廠進線接地故障,變壓器低壓側電壓也有變化,想徹底搞明白.這幾日一直在努力查資料,還是拜托大家了!如果些貼沒了,那一定是到發電電廠去了,不過感覺還是這學術氛圍高一點:)所以先來這轉轉-----如題:不同變壓器接線的單相接地故障,兩側電壓,向量會怎么變化,如圖如果DY接線Y側中性點若沒有接地電阻,是否情況會有不同?
在變壓器整定計算時,,低壓單相接地保護計算中,,有個最小運行方式下變壓器低壓側單相接地穩態短路電流I22K1min,用來校驗低壓側單相接地保護的靈敏度用的,,請問,,這個電流如何計算?如何查找,?查什么手冊,?我看到有人在計算書上的數據旁表示“查表“,。請高手幫忙,我現在在整定這個值,,繼續幫助,!
變壓器低壓側單相接地保護:一種是利用高壓側三相過電流保護;一種是采用在低壓側中性線上裝設專用的零序保護,。《 工業與民用配電設計手冊 》第三版298頁第4條說:Y,yn0接線變壓器采用在低壓側中性線上裝設專用零序互感器的低壓側單相接地保護,,而D,,yn11接線變壓器可不裝設。我選的是D,,yn11型式變壓器,,請教各位是否可以不設低壓側單項接地保護。
比如一臺YNd11變壓器,110/10.5 kv,我從一次側也就是10.5kv側輸入10.5kv電壓,,二次側把B相與中心點連接,,取AC輸出,也就是所謂平衡輸出,,請問 這時輸出電壓是否是UAC=110*2=220,A,C相對地電壓是否還是110/1.732另外這種接法對變壓器的一次側和二次側的相電壓比有無變化(個人認為相電壓比應該是不變的,,B相短接了就不說了)相電壓比 K=110/1.732/10.5 以上想法是否有錯,望指教,!
現有一1300KVA的三相380V變壓器,,出線為兩個單相380V,接到額定電流為2500A的自動切換柜,,如圖,! 怎么選擇電纜截面以及根數?求解答,,謝謝,!
求教:工業與民用配電設計手冊296頁表格下方注2:當利用高壓側過電流保護及低壓側出線短路器保護不能滿足靈敏性要求時,應裝設變壓器中性線上的零序過電流保護,。有兩個疑問:1.利用低壓出線側斷路器保護為什么不能滿足靈敏性要求呢,?這個框架斷路器可以實現接地故障保護啊,應該肯定能滿足靈敏性要求啊,。 2.為什么要在變壓器中性線上裝設零序CT再引到高壓斷路器跳閘,?直接利用高壓側CT檢測到零序電流使高壓側斷路器跳閘不就可以了嗎?等大神指點,。
為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地,不能直接通過電阻接地嗎?單相接地變壓器的工作原理是什么呢?為什么還要在二次竄個電阻呢?
繼保上有這個要求,是指所有的變壓器嗎,?星形-星形接線,、三角形-星形接線的變壓器沒有區別嗎?低壓側單相接地保護和零序保護有什么區別,?怎么裝設互感器,?如何整定?最后,,如果箱式變電站的變壓器超過400kVA,,又采用了負荷開關加熔絲的保護方式,這種保護又如何實現呢,?
請問, 如果中壓側中性點不接地系統, 單相接地時, 如果變壓器是Y/Y接法的, 低壓側有影響嗎?高壓側金屬性單相接地, 這樣接地相對地為零, 另外兩相升為線電壓, 變壓器是Y/Y接法, 那么低壓側也是0, 380, 380?
2號做10KV 變壓器年檢,, 工程公司的糊涂蛋,在環網柜隔離刀閘還未分閘的情況下,,拿著10KV驗電棒去測試變壓器低壓母排是否帶電,,結果同時碰到B相母排和零排,驗電棒的前端瞬間被炸飛,。
小弟正做一個10kV單相變壓器供電任務,,由于尚未接觸過此方面技術,特向各位高手請教: 1,、低壓側是二線,,但也有了解是三線架設的,那三線是怎么接的呢,? 2,、單相變壓器能不能出380V,如能,,和三相變壓器出的380V有何區別,,單相變壓器出的380V用在哪些地方呢? 3、單相供電變壓器的接地系統采用哪種形式,?
江蘇省電力公司推廣使用單相變,大家有什么好的建議與注意事項,請指點一二,謝謝.尤其是能否在養殖塘口使用單相變,請大家賜教.有沒有5千瓦左右或更大的單相水泵?還有就是單相負荷中零星三相負荷如何處理?
工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?
,,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用
如果知道所有單相總負荷是600KW,,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,再考慮變壓器負荷率70%,,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的,。 請問這樣考慮是否有問題?或者應該如何計算才能更準確一些,!
求助:現有一35kV/10kV變電所 變壓器組別為Yn/D11,,10kV和35kV出線均為電纜,,那計算電容電流選擇中性點接地裝置時遇到兩個問題 1、如果選用消弧線圈,,是應該裝在35kV側還是10kV側,?還是變壓器中性點不接地,10kV裝消弧線圈,?2,、計算電容電流時,是只需要考慮10kV側出線電容電流還是考慮35kV側出線電容電流,?
隨著經濟發展的加速,,10 /0. 4 kV 配電變壓器的應用也越來越廣泛,對其的保護一般習慣性裝設速斷保護,、過流保護,、高壓側單相接地報警,,對于低壓側單相接地保護,,有些企業一概配置低壓側中性點零序電流互感器和專用單相接地保護,有些單位又一概不單獨配置專用低壓單相接地保護,,而用高壓側三相過電流保護來兼顧,,到底應該怎樣配置才更合理,本文對此進行分析說明,。 1 規程要求 由GBT 50062—2008 《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》對配電變壓器低壓側單相接地保護的要求可知,,低壓側中性點直接接地的變壓器需要裝設單相接地保護,保護的具體實現方法需要根據項目實際
我所在的單位使用兩臺6000kVA的燃氣發電機組對線路實行支配供電。發電機出口直接連著母線,,然后就直接輸送的各個線路,。由于發電機組是進口設備,它采用中性點經高阻接地,,一旦線路發生單相接地,,發電機就因過電壓停機(過壓1.2Un反時限停機,最長2S),,雖然安裝了零序電流保護,,但經常是和發電機停機同時發生,嚴重影響了正常的生產?,F(xiàn)在有人提議在發電機出口安裝隔離變壓器,,然后出線側經消弧線圈接地。這樣就可以減弱過電壓的影響,,單相接地時還可以讓線路繼續運行,。我想問問各位這樣是否可行,,真的可以起到在單相接地時不影響機組運行嗎?還有就是有沒有其他的方法,,可以在不改變發電機中性點方式情況下實現過壓保護和接地保護,。
1、首先來討論下變壓器高壓側單相接地:大家應該都知道,中性點不接地系統運行可靠性相對要高,所以在10KV 35KV.......變配電系統中都采用中性點不接地系統!!即使發生單相接地,高壓線電壓是不變的 所以短時間內對低壓側是沒影響的,但是規程規定在兩小時左右,考慮到系統中設備,、線路等的絕緣.至于變壓器單相接地我還懂點!!但是我對以下不清楚 望請教高手幫我理論算哈!(變壓器高壓側缺相)2.至于變壓器卻缺相,我就不清楚了,我的問題是: 望高手幫我算哈: 如:一變壓器(星-星),高壓側為10KV,若A相斷路即此系統發生缺相,請問低壓側各相的電壓是怎樣的? 謝謝