6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,,由于低電壓保護沒有投入,,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,,是何原因,?
10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地,。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地,。 在TN-C系統和TN-C-S系統中,,為使電路或設備達到運行的要求的接地,如變壓器中性點接地,。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地,。 工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。 當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,,工作接地也有抑制電壓升高的作用,。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有10kV防雷保護裝置工作接地,,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,,在線電壓0.4kV的配電網中,。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V,。
如題:1.屋面電氣裝置接地能否直接連接避雷帶?2.屋面電氣裝置和建筑物內變電所電纜連接應做什么措施防護么,?以上問題回答請參考規范上的內容,。最好貼出規范具體內容?;卮鸷玫募臃?。
1、保護接地:是為了避免由于電氣設備絕緣損壞后,,在設備金屬外殼上和電纜的鋼帶(或鋼絲)上會產生危險電壓,,造成人身觸電事故的發生。輔助接地:配合檢漏保護系統進行保護性能檢測,、試驗用的接地設施,。
10kV、220kV,、330kV是供電系統的主要電壓等級,,其中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,,同時為了限制單相短路電流,,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,,由于雷擊,、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,,須對其設置保護裝置防止事故發生。 在我國110kV-330kV的電力系統中,,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,也稱主變中性點接地組合設備,。
接零,、接地與漏觸電保護裝置接地,、接零的原理和施工及驗收規范《接地》篇的不足之處.PDF
微機保護裝置有那些功能啊?請問微機裝置上的(保護合閘,裝置合閘,,手動合閘)分別是什么意思?。啃盘柪^電器輸出有什么作用???謝謝了在什么情況下需要什么要的保護功能如何選擇呢?
一臺北京四方299M(電動機保護)通過保護裝置4-20mA輸出至熱工DCS顯示電動機電流,保護裝置正常運行中4-20mA輸出減少約1.5mA,,對應電機一次電流約減少100A,。停運電機檢查裝置輸出(不帶負載時)為3.97mA,負載電阻為66歐姆,。接入負載串聯測得輸出為2.5mA,,打開對側熱工端接線測得輸出也約為2.5mA。(電纜長約130米,,電阻4.5歐姆)電纜絕緣都經測試正常,。(299M AO輸出帶負載能力為≤900歐姆)。請教高手出現此類問題原因何在,,有何解決方法,。不勝感謝!
低壓配電系統接地與漏電保護裝置的應用 作者:賈文軍 賈文軍 (三信國際電器上海有限公司,) 摘 要:介紹了低壓配電系統接地的形式,、正確使用方法和使用范圍,。指出了不同配電系統接地的正確安裝和必要性。 關鍵詞:低壓配電系統;漏電保護裝置;接地;可靠性 Application of LV Distribution System Earth and Earth Leakage Protection (General Changcheng Electric Apparatus Factory of Tanshui, Tianshui Ganshu 741000 Chi2na) 1 引言 低壓配電系統接地是十分重要的,它與采取什么樣的電擊防護措施,選用什么樣的保護裝置,這些防護措施怎樣實施,都與配電系統接地有關系,。如果選擇不當,不但不能實現所要求的保護,反而會降低供電系統的可靠性,。在我國的電網中TN、TT,、IT并存使用,但同時也存在著許多不
AL-JXB型變壓器中性點間隙接地保護裝置專用于110KV,、220KV、330KV,、500KV電力變壓器中性點,,以實現變壓器中性點接地運行或不接地運行兩種不同的運行方式;從而避免由于系統故障,,引發變壓器中性點電壓升高造成對變壓器的損害,。本產品廣泛應用于電力、冶金,、石化、建筑、環保等領域,。 AL-JXB型變壓器中性點間隙接地保護裝置集隔離開關,、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備于一體的成套設備,,具有體積小,,安裝調試方便,可靠性高的特點,。
微機綜合保護裝置BKN609M是由江蘇貝肯電氣有限公司榮譽出品,,該產品適用于高壓綜合保護。 功能: BKN609M微機保護測控裝置集保護,、測量,、控制于一體,適用于35kV及以下電壓等級的用戶終端變電站(所),,可實現用戶變電站的保護和測控,。 應用范圍: 應用領域覆蓋電力、水利,、交通,、石油、化工,、煤炭,、冶金等行業。
安科瑞虞佳豪
我們這里新購置了一套變壓器的微機保護裝置(南瑞),,正準備安裝調試,,但是對微機保護有那些交接試驗要做不是很清楚,與常規試驗一樣嗎,?
現在在變電站及高壓成套設備中使用微機綜合保護裝置的越來越多,傳統的電磁式繼電器將逐步被取代.請大家對這個話題發表看法.如能上傳這一類的資料及提供生產廠家與大家分享更佳.
對漏電保護裝置的選擇,,不是某一方面可以決定的,它需要考慮很多因素,。最重要的就是要能正確選擇漏電保護裝置的漏電保護裝置的漏電動作電流,。高靈敏度、快速型的漏電保護裝置適用于浴室,、泳池,、隧道等一些觸點危險性的場所。如果家中有兒童或者是病人,,應該使用動作電流在10ma以下的快速型漏電保護裝置,,對于i類手持電動工具,應根據安裝環境危險性的大小,,應選用電流在10~30ma的快速型漏電保護裝置,。保護器應具備避免由于線路不平衡漏電流而導致不動作的功能,,還應能避免因安裝位置出現電磁干擾而產生誤動作的可能性。 用于防止漏電火災的漏電報警裝置需要選用高靈敏度的漏電保護裝置,。其動作電流的選擇應該在25~1000ma的范圍之內,。在電路中有電動機設備的,保護器應能避免電動機出現啟動漏電電流時而產生的誤動作,,用于此范圍內的保護器應該具備較好的平衡特性,,方才能避免因堵轉電流數倍于額定電流的從沖擊而產生誤動作。有些電動機不允許停轉,,這個時候不應選用漏電切斷方式而應該選用漏電報警方式,。如果漏電保護裝置是應用于照明線路,那么應該根據泄露電流的大小和不同位置,,采用分級保護的方法,,干線上使用中林敏度的保護器,支線上選
晚上查了一些廠家的說明書,,想不明白四合一裝置中的有功測量是如何實現的,?有的廠家的Im開入端子有A,B,C三相,有的廠家只有A,C相的沒有接B相的位置,。要是參考電度表的接法,,開入兩相電流和兩個線電壓就夠了(三相三線接法 10KV)個人又覺得,如果是電動機負載,,有時采一相電流,,這樣和電壓一積也能算出有功。請教,,保護裝置里有功 無功 那些遙測量怎么算出來的,。{:1_105:}:handshake
各位,,我想問一下,光纖差動保護的原理,,實際上就是采集本側線路和對側線路的電流來進行相位和幅值的比較吧?。磕敲?,比較的這個電流是把本側和對側的三相電流進行比較,,還是只需比較單相的電流(比如A相的電流)呢?附件里面是施耐德光纖差動保護裝置,,不清楚“Im”接的是什么,,還請各位指教一下。
電梯作為空間高速運行的交通工具.必須有足夠的安全性,。安全保護裝置(或系統)的作用就是防止和消除電梯在工作中可能產生的不安全情況,。 電梯安全保護裝里有機械式和電氣式兩種,。且機械式安全裝置又大都有相應的電氣元件。利用這些組合元器件加上電氣拖動系統幾的保護開關以及檢修人員應急操作開關,,構成了電梯的枯個安全保護系統,。 該系統包括終端限位裝置、終端極限開關,、過載及短路保護、相序保護,、廳轎門閉鎖保護,、超速或斷繩保護、補償裝里斷繩保護,、限速器斷帶保護及急停,、超載、轎頂及底坑檢修,、轎廂自動門防夾,、轎頂安全窗、安全門開關等等,。
1,、我想問問繼電保護裝置都包括哪些呢,?是不是各種繼電器啊,?還有什么呢,?2、斷路器不就可以直接用脫扣器切斷短路電流嗎,,為什么還要用繼電保護裝置控制斷路器切斷呢,,這是不是畫蛇添足啊,?請問為什么呢