為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
車間有個電盤放炮,,把電線從端子上震斷了,整流器也壞了,,請問放炮是什么原理,?聽電工說他有次接錯線,放炮的時候把薄鐵門給炸穿了,,這東西有這么大威力,?謝謝!,!
做學校的繼保課程設計遇到點問題,,特來請教下。現要整定某220KV電力系統兩根線路之間接地短路保護:1.它的最大零序電流和最小零序電流是否分別是在單相接地短路和兩相接地短路時產生,?2.如果都是直接接地,,單相接地和兩相接地的正、負,、零序阻抗是否相同,?3.我計算出來結果是單相接地短路的零序電流反而小于兩相接地短路,,這種情況正常嗎?考慮了很久了還是沒什么結果,,特來請教高人,。。,。多謝,!
防范接地短路引起火災事故在技術上并不困難,國內,、外的有效經驗是在用電場所的電源進線上裝設剩余電流動作保護裝置,。 防接地短路引起火災事故可以采用帶有剩余電流動作的自動空氣斷路器,在原有的短路保護,、過載保護等保護功能外,,還具有接地短路保護功能。在接地短路故障電流即使很小時能及時動作,,切斷電源,。對一旦發生接地短路切斷電源,會造成事故或重大損失影響的電氣裝置或場所,,可以在接地短路故障時接入聲光報警裝置,,及時發出危險信號。 帶有接地短路保護功能裝置的選型,,應注意: (1) 接地短路保護裝置是剩余電流動作保護裝置分級保護中的一個節點,,應合理選擇在用電系統內的安裝位置。 (2) 保護裝置的剩余動作電流應根據線路的具體條件如線路安裝方式,、線路絕緣老化程度,、線路的環境條件、線路的自然泄漏電流等確定,。一般應大于最大自然泄漏電流值的2倍,。 (3) 為了做好各級保護器的動作配合,接地短路保護裝置,,應采用延時動作型,。 (4) 對于通過剩余電流動作繼電器配合
設計原理:短路及接地故障指示器由以下部分構成:三個短路故障傳感器一個接地故障傳感器一個讀數儀表連接導線是電纜和/或光纜讀數儀表裝在一個塑料盒中,讀數儀表中配有時間復位電路及賦值電路接地故障由一個閃光的LED燈指示,,每根電纜上的短路故障由一個閃光的LED燈指讀數儀表配有測試復位按鈕每一個傳感器由塑料外殼和檢測短路及接地故障引起脈沖電流的線圈組成,根據傳感器不同的版本,,連接導線或固定于傳感器上,或由光纖插接傳感器,,外殼采用注塑成型并滿足IP使用條件,。光纖可在傳感器和讀數儀表之間通過高壓區安全傳送數據,這種光纖由PMMA制造,,其有效長度達10米.應用:短路及接地故障指示器是用來檢測短路及接地故障的設備,。在環網配電系統中,,特別是大量使用環網負荷開關的系統中,如果下一級配電網絡系統中發生了短路故障或接地故障,,上一級的供電系統必須在規定的時間內進行分?,以防止發生重大事故。通過使用本產品,,可以標出發生故障的部分,。維修人員可以根據此指示器的報警信號迅速找到發生故障的區段,分斷開故障區段,,從而及時恢復無故障區段的
在工作中您是否有這樣的困惑,? 怎樣用萬用表檢查線路是短路還是接地,? 如果想檢查線路有無短路。首先要把線路停電,,然后把各個負荷開關拉開,,用萬用表的歐姆擋兩兩根線之間的電阻。正常情況下,,電阻越大越好,。如果判斷線路有無接地,可以用萬用表的歐姆擋,。來測量每一根線路對地的阻值,。也是越大越好。 需要指出的是,,用萬用表來測量線路有無短路和接地是不準確的,。也是不應該的,假如接地或短路電阻非常小的話用萬用表能夠檢測出來,,假如電阻稍微大一些的
交流電氣裝置的接地標準中 提到兩個接地時間問題:1.計算允許的最大接觸電壓和跨步電壓公式中有個 接地短路電流的持續時間t2.校驗接地導體截面的熱穩定中有個 接地短路電流等效持續時間tc請問二者相同否?若相同 請問 國內 一般220kV等級的發電廠 變電所 這個時間一般是多少?請高手解答一下.謝謝,!
B1 計算用入地短路電流的計算 廠或所內和廠或所外發生接地短路時,,流經接地裝置的電流可分別按下式計算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路電流,,A; Imax-接地短路時的最大接地短路電流,,A,; In-發生最大接地短路電流時,,流經發電廠、變電所接地中性點的最大接地短路電流,,A,; Ke1、Ke2-分別為廠或所內和廠或所外短路時,,避雷線的工頻分流系數,。 計算用入地短路電流取兩式中較大的I值。上面的In,,到底是怎么算的?。空伊艘惶於紱]找到答案,,急死了,。前輩、高手們請幫幫忙啊,。
一個10KV小電流接地系統內的兩饋出回路同時接地會引起跳閘嗎,?如:甲饋出柜B相接地,,同時乙饋出柜A相也接地,會引起跳閘嗎?如果跳閘A相和B相有短路電流嗎,?
在計算 接觸電勢 和 跨步電勢 的時候,, 需要進行對 流經接地裝置的電流 進行計算,; 計算中 ,需要知道 流經接地中性點的最大接地短路電流 Iz ,, 在設計手冊一次P920頁公式(16-33),。 請問下各位 , 這個Iz平時是如何求得的??? 先謝謝了!
1,、裝設短路接地線應由2人進行,,其中1人操作,1人監護,。操作人員要使用絕緣棒,,戴絕緣手套,人體不得觸及接地線,監護人員應離接地極有一定的距離,。2,、裝設時,應先用驗電器驗證檢修線路和設備確實無電,,并經工作負責人許可后才能裝設,。3、接地線應與帶電線路和設備有一定的安全距離,,以防擺動觸及帶電線路和設備,。4、檢修線路和設備的兩端,,有可能對檢修設備和線路突然送電的各方及停電設備產生感應電的部分均要裝
在我手頭的《給水排水設計手冊 第八冊 電氣與自控》中,,關于TN系統單相接地故障保護有這樣一句話“由于單相接地電流較小,現有的斷路器難滿足靈敏性要求,,可用長延時過電流脫扣器做后備保護”,,那就是說,斷路器的瞬時整定值可以不滿足1.3倍的靈敏性要求,,當出現單相接地短路時,不馬上切除故障回路,,而允許其運行一段時間后由長延時脫扣器斷開回路,。這樣合理嗎?是否有可行性,?
工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,,1600kVA,,6%,然后是一段低壓電纜4x35,,長度106米,,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,,電纜線路參數來自ETAP,,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上,。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,,并考慮1.5倍電阻,,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,,不知道哪一個是正確的,?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,都與ETAP計算結果不符,,請大佬解答一下謝謝
使用攜帶型短路接地線前,,應先驗電確認已停電,在設備上確認無電壓后進行,。先將接地線夾連接在接地網或扁鐵件上,,然后用接地操作棒分別將導線端線類擰緊在設備導線上。拆除短路接地線時,,順序正好與上述相反,。 裝設的短路接地線,它和帶電設備的距離,,考慮到接地線擺的影響,,其安全距離應不小于《電力安全工作規程》新規定的數值。 嚴禁不用線夾而用纏繞的方法進行接地短路,。 河北祥發電力器具有限公司專業制造短路接地線 懸掛點如有接地點,,應用接地線夾或孲勉~棒作接地連接;如無固定接地點可利用;則可用臨時接地點,接地極埋入地下深度應不小于0.6m,。 攜帶型短路接地線應妥善保管,。每次使用前,均應仔細檢查其是否完好,,軟銅線無祼露,,螺母不松脫,否則不得使用,。 攜帶型短路接地線檢驗周期為每五年一次,,檢驗項目同出廠檢驗。經試驗合格的攜帶型短路接地線在經受短路后,,應根據經受短路電流大小和外觀檢驗判斷,,一般應予報廢
當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色)。但參考答案計入了0.702歐姆,,我哪里理解錯了,? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎,?謝謝您的回復,。
沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢,? 提前謝謝您的回復。
下圖來自配電手冊,,從紅色標注可看出為三相和兩相(不接地)的短路電流計算,,那是否三相和兩相不接地的短路電流計算都采用紅色標注的式4-54計算?如可以的話,,則三相短路時的短路電流豈不和兩相短路電流相等了,? 不知道在在下那里理解錯了。提前謝謝您的回復,。
我地一商場直埋0.4KV電纜發生短路接地故障,用兆歐表測量顯示4芯全部短路并接地,,用電纜故障測試儀檢測發現故障點1處,,挖掘后圖片如下: