轉子一點接地保護原理本保護采用切換采樣原理檢測轉子一點接地電阻,。切換采樣檢測電路如圖6所示,,圖中UE為轉子勵磁電壓,設在離UE負極α處經電阻Rj1接地,,電阻R,、R1為檢測附加電阻,Sj為由單元控制的電子開關,,其檢測原理如下:當電子開關Sj1閉合,、Sj2斷開投向左邊時,測得UE=UE1,、U=U1,,轉子繞組經Rj1-R1-Sj-R形成回路,在電壓αUE1作用下產生電流I1,,在電阻上的壓降為U1,,則有式中I1=U1/R1(R取100k,R1整定輸入,如R1安裝100k電阻,,但實際值應為100k//Rb,,Rb為電壓變換器電阻)。當電子開關Sj1斷開Sj2閉合時,,測得UE=UE2,,U1=U2,設右邊回路的電流為I2,,同時令UE2=KUE1,,則右邊回路方程為: 由 ③①、②兩式解得 當Rj1<Rj1z時,,則認為發生了轉子一點接地,。值得注意的是,只有當UE>20V時,,單元才開始進行切換采樣操作,。
可調電阻R接于勵磁繞組的兩端。當發現勵磁繞組一點接地后勵磁繞組的直流電阻被分成r1和r2兩部分,,這時運行人員接通按鈕SB,,并調節電阻R,以改變r3和r4,,使電橋平衡(r1/r2=r3/r4),,此時毫伏表mV的指示最小(理論上為零),。然后,,斷開SB而將連接片XB接通,投入勵磁繞組兩點接地保護,。這時由于電橋平衡,,故繼電器K內因無電流或流過很小的不平衡電流而不動作。當勵磁繞組再有一點(例如K2點)接地時,,已經調好的電橋平衡關系被破壞,,繼電器K內將有電流流過,其大小與K2點離K1點的距離有關,。K2與K1間的距離愈大,,電橋愈不平衡,繼電器K中的電流愈大,,只要這個電流大于K的整定電流,,繼電器就動作,跳開發電機,。在繼電器K的線圈回路中串接電感L的目的,,是阻止交流分量對保護動作的影響,。
如題:1.屋面電氣裝置接地能否直接連接避雷帶,?2.屋面電氣裝置和建筑物內變電所電纜連接應做什么措施防護么?以上問題回答請參考規范上的內容,。最好貼出規范具體內容,。回答好的加分,。
一臺空壓機 由三相380V 角星轉換 平衡負載 中間有接觸器,進線的零序CT 接在N上 , 啟動時3相電流不平衡,某相電流很大,接地保護動作,顯示有600多A, 檢查電纜的絕緣和 電機都正常 把零序保護退掉 投入速斷保護 電機運行正常 三相電流平衡, 請問 啟動時的3相不平衡電流 會影響到零序CT么 為什么會動作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,過大的接地電流來自哪? 因為退?接地保護 電機 運行是正常的 排除接地故障 , 請高手解答,本人很菜.
最近做了一個工程,,生產車間為甲類防火防爆區,。本人防雷按度第二類防雷建筑物做防雷設計,樓頂女兒墻上做避雷帶,,通過柱內鋼筋作防雷引下線與地下接地極做電氣連通,。室內距地面300mm做等電位連接干線,且通過柱上預埋的接地連接板同柱內鋼筋和以及地下接地極相連,,室內所有金屬設備均同此干線連接,,請問高手,這樣做可以嗎,?如果不可以,為什么,?
6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,,沒有造成損失,。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因,?
框架和塑殼斷路器均有接地保護,,但微型斷路器似乎只有漏電保護,這個漏電保護的作用能不能代替接地保護,,換句話說,,微斷的漏電保護是不是比接地保護的靈敏性高一些!
一、接地保護 接地保護是安全防護技術的主要措施之一,。出現故障時,,比如電氣設備絕緣被擊穿后,電氣設備不帶電的金屬外殼以及與之相連的機器,、管道等金屬部分可能呈現危險的對地電壓,、人體觸及時便可能發生觸電危險。為保證人身安全,、減少或避免觸電事故的發生,,將電器設備不帶電的金屬外殼與大地做電氣聯接,稱為接地保護,。采用了接地保護,,可使接觸電壓和跨步電壓遠小于設備故障時的對地電壓,因而大大減輕了觸電危險,。 不接地電網與大地沒有電氣聯接,,對地
我的是一個5MW的飽和蒸汽發電,用的是國電南瑞的微機綜保,,當時設計院給的定值清單里面沒有投入95%定子接地和100%定子接地保護,。這次我們小修了機組后,我看到零序電壓為0.2V左右,,我就把兩個接地保護都投入了,,但是在開機的時候,并網100%定子接地就動作,,但是沒有跳機,,我就把100%定子接地退出了。然后運行了大概1個星期,,95%定子接地又動作了,,跳機了。顯示的跳機值3U0為3.14V,,我查了定值設定,,95%定子接地保護是3V—20V,我們裝置是設定的3V,。因為以前沒有投用的,。然后我把95%定子接地也退出了。到現在運行了1周,,三相電壓,、電流都平衡。裝置上顯示的零序電壓是U0T也只有0.2V左右,。但是有個3次諧波分量一直顯示的是3.1-3.4V左右,。這到底是為什么,。另外我這樣子運行有問題沒?求大神指點
大家好,,有一個設備改造,,原來的主斷路器用的是普通的塑殼斷路器加三菱漏電斷路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B實現漏電保護,那么可否直接采用帶接地保護的斷路器直接替代,?例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P,。低壓斷路器中的接地保護與零序保護有何區別?
知識點:接地系統 類型(注意:同一系統不允許同時采用保護接地和保護接零)
最近單位領導要求每個配電箱不僅僅在箱體上要求接地以外,還要求每一扇門都要和箱體單獨連接一根接地線,,其實我認為如果門上有指示燈,、指示儀表燈器件,可以理解接地保護,,但是門上什么也沒有的也要連接上一根線難以理解,,對于配電箱接地的不知道是否有國標?希望給以說明一下,,謝謝?。?/p>
本人認為漏電保護是在有電器有漏電的時候對襑o(hù)電器斷開危險電壓,從而對人身保護.而接地保護是有漏電的時候,并且是能夠達到控制這個有接地故障設備的開關的限制時,讓開關跳閘,從而保護人身安全. 當有接地故障時候,達到漏電動作電流,漏電開關跳,但是這時候有接地的設備開關不跳,當接地因為非認為原因斷開時候,那設備可導電部分就危及人身安全拉,從這一點講,本人認為,漏電保護器可以代替接地保護,這樣說對嗎 ?
這"病"還有救嗎?:本廠安裝了小電流接地裝置MLA196X,,經檢查發現裝置背板CT接地點的輸入端存有電壓,,裝置無法正常工作,(誤選誤跳)給廠帶來很大損失和重大隱患,;現在接地點間存有電壓的問題無從找到,,這“病”還有救嗎??。,。「剑罕緩S有三個電壓等級(66KV,、6.3KV,、380V)主變66KV側中性點經消弧線圈接地,6.3KV母線有ZTJD智能接地補償裝置,6KV/380V變壓器380V側中性點均直接接地。6.3KV,、6KV除發電機外原零序保護改造后都接至小電流接地裝置上,一些設計為經裝置直接跳閘(裝置報警),一些設計為發信號(有接地信號繼電器掉牌)。我的疑問:如果地網有開焊,,怎樣查找更好,?CT伏安特性在這里是什么因素?請名醫診斷,、治療,。盼望答復?。海?:) :(
漏電保護和接地保護是什么意思呢,?保護接地:將設備的金屬外殼與接地體做良好的連接.好處是當設備外殼漏電人員發生觸電時接地的電阻越小.流經人體的電流就越小,就可以減小人體觸電的危險. 那么,在外殼有漏電的情況下,,漏電保護會怎樣,?我是門外漢,請大家指教
問題:一南瑞RCS-9611C線路保護裝置用于35KV饋線,,不帶專門的零序電流互感器,,采用三相電流互感器的二次電流矢量和產生零序電流。現在要使用零序電流報警功能,,問題是定值為1次定值(10A),,而裝置整定的定值為二次值。請問這時怎么解決這一問題,?或者說零序CT變比如何設定,?
1. 測量元件:電流繼電器。 2. 出口方式:發出過負荷信號,。 變壓器過負荷電流大多數情況下三相是對稱的,,因此只裝設對稱過負荷保護。即只用一個電流繼電器接于任一相電流之中,,動作時經延時作用于信號,。 過負荷保護的動作電流應躲過變壓器額定電流。 3. 過負荷保護的動作時限,,應比過電流保護的最大時限增加一個時限階差△t,。 (1)零序電流保護:當變壓器中性點接地時作為接地保護,以短時限跳母聯,,長時限跳變壓器兩側斷路器,。 (2)間隙零序過流保護:當變壓器中性點不接地時作為接地保護 (3)零序過電壓保護:做間隙零序過流保護的輔助保護,當變壓器中性點不接地時作為接地保護,。
本帖最后由 電氣新人啦 于 2015-7-4 09:18 編輯 最近野外立水泥桿,,避雷針引入接地的扁鐵是用鐵絲固定的,時間久了必然腐蝕斷開,。想讓施工方更改一下措施,,但查不到相關規范,感覺野外防雷接地的規范不多,,求大神幫助一下:Q
變壓器和風機之間配了一臺西門子3WT8系列的斷路器,,3P的,變壓器零線出來引到風機接地,,像這種3P的斷路器,,要實現接地保護,,PEN線上是否要加中性點CT?
最近做了一個泵站,主體是一個地下室的泵房,,里面是兩臺潛污泵一臺啟閉機,,在地上只有一座箱變,所以只給箱變做了接地,,審圖意見讓我給泵坑也做接地保護,,請問各位大俠泵坑還需要做接地嗎?,?哪本規范有這種要求,?
接地保護原理