總進線的接地故障保護,,是指“單相接地”保護,因斷路器的長延時過流保護,,都在1.2倍額定電流以上,,往往單相接地故障電流在額定值以下,不裝時總開關就起不到保護作用,。我的問題是,,對于TN-S系統,,已經有PE線,設備外殼都接地了,,就算有漏電流,,不也是安全的嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M(jìn)線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護。 那么,,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢?
1我國低壓電氣設備接地保護系統的現狀 目前我國很多地方的企業還處于發展的初期,,對電氣設備的安全保護意識仍添缺具體的認識,。因此即使很多電氣設備在研制時已加上一系列的安全保護系統,但是在實際生產時卻被使用者有意或無意地屏蔽,。這與國家提倡的安全生產的要求是互相抵觸的,。我國電力法規明確規定:低壓電氣設備必須要有接地保護系統,并且保持與相線同等的絕緣水平,。但是在實際的操作中會遇到各種問題,,其中最主要的是建設成本與性能的矛盾問題。現在主流的低壓配電系統包括:TT系統,、TN系統和IT系統,。它們各自對電氣設備的接地保護系統有不同的規范及要求,但是歸根結底都是保護接地與保護接零的區別,。 2低壓電氣設備保護接地與保護接零 保護接地與保護接零是低壓電氣設備兩種不同的保護措施,,它們起作用
1.中性點不接地電網的接地保護 電力電網小電流接地系統大部分為中性點不接地系統,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護,、接地選線裝置等,,其保護目前主要有以下幾種: (1)系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對小電流接地系統的監視。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,,利用電壓表監視各相對地電壓,,另一繞組接成開口三角形,
1 中性點不接地電網的接地保護 電力電網小接地系統大部分為中性點不接地系統,,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護,、接地選線裝置等,其保護目前主要有以下幾種: (1) 系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對不接地系統的監視,。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,,利用電壓表監視各相對地電壓,,另一繞組接成開口三角形,接入過
TN系統配電線路接地故障保護的動作特性應符合下式要求:Zs·Ia≤Uo(4.4.6)式中 Zs--接地故障回路的阻抗(Ω),;Ia--保證保護電器在規定的時間內自動切斷故障回路的電流(A);U,。--相線對地標稱電壓(V),。請各位同行前輩們指點一下這個具體是怎么計算的。小弟找了很久都沒找到詳細的計算方法Zs Ia 這兩個值是怎么得來的呢(麻煩知道的說一下,,我是真不知道,。請不要罵小弟哈。小弟電氣基礎不好)
:time:
系統接地與保護地探討資料,,以供參考
如題:1.屋面電氣裝置接地能否直接連接避雷帶,?2.屋面電氣裝置和建筑物內變電所電纜連接應做什么措施防護么,?以上問題回答請參考規范上的內容。最好貼出規范具體內容,?;卮鸷玫募臃帧?/p>
為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦
一臺空壓機 由三相380V 角星轉換 平衡負載 中間有接觸器,進線的零序CT 接在N上 , 啟動時3相電流不平衡,某相電流很大,接地保護動作,顯示有600多A, 檢查電纜的絕緣和 電機都正常 把零序保護退掉 投入速斷保護 電機運行正常 三相電流平衡, 請問 啟動時的3相不平衡電流 會影響到零序CT么 為什么會動作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,過大的接地電流來自哪? 因為退?接地保護 電機 運行是正常的 排除接地故障 , 請高手解答,本人很菜.
最近做了一個工程,,生產車間為甲類防火防爆區,。本人防雷按度第二類防雷建筑物做防雷設計,樓頂女兒墻上做避雷帶,,通過柱內鋼筋作防雷引下線與地下接地極做電氣連通,。室內距地面300mm做等電位連接干線,且通過柱上預埋的接地連接板同柱內鋼筋和以及地下接地極相連,,室內所有金屬設備均同此干線連接,,請問高手,這樣做可以嗎,?如果不可以,,為什么,?
建筑供配電系統保護接地
6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,,由于低電壓保護沒有投入,,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,,是何原因,?
配電箱采用四進五出,A,B,C,PEN進線,,出線就將PEN分開,,PE,N;這其中,,人工室外重復接地是接在進線的PEN上還是接在PEN分開后的PE線上呢,?
最近在工作中遇到民用光伏系統接地的一個問題,希望能得到詳細回答,。按照《太陽能光伏電源系統安裝工程施工及驗收技術規范》CECS85:96中9.0.5條文要求,。規范要求:避雷針的接地線不應直接與機架相連,應在接地匯流排連接,。對于這條規定應該這么理解,?為什么不允許與機架直接連接?
我國施工現場臨時用電工程所采用的線路電壓為380V,、相電壓為220V、電源(電力變壓器)中性點接地的三相四線制系統中,,接地,、接零保護系統分類為TT、TN-C和TN-S三種系統,。那么這三種系統哪個比較經濟性高呢,?下面我們一起來分析比較一下這三種接地系統。
1.中性點不接地電網的接地保護電力電網小電流接地系統大部分為中性點不接地系統,,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合自動化裝置的接地保護,、接地選線裝置等,其保護目前主要有以下幾種:(1)系統接地絕緣監視裝置:絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對小電流接地系統的監視,。將變電所母線電壓互感器其中一個繞組接成星形,,利用電壓表監視各相對地電壓,另一繞組接成開口三角形,接入過電壓繼電器,,反應接地故障時出現的零序電壓,。當發生單相接地故障時,開口三角形出現零序電壓,,過電壓繼電器動作,,發出接地信號。該保護只能實現監測出接地故障,,并能通過三只電壓表判別出接地的相別,,但不能判別出是哪條線路的接地。要想判斷故障線路,,必須經拉線路試驗,,必將增加了對用戶的停電次數,。且若發生兩條線路以上接地故障時,,將更難判別。裝置可能會因電壓互感器的鐵磁諧振,、熔斷器的接觸不良,、直流的接地、回路的接觸不良而誤發或拒發接地信號,。(2)零序電流保護
求助,在TN-S系統中是否可以用扁鐵或圓鋼代替Pe線,,扁鐵的截面積如何選擇,?入建筑物轉換為鋁線或銅線時如何轉換?新手求助,,謝謝,。
tn系統接地保護