  • 關于小電流接地保護裝置

    6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,,由于低電壓保護沒有投入,,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,,是何原因,?

  • 小電流接地保護誤選誤跳求治

    這"病"還有救嗎?:本廠安裝了小電流接地裝置MLA196X,,經檢查發現裝置背板CT接地點的輸入端存有電壓,,裝置無法正常工作,(誤選誤跳)給廠帶來很大損失和重大隱患,;現在接地點間存有電壓的問題無從找到,,這“病”還有救嗎??。,?!附:本廠有三個電壓等級(66KV、6.3KV,、380V)主變66KV側中性點經消弧線圈接地,6.3KV母線有ZTJD智能接地補償裝置,6KV/380V變壓器380V側中性點均直接接地,。6.3KV、6KV除發電機外原零序保護改造后都接至小電流接地裝置上,一些設計為經裝置直接跳閘(裝置報警),一些設計為發信號(有接地信號繼電器掉牌),。我的疑問:如果地網有開焊,,怎樣查找更好?CT伏安特性在這里是什么因素,?請名醫診斷,、治療。盼望答復?。海?:) :(

  • 小電流接地系統接地保護的探討分析

    1 中性點不接地電網的接地保護 電力電網小接地系統大部分為中性點不接地系統,,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護、接地選線裝置等,,其保護目前主要有以下幾種: (1) 系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對不接地系統的監視,。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,利用電壓表監視各相對地電壓,,另一繞組接成開口三角形,,接入過

  • 小電流接地系統中接地保護設備的選擇

    1.中性點不接地電網的接地保護 電力電網小電流接地系統大部分為中性點不接地系統,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護,、接地選線裝置等,,其保護目前主要有以下幾種: (1)系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對小電流接地系統的監視。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,,利用電壓表監視各相對地電壓,,另一繞組接成開口三角形,

  • 關于屋面電氣裝置的接地保護?。。,?!

    如題:1.屋面電氣裝置接地能否直接連接避雷帶?2.屋面電氣裝置和建筑物內變電所電纜連接應做什么措施防護么,?以上問題回答請參考規范上的內容,。最好貼出規范具體內容?;卮鸷玫募臃?。

  • 求助!!關于接地保護的問題.

    一臺空壓機 由三相380V 角星轉換 平衡負載 中間有接觸器,進線的零序CT 接在N上 , 啟動時3相電流不平衡,某相電流很大,接地保護動作,顯示有600多A, 檢查電纜的絕緣和 電機都正常 把零序保護退掉 投入速斷保護 電機運行正常 三相電流平衡, 請問 啟動時的3相不平衡電流 會影響到零序CT么 為什么會動作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,過大的接地電流來自哪? 因為退掉 接地保護 電機 運行是正常的 排除接地故障 , 請高手解答,本人很菜.

  • 這樣做防雷及接地保護可以嗎?

    最近做了一個工程,,生產車間為甲類防火防爆區,。本人防雷按度第二類防雷建筑物做防雷設計,樓頂女兒墻上做避雷帶,,通過柱內鋼筋作防雷引下線與地下接地極做電氣連通,。室內距地面300mm做等電位連接干線,且通過柱上預埋的接地連接板同柱內鋼筋和以及地下接地極相連,,室內所有金屬設備均同此干線連接,,請問高手,這樣做可以嗎,?如果不可以,,為什么?

  • 電動機單相接地保護動作電流

    按規程要求,,大與55kw的電動機須設單相接地保護,,現在許多設計中是選擇采用帶接地故障保護的斷路器來滿足這個要求。我想請教各位大哥大姐,,斷路器的接地故障保護整定電流和時間是否需要在圖紙上反映,?(很多設計院僅選個斷路器型號,也有的設計院在圖紙上一一標出),。整定電流如何確定,? 我知道整定電流除了滿足短路靈敏度要求,還應躲過電動機啟動時的最大不平衡電流,。這個不平衡電流如何確定,?電機回路采用三芯電纜其單相接地短路電流計算很麻煩,精度很低,。斷路器的接地故障保護可整定電流也不大(不超過1200A),,整定的主要依據應該是電動機啟動時的最大不平衡電流。各位有什么經驗給介紹一下,?

  • 剩余電流保護動作器用作接地保護

    交流接觸器是典型的弱電控制強電,,想問一下,這弱電到底有多弱,?,?在做電動機配線時,線路過長要加剩余電流保護器增加接地保護靈敏度,,剩余電流保護動作器的整定電流一定得大于控制回路的電流,,要不得亂跳了,但不知道控制回路一般是多大電流,老工程師說整定0.3A夠了,,想問下,大概是多大,?,?[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 14:00 編輯 ]

  • 小電流接地系統中接地保護設備的選擇zt

    1.中性點不接地電網的接地保護電力電網小電流接地系統大部分為中性點不接地系統,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合自動化裝置的接地保護,、接地選線裝置等,,其保護目前主要有以下幾種:(1)系統接地絕緣監視裝置:絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對小電流接地系統的監視。將變電所母線電壓互感器其中一個繞組接成星形,,利用電壓表監視各相對地電壓,,另一繞組接成開口三角形,接入過電壓繼電器,,反應接地故障時出現的零序電壓,。當發生單相接地故障時,開口三角形出現零序電壓,,過電壓繼電器動作,,發出接地信號。該保護只能實現監測出接地故障,,并能通過三只電壓表判別出接地的相別,,但不能判別出是哪條線路的接地。要想判斷故障線路,,必須經拉線路試驗,,必將增加了對用戶的停電次數。且若發生兩條線路以上接地故障時,,將更難判別,。裝置可能會因電壓互感器的鐵磁諧振、熔斷器的接觸不良,、直流的接地,、回路的接觸不良而誤發或拒發接地信號。(2)零序電流保護

  • 高精度小電流接地保護技術給我們帶來的好處

    以“詮釋配電物聯網架構體系,,推動能源互聯高質量發展”為主題的2019年(第三屆)中國配電技術高峰論壇于2019年6月26-27日在北京國際會議中心隆重召開,。共1000多位配電領域?qū)<覍W者、企業代表出席了會議

  • 求教(發電定子接地保護問題)

    我的是一個5MW的飽和蒸汽發電,,用的是國電南瑞的微機綜保,,當時設計院給的定值清單里面沒有投入95%定子接地和100%定子接地保護。這次我們小修了機組后,,我看到零序電壓為0.2V左右,,我就把兩個接地保護都投入了,但是在開機的時候,并網100%定子接地就動作,,但是沒有跳機,,我就把100%定子接地退出了。然后運行了大概1個星期,,95%定子接地又動作了,,跳機了。顯示的跳機值3U0為3.14V,,我查了定值設定,,95%定子接地保護是3V—20V,我們裝置是設定的3V,。因為以前沒有投用的,。然后我把95%定子接地也退出了。到現在運行了1周,,三相電壓,、電流都平衡。裝置上顯示的零序電壓是U0T也只有0.2V左右,。但是有個3次諧波分量一直顯示的是3.1-3.4V左右,。這到底是為什么。另外我這樣子運行有問題沒,?求大神指點

  • 接地保護和漏電保護有什么區別?

    框架和塑殼斷路器均有接地保護,,但微型斷路器似乎只有漏電保護,這個漏電保護的作用能不能代替接地保護,,換句話說,,微斷的漏電保護是不是比接地保護的靈敏性高一些!

  • 剩余電流保護就是接地故障保護嗎,?

    知識點:接地故障電流

  • 斷路器的接地保護與零序保護

    大家好,有一個設備改造,,原來的主斷路器用的是普通的塑殼斷路器加三菱漏電斷路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B實現漏電保護,,那么可否直接采用帶接地保護的斷路器直接替代?例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P,。低壓斷路器中的接地保護與零序保護有何區別,?

  • 接地保護與漏電保護的概念

    一、接地保護 接地保護是安全防護技術的主要措施之一,。出現故障時,,比如電氣設備絕緣被擊穿后,電氣設備不帶電的金屬外殼以及與之相連的機器,、管道等金屬部分可能呈現危險的對地電壓,、人體觸及時便可能發生觸電危險,。為保證人身安全、減少或避免觸電事故的發生,,將電器設備不帶電的金屬外殼與大地做電氣聯接,,稱為接地保護。采用了接地保護,,可使接觸電壓和跨步電壓遠小于設備故障時的對地電壓,,因而大大減輕了觸電危險。 不接地電網與大地沒有電氣聯接,,對地

  • 為什么要設置接地故障保護,,電流和時間如何整定?

    為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定,?

    為什么要設置接地故障保護,,電流和時間如何整定?

  • 咨詢一下配電箱怎么接地保護,?

    最近單位領導要求每個配電箱不僅僅在箱體上要求接地以外,還要求每一扇門都要和箱體單獨連接一根接地線,,其實我認為如果門上有指示燈,、指示儀表燈器件,可以理解接地保護,,但是門上什么也沒有的也要連接上一根線難以理解,,對于配電箱接地的不知道是否有國標?希望給以說明一下,,謝謝?。?/p>

  • 漏電保護可以代替接地保護嗎 ?

    本人認為漏電保護是在有電器有漏電的時候對要盬o電器斷開危險電壓,從而對人身保護.而接地保護是有漏電的時候,并且是能夠達到控制這個有接地故障設備的開關的限制時,讓開關跳閘,從而保護人身安全. 當有接地故障時候,達到漏電動作電流,漏電開關跳,但是這時候有接地的設備開關不跳,當接地因為非認為原因斷開時候,那設備可導電部分就危及人身安全拉,從這一點講,本人認為,漏電保護器可以代替接地保護,這樣說對嗎 ?

  • 轉子接地保護的應用及原理

    轉子一點接地保護原理本保護采用切換采樣原理檢測轉子一點接地電阻,。切換采樣檢測電路如圖6所示,,圖中UE為轉子勵磁電壓,設在離UE負極α處經電阻Rj1接地,,電阻R,、R1為檢測附加電阻,Sj為由單元控制的電子開關,,其檢測原理如下:當電子開關Sj1閉合,、Sj2斷開投向左邊時,測得UE=UE1、U=U1,,轉子繞組經Rj1-R1-Sj-R形成回路,,在電壓αUE1作用下產生電流I1,在電阻上的壓降為U1,,則有式中I1=U1/R1(R取100k,,R1整定輸入,如R1安裝100k電阻,,但實際值應為100k//Rb,,Rb為電壓變換器電阻)。當電子開關Sj1斷開Sj2閉合時,,測得UE=UE2,,U1=U2,設右邊回路的電流為I2,,同時令UE2=KUE1,,則右邊回路方程為: 由 ③①、②兩式解得 當Rj1<Rj1z時,,則認為發生了轉子一點接地,。值得注意的是,只有當UE>20V時,,單元才開始進行切換采樣操作,。