圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,,請問,山東的溫度按35還是40,。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以?,?,?
I=A*S的m次方-B*S的n次方I是載流量.S是導體標稱截面積,但是系數A和B以及指數m,n我卻不知道是什么?我們是做電柜行業的,電纜一般是用作進線電纜,不用考慮敷設等,用的也是一般的RVV等普通的,請問各位專家假設我的一個塑斷的額定電流是225,那我怎么根據這個公式計算出我要用的電纜截面積?(也就是我要怎么去考慮A,B,m,n或者說A,B,m,n我要去查什么表?)很希望大家能告訴我 謝謝你們了
根據基本公式P=U*I即功率=電流×電壓。按照這個公式,,計算載流量的公式應該是功率×功率因數÷電壓=電流,。但是事實上計算載流量都是用功率÷功率因數÷電壓=電流……也許是我對公式理解有誤?向大家求助~
我想問一下,如果兩根25平方的線并聯起來的載流量怎么算,,是不是就是50平方的載流量呢,?同時可不可以一根25平方的和一根6平的線并聯,,如果可以,,這樣的線載流量又是多少
大家棒棒忙已知末端用電電流為565A/380V,,供電距離約260米, 甲方說用240電纜即可,,我說不行至少要2*150才行,甲方問為為什么,,并要求出具計算公式來證明,,這我就犯難了,,以前一直查電纜載流量的表,,現在跟我要計算公示,我就不知道怎么解釋了,,請大家?guī)兔ΑU垎栐趺磸囊阎娏饔嬎愠鲂栌秒娎|的線徑,要公式計算,,不要查表。 大俠們最好給出公式 多謝了 請排除施工難度的考慮,,只從載流角度計算,。 謝謝謝謝了
請各位前輩看看下面的公式對嗎
各位前輩,,我是新手,有一個小區的住戶要安裝低壓戶表,,但是要先選擇從變壓器到戶表配電箱的電纜型號,,我只知道電纜的選擇是根據電纜的載流量來計算。但是我的幾個同事給我的計算方法都不一樣,。我很郁悶,。所以在此,我請教各位前輩,,你們在計算電纜的載流量時是根據什么公式計算的,,謝謝。
1.兩根YJV22--3X150電纜載流量怎樣計算?2.兩根YJV22--3X150電纜怎樣和1根LGJ-150鋁絞線連接,怎樣連接?如果電纜終端頭要裝避雷器,要裝一組還是二組避雷器,怎樣裝?
我是一個電氣行業的新人,,今天偶然翻看圖籍,,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,,不知是為什么?望各位同仁幫忙解釋一下
二點五下乘以九,,往上減一順號走,。 三十五乘三點五,,雙雙成組減點五。 條件有變加折算,,高溫九折銅升級,。 穿管根數二三四,,八七六折滿載流,。 說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,,通過心算而得,。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小,。 "二點五下乘以九,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,,其載流量約為截面數的9倍,。如2.5mm’導線,,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,,倍數逐次減l,,即4×8、6×7,、10×6,、16×5、25×4,。 "三十五乘三點五,,雙雙成組減點五",,說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A),。從50mm’及以上的導線,,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚€兩個線號成一組,,倍數依次減0.5,。即50,、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95,、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,,依次類推
電纜熱穩定校驗公式為S>sqrQ/C,Q=短路電流的平方乘以短路切除時間,,有的公式后面還乘以10的平方,有的沒有,,請問短路電流和時間的單位是什么的時候不用乘10的平方,,請高手指點一二!
請教各位:流量與流速及面積相互計算的方法,,流量=流速*管道面積,。請問這其中,流量是以L/S為單位還是以L/M為單位,,面積是以平方米為單位還是以什么為單位,?
電線電纜載流量及其計算常用數據非常實用的技術資料
圖片是一個歐標的電纜載流量,有幾個問題想請教給位前輩,。1)表格最上面的 T 75℃,;LSE LSX T/N E,X 90℃,; S,P 100℃ 分別代表什么意思?2)假如分別是在 75 90 100 攝氏度下 為什么溫度越高載流量越大,?3)我們在選擇電纜時 應該以多少溫度為基礎?為什么,?4)最后問下 船用CJPJ/SC 0.6,、1KV 1*35平方的電纜的載流量應該是多少,?根據載流量口訣 應該
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411
電纜載流量的計算公式
電纜載流量的計算公式專題,,為您提供電纜載流量的計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜載流量的計算公式 相關的專業交流討論,,更多電纜載流量的計算公式相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題