請教各位:流量與流速及面積相互計算的方法,,流量=流速*管道面積。請問這其中,,流量是以L/S為單位還是以L/M為單位,,面積是以平方米為單位還是以什么為單位,?
管線設計是根據 ASME (美國機械工程師協會)標準規范 B31.8 計算所需的管壁厚度或允許壓力,是一種基于允許環向應力的設計方法,。當陸上PVC管道受到升溫及內部壓力的綜合作用時,, B31.8 并沒有相應的壁厚修正標準或公式,。在遵循原有基本原則以及極限狀態設計概念的基礎上,建議改變 B31.8 的保守設計,,在不影響PVC管道的完整性情況下,,減小管道壁厚。對 B31.8 的修改提議主要涉及三個方面:1 .引入最小壁厚設計因素管線的壁厚越小,,環向應力越大,。設計要求由管線幾何尺寸決定的環向應力小于(或等于)允許的環向應力,從而可計算出最小的壁厚尺寸,。 B31.8 中的允許環向應力計算由復雜的設計參數決定,,包括規定的最小屈服強度、取決于加工設備類型的設計因數,、縱向焊縫因數和溫度降低因數,。采用 B31.8 中PVC管材壁厚的計算標準,考慮管道制造中的公差,,可以修正設計因數,,增加環向應力允許值,則可減小名義壁厚的允許值,。例如,,管線外徑小于 20in 的焊接管或無縫管,利用修正后的公式計算,,允許的環向應力可增加 8.5
征求:根據管道壓力計算流量的公式 例如: 一段DN150的鍍鋅鋼管,其一端壓力為10mH2O,另一端放空,如何求得其放空端 的出流量?
請各位前輩看看下面的公式對嗎
這個公式里面的各個字母代表什么啊?
管道膨脹彎的大小計算公式:經過多方尋找,,搜索,、終于找到了一個簡單點計算公式:分享給大家,希望能有用,。
有壓管流水力計算的主要任務是:確定管路中通過的流量Q,;設計管道通過的流量Q所需的作用水頭H和管徑d;通過繪制沿管線的測壓管水頭線,,確定壓強p沿管線的分布,。<
各位前輩,,請問一下上海市的暴雨強度公式是什么,?
各種計算公式全集.part01.rar
如果管道破損了,我們如何計算相應時間的流量(如果能算得話)破損面1/2,時間30分鐘,管徑100,,起始流量4.7 l/s 鑄鐵管請高人指點
舉例:500口徑管道,,管網壓力3公斤,漏水口面積0.0025平方米,,請問每小時漏量是多少?求詳細計算方式及說明,!謝謝各位大大,!
搞不明白啊,暈噴泉流量計算:Q=μ?f? 根號(2gh)*10(-3)次方 Q —噴頭流量(L/s),;μ —噴頭的流量系數(一般為0.6-0.94) f —噴嘴的過水面積(對于圓形噴嘴f= 1/4*π*d2,其中d為噴嘴直徑),這個d的單位是多少,??g —重力加速度,,等于9.8m/s常用簡化公式計算流量:Q=0.653?d2 ? 根號(h) Q —噴頭流量,,L/S; d—噴嘴直徑,mm,;H嘴—噴嘴前壓力(這個單位是帕斯卡,?) 另外0.653是怎么得出來的,暈倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 編輯 ]
上傳幾個管道水頭損失的計算公式與大家分享,希望大家多指教
根據基本公式P=U*I即功率=電流×電壓,。按照這個公式,,計算載流量的公式應該是功率×功率因數÷電壓=電流。但是事實上計算載流量都是用功率÷功率因數÷電壓=電流……也許是我對公式理解有誤,?向大家求助~
孔板式流量計安裝好以后會給一個差壓范圍對應流量范圍比如一般是0~40KPA,,對應0到滿量程。但現在蒸汽流量測不準(偏小),,感覺是這個差壓范圍設計偏大,,想請各位來幫看看,這個差壓范圍是怎么計算出來的,,應該怎樣確定這個范圍才能得到相對準確的測量流量,。
本帖最后由 博海供水設備 于 2016-6-14 11:56 編輯 流量計算公式:Q=kc*H*m*q0*kb*1.2(管網損失)/(24*1000) 供水系統揚程計算:H≥1.2Hy+Hc+h0+Σh-H0
如附件,一個是GB50974-2014規范中給出的海橙-威廉公式(10.1.2-9),,i=2.9660*10^-7...,,而另一個文件是常見的海橙-威廉公式,表達式為: i=105ch....,, 這兩個計算式應該是同一個公式吧,?但是換算關系卻搞不清楚,誰能解答一下,?
管道流量的計算公式
管道流量的計算公式專題,,為您提供管道流量的計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道流量的計算公式 相關的專業交流討論,,更多管道流量的計算公式相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題