  • 轉子接地保護的應用及原理

    轉子一點接地保護原理本保護采用切換采樣原理檢測轉子一點接地電阻,。切換采樣檢測電路如圖6所示,圖中UE為轉子勵磁電壓,,設在離UE負極α處經電阻Rj1接地,,電阻R,、R1為檢測附加電阻,Sj為由單元控制的電子開關,,其檢測原理如下:當電子開關Sj1閉合,、Sj2斷開投向左邊時,測得UE=UE1,、U=U1,,轉子繞組經Rj1-R1-Sj-R形成回路,,在電壓αUE1作用下產生電流I1,在電阻上的壓降為U1,,則有式中I1=U1/R1(R取100k,,R1整定輸入,如R1安裝100k電阻,,但實際值應為100k//Rb,,Rb為電壓變換器電阻)。當電子開關Sj1斷開Sj2閉合時,,測得UE=UE2,,U1=U2,設右邊回路的電流為I2,,同時令UE2=KUE1,,則右邊回路方程為: 由 ③①、②兩式解得 當Rj1<Rj1z時,,則認為發生了轉子一點接地,。值得注意的是,只有當UE>20V時,,單元才開始進行切換采樣操作,。

  • 保護接地的原理和接地方式

    知識點:接地系統 類型(注意:同一系統不允許同時采用保護接地和保護接零)

  • 接地電阻柜保護工作原理

    1.超載 當電流大于過載電流設定值oL(70A),且持續時間超過設定時間oΓ(0秒)時,,過載輸出繼電器動作,,其動作有反時限。 過載繼電器根據電流產生的熱量 Q (Q=kI?t) 工作,。 式中,,I為參數oL,t為oΓ,,即電流越大,,過載繼電器動作時間越短。例如設置參數oL=60A,,oΓ=30秒時,,實際檢測電流為70A時,繼電器動作時間=60?×30/70?=22(秒),。 2.過流 當檢測電流大于過流設定值時,,HI(80A)過流輸出繼電器立即動作。 過流動作的遲滯區間可調,,如下圖: AB 段代表過流保護區域,,過流繼電器動作,發信號給 Diesel 使 Diesel 供電關斷保護,,OA和BE段的過流繼電器關閉,。打開狀態,。合理設置HI/L0值可以避免在臨界值附近繼電器頻繁動作。 當控制器檢測到地線電流大于80A(HI)時,,啟動過流保護,,過流繼電器動作;當測量到地線電流為 78A(LO)時,,過流繼電器將恢復正常工作,。

  • 為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 小弟關于教材"保護接地原理"的一點疑問

    小弟近日翻教科書時,突然產生了一個疑問.書上對保護接地原理是這樣解釋的"在變壓器中性點不接地的系統中,,當人體觸及未采用保護接地的漏電設備外殼時,,由于線路對地有電容?;蚓€路某處絕緣不好,,就會有電流流過人體造成觸電,采用保護接地后,,接地故障電流將同時沿著接地體和人體兩條通路流過流過每一條通路的電流與其電阻成反比,。一般情況下,人體的電阻遠大于接地體的電阻,,所以流過人體的電流很小,,從而可避免或減輕觸電傷害。接地電阻愈小,,流過人體的電流也愈小,,保護作用愈大,但耗費鋼材多,、投資大,。接地電阻過大或接地線發生斷線時,,流過人體的電流就要加大,增加了觸電的危險,。"我覺得,,根據書上說的分流原理,那么所形成回路中,,若人碰外殼,,流經人體的回路在不加接地體前也存在。那么加接地體前后,,人體兩端的電壓都應不變,。電壓不變,人體電阻不變,,那么流過人體的電流在接地前后也該不變,。而且我們知道,分流公式的前提是并聯電路電壓相等,。這和教材上描述的原理不是不符嗎,?我認為書上說法不妥。小弟不知道我的理解錯在哪里,,請師兄們告知,,謝謝

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,,因為已經發生過幾次事故了,,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的,。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,,從而切斷開關,。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫忙給個意見。,。

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,為200,,總之遠遠大于4歐姆,。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*,。鋼管有無接地,還沒有查清,。麻煩大家分析一下,。

  • 勵磁繞組兩點接地保護的工作原理

    可調電阻R接于勵磁繞組的兩端。當發現勵磁繞組一點接地后勵磁繞組的直流電阻被分成r1和r2兩部分,,這時運行人員接通按鈕SB,,并調節電阻R,以改變r(jià)3和r4,,使電橋平衡(r1/r2=r3/r4),,此時毫伏表mV的指示最?。ɡ碚撋蠟榱悖?。然后,斷開SB而將連接片XB接通,,投入勵磁繞組兩點接地保護,。這時由于電橋平衡,故繼電器K內因無電流或流過很小的不平衡電流而不動作,。當勵磁繞組再有一點(例如K2點)接地時,,已經調好的電橋平衡關系被破壞,繼電器K內將有電流流過,,其大小與K2點離K1點的距離有關,。K2與K1間的距離愈大,電橋愈不平衡,,繼電器K中的電流愈大,,只要這個電流大于K的整定電流,繼電器就動作,,跳開發電機,。在繼電器K的線圈回路中串接電感L的目的,,是阻止交流分量對保護動作的影響。

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的,?

  • 哪位能用原理圖說明一下保護接地呀,?

    咱們平時用的單相的電源,,除了火線,零線之外,,還有一根保護接地的線,。如果觸電的話,怎么起到保護作用,?我想看一下原理圖,。 具體是怎么實現的?謝謝了,。

  • 有關35kv單項接地的 保護

    35kv系統一般為中性點不接地的系統,,當發生單相接地時可以運行1~2個小時,如果單相接地的電容電流過大就要加消弧線圈補償,,現在合肥凱立出了一種新產品它集中了PT,,消弧,消諧及小電流接地選線功能為一體接在母線上,,可以放在高壓開關柜里,,不知有誰用過這種設備?效果如何,?

  • 接地和接零對設備的保護

    我有個問題想請教各位高手,一個三相四線的設備,它的接地和接零一樣的嗎?如果出現漏電時,都能跳閘保護嗎?那它的保護原理是怎么樣呢?謝謝

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 請問一些保護接地、接零的問題

    我是學水的,,現在要搞電,,最近看保護接地接零的看的頭暈,特此請教各位前輩一些問題,,希望各位能給以解答:1,、我現在搞的小區圖紙上說接地采用TN-C-S系統,電源重復接地,,這話是什么意思?。縏N-C-S的意思我懂,但是接地是怎么采用這個系統的就不懂了,!2,、總等電位箱和配電箱里的N線和PE線接起來就可以了吧?和鋼筋還要不要接到一起呢,?又該怎么接呢,?3、1-5層插座用漏電保護,,閣樓層可能觸電的地方為什么不用漏保而用接地保護呢,,這個接地保護又該怎么接?還有開關,、插座,、燈里的線該怎么接,里面有沒什么PE線或中性線呢,?4,、XL、XM符號代表什么東東,,單相和三相的電器分別有哪些?。?!誰能幫忙解答解答啊,,在下萬分感謝啦先!

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M(jìn)線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護。 那么,,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢?

  • 智能樓宇的電氣保護與接地

    【摘 要】 本文通過對幾種供電接地系統的概括介紹,,篩選出適合作為智能樓宇的供電接地系統,并對其所應采取的各類接地措施作了較為詳盡的說明與分析,,對智能樓宇應采取的電氣保護與接地方法提出了適當?shù)慕ㄗh,。 【關鍵詞】 負荷平衡 電位基準點 TN-S 單點接地 防靜電接地 統一接地體 在建筑物供配電設計中,接地系統設計占有重要的地位,,因為它關系到供電系統的可靠性,,安全性。不管哪類建筑物,在供電設計中總包含有接地系統設計,。而且,,隨著建筑物的要求不同,各類設備的功能不同,,接地系統也相應不同,。尤其進入90年代后,大量的智能化樓宇的出現對接地系統設計提出了許多新的內容,。在常用的幾種接地方式中,,哪一種能夠適合智能化樓宇呢?我們不妨分析一下下面幾種接地系統,。

  • SPAD346C 差動保護原理

    SPAD346C 差動保護原理

    35KV/6KV 差動保護原理的圖紙,,和大家分享!使用的是ABB SPAD346C

  • 這屬于保護接地還是保護接零?

    .車間采用TN-C系統供電,在車間四周打一圈扁鐵,N線在車間配電盤前與扁鐵連接,;每臺電機與扁鐵相連,。請問這屬于保護接地還是保護接零?或是屬于TN-C 系統的局部TT 連接,?

  • 微機保護原理及算法仿真

    微機保護原理及算法仿真http://other.sotee.com/2009-05-09/28416.html網絡硬盤下載

  • 微機保護實現原理及裝置

    微機保護實現原理及裝置