規范上說三根及以上絕緣導線穿于同一根管時,,其總截面積(包括外護層)不應超過管內截面積的40%。請問這個是怎么計算的啊?????
我們有一個小泵房,,內有5臺水泵,,功率比較大,,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,,我打算全程穿100的管埋地敷設,,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以,?望大蝦們賜教?。〔粍俑屑ぃ,。,。?!
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算,?
電纜線作為照明線路,,YJV3*2.5,穿電線管DN25敷設,,應該套取什么定額呢,,管內穿線,還是電纜敷設,?,,謝謝各位高手給指點一下吧,急用?。,。?/p>
有一發電機組增加工程,,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,,用母線槽也可以,。因距離太長,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡!
現在我一個變電站出了多回10KV 630的單芯電纜 我必須做排管過街(盡量少的排管,因?yàn)槌鼍€很多)我聽說單芯需要品字堆疊 請問我最小要多大的管子(200行不,?),,我用鋼管可以嗎? 3根一起不存在渦流了吧,?另外 請教如果我低壓電纜和10KV同排管 有要求必須敷設在上還是下嗎,?我有轉彎井的麻煩大家幫幫忙?新手拙計啊~~~
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,,電纜的電阻和電抗是多少,?如何計算?具體公式在哪里可查得,。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變?!边@句話可供參考么,??
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
按照規范,,一根電纜管最多可以穿幾根電纜,?哪個規范里有?
電纜穿管敷設的降容系數,請問大家在工程實際中是怎么考慮的,?記得以前是按穿管1根降容為0.9,,2根管子時降容約為0.79,多根并聯時還要降低,!感覺這個降容系數太低了,,是不是留的裕度太大了啊,?請問大家都是怎么取值啊,,有沒有相關的規范或手冊可參考?
10kV電纜穿管與排管如何解釋?zhuān)抗に囀遣皇且粋€(gè)做法,?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝!
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周囆機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周嚹有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周囏須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周嚹有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周嚹有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,,面層平整。
電纜長度計算規則 &
變壓器距變頻柜120米,,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米?,F(xiàn)在需配主電纜和分支電纜,。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求,。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求,。M----負荷矩,,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,,對于三相四線系統而言,,銅芯線83。S----導線的截面積,,單位是平方毫米,。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求,。二,、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1
知識點:海底電力電纜
我是新手,,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎,?怎樣選擇電流互感器,?拜托了!?。,。?
在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么,?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,,這里的曲線在哪里可以看到?
我看大部分圖都是 在電纜型號后+sc50(或者70等等)這個sc我查了是鋼管是不是鍍鋅鋼管呢那要是鍍鋅鋼管要用什么符號表示
電纜直接埋地不能低于0.7米,,如果穿焊接鋼管埋地的話,這個深度應該是多少???我手頭的資料都翻遍了也沒有找到啊,!大家?guī)蛶兔Π,。≈x謝
工程上常見電纜、架空線采用雙拼甚至多拼的形式,,請問這些線路在計算短路電流的時候阻抗如何計算,?驗算繼保靈敏度的時候其阻抗又該如何計算?
電纜穿管計算
電纜穿管計算專題,,為您提供電纜穿管計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜穿管計算 相關的專業交流討論,更多電纜穿管計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題