  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 電氣接地有哪些規范及要求,?

    知識點:建筑電氣設計規范

  • 一個有關接地規范的學習問題

    在工業與民用電力裝置的接地設計規范中下面一條是這樣規定的:第2.0.2條 變電所內,不同用途和不同電壓的電氣設備,,除另有規定者外,,應使用一個總的接地體,,接地電阻應符合其中最小值的要求。 我的問題是,如果高壓是10KV的電機,系統接線采用中性點不接地的方式,在廠房里高壓電機的外殼經扁鋼與廠房四周的接地網連接,但廠房內的低壓電機外殼也經扁鋼與此接地網連接,如果高壓電機有一相接地的話,那么外殼和廠房的接地網和低壓設備外殼是否都帶有10kv的電壓,對人身和設備造成危害?而且中性點不接地的系統允許單相接地運行1~2個小時的,這樣危害是否會更大?

  • 電井內接地扁鋼的安裝規范

    我目前所在的施工地點,,業主要求每層的電井里都要有一圈接地扁鋼,,小弟查了很多安裝規范也沒找到這東西怎么安裝,工人也是瞎干一氣,,弧度彎的難看,。各位前輩幫幫忙,幫著總結一下這東西具體的安裝要求,,不勝感激:D

  • 接地裝置設置和安裝規范

    保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,,確保接地裝置安全運行和經濟節約,,根據有關規范,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成,。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置,。 <

  • 國標與電標對于接地的規范是否一致,?

    國標與電標對于接地的規范是否一致,?對于我國相應規范與國際上IEC及IEEE,UIC等的接地規范有何異同,,比如在接地電阻,、跨步電壓和接觸電壓上是否一樣?請同行解答,。謝謝

  • 關于變電站二次接地規范

    一個220kv的變電站,,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎,?哪位朋友有這方面的資料,,能否上傳來學習一下

  • 分享下電氣防雷接地的規范

    都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]

  • 最全電氣接地規范要求,,速收藏!

    最全電氣接地規范要求,,速收藏!

    來源:機電天下 版權歸原作者所有,,侵權請聯系刪除

  • 微波站防雷與接地設計規范

    一,、總則 1. 為根治微波站,特別是高山微波站通過交流電力引線、微波天線系統以及其它各種進出站的纜線所引入的雷害,,達到確保微波站構筑物,、站區工作人員的安全,以及站內通信設備的安全和正常工作,,特制定本規范,。 2. 本規范適用于新建微波站的防雷與接地設計;對于改建,、擴建微波站的防雷與接地設計亦可參照執行,;對微波站的綜合通信樓防雷與接地設計應按《通信局(站)接地設計暫行技術規定》YD26-89執行。 3. 由于微波站引入雷害的途徑多并且遭受雷害機率高,,所以微波站的防雷與接地應進行全方位的綜合治理,。采取泄放、消峰,、均壓等電位的聯合接地設計原理,,全面系統地做好微波站的防雷與接地設計。 4. 為微波站供電的電力電纜及其它進出纜線必須具有金屬外護層或穿金屬管道,并埋設于地下,。 5. 微波站防雷與接地應統籌設計,,統籌施工,加強隨工驗收和維護管理,,以確保微波站防雷與接地的工程質量,,做到安全可靠。 6. 當本規范與國家有關標準矛盾時,,應以國家標準為準,。如執行本規范個別條文有困難時,在設計中應充分論述理由,,提出采取措施的報告,,報主管部門審批。 <

  • 求變配電房接地裝置規范

    請教下各位大蝦,,有沒有哪本最新出版的接地裝置規范有寫明變壓器容量在1250kVA以上的變配電房主接地網要求用50*5的鍍鋅扁鐵的,?

  • 關于防雷接地新規范新要求

    今天跟設計院電話聯系,聽設計人員說設計規范新要求,,柱內鋼筋采用螺紋連接的,,不再需要做防雷跨接,不知道有沒有新的施工規范,,在其中有明確要求啊,。知道出處的能提供資料的編號,。沒有明確的資料,跟監理也扯不清楚,,總不能去買本設計規范來吧,,辦技術洽商,設計院可能不會簽字,,麻煩,。 在論壇搜索了哈,也沒有搜索到相關方面帖子,。 另外說明哈,,是重慶地區哈。

  • 關于交流接地裝置新規范的計算

    代替DL/T-621的規范GB50065的計算公式都變了,,關于允許的最大跨步電壓和最大接觸電壓的計算公式中增加了CS:表層衰減系數,,要參見附錄C,但是附錄C中并沒有做出明確的規定,,大家說要怎么選?

  • 接地電阻≤1歐姆的坑爹規范

    最近出的規范GB50116-2013《火災自動報警系統設計規范》第10.2.1條規定:火災自動報警系統接地裝置的接地電阻應符“采用公用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω,,采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω”,。而大多數儀表的接地電阻要求都沒有這么高,,反倒是火災自動報警系統的接地電阻反而要這么高,求各位大俠解惑,。

  • 關于野外桿塔防雷接地保護的規范

    本帖最后由 電氣新人啦 于 2015-7-4 09:18 編輯 最近野外立水泥桿,,避雷針引入接地的扁鐵是用鐵絲固定的,時間久了必然腐蝕斷開,。想讓施工方更改一下措施,,但查不到相關規范,感覺野外防雷接地的規范不多,,求大神幫助一下:Q