  • 請問已知電流后電纜的計算公式

    大家棒棒忙已知末端用電電流為565A/380V,,供電距離約260米,, 甲方說用240電纜即可,,我說不行至少要2*150才行,甲方問為為什么,,并要求出具計算公式來證明,,這我就犯難了,,以前一直查電纜載流量的表,,現在跟我要計算公示,,我就不知道怎么解釋了,請大家幫?。請問怎么從已知電流?jì)算出需用電纜的線徑,,要公式計算,不要查表,。 大俠們最好給出公式 多謝了 請排除施工難度的考慮,只從載流角度計算,。 謝謝謝謝了

  • 關于滑觸線截面積計算公式問題

    這是一個公司給的公式我自己感覺有問題,,是否應該乘以同時系數?還有同時系數的取法是否正確,。請各位高手幫解答一下,!正常情況下,滑線阻抗的計算如下(按1米長度計算) :Z=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/S,其中:Z為阻抗=0.0001468Ω/M,;ρ20為20℃導電率,,銅ρ20=0.0175Ωmm2/m(按貴公司提供數值計算);θ為滑線實際工作溫度 [℃],,取45℃,;Fa同時系數,指用電設備同時工作的系數,,現場為兩用一備,,則為0.68x0.68=0.4624;Kj為集膚效應為0.7,;S為截面積則S=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/Z =0.0175x1.1x0.4624x0.7/0.0001468 =42.4444mm

  • 電纜熱穩定計算公式的疑問,?

    電纜熱穩定校驗公式為S>sqrQ/C,Q=短路電流的平方乘以短路切除時間,有的公式后面還乘以10的平方,,有的沒有,,請問短路電流和時間的單位是什么的時候不用乘10的平方,請高手指點一二,!

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 我收集的各種計算公式全集

    各種計算公式全集.part01.rar

  • 求鋼構件截面力學參數的計算公式

    鋼構件(H鋼,、方鋼,、C型鋼、圓鋼等等等)截面相關力學性能參數的計算公式是怎樣的呢,?我想了解慣性矩(Ix,、Iy)、抵抗矩(Wx,、Wy),、回旋半徑(ix、iy)的計算公式,。謝謝?。。,。,。?!

  • 電線電纜常用計算公式(新)

    電線電纜常用計算公式_secret.rar

  • 翼緣在受拉區的T型截面配筋率計算公式

    翼緣在受拉區的T型截面配筋率計算公式,,是用腹板加翼緣的鋼筋總面積除以總截面面積嗎,?還是腹板鋼筋除以腹板bh,然后翼緣再按照板的配筋率去配,?

  • 電力電纜的成本價格計算公式

    1.電力電纜的成本價格計算公式: YJV銅芯電力電纜系列價格公式如下:銅的重量X銅價計算:絲經÷2=1.25X1.25X3.14=平方數X絲的根數X0.89X當時銅價+10%的加工費。2.橡套電纜的成本價格計算 平方X1.83=銅的重量X當時的銅價+橡膠的價格(重量X0.4元/斤)=成本價格+10%的加工費

  • 6KV電纜的對地電容電流計算公式

    哪位手頭有手冊,,幫我查一下,,萬分感謝!0.1*U*L那個公式太粗,。另外請教:現在的聚氯乙烯絕緣電纜與以前的油紙絕緣電纜接地電容電流差多少,?

  • 截面塑性模量計算公式的推導

    自己推導的截面塑性模量計算公式

  • 求電流與功率的計算公式,?

    CAD電氣系統圖中: Pe=55.1Kw ,,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,,cosφ=0.75Kw ,,Ij=72.6A 請問他們是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名稱的符號代碼?

  • 電纜熱穩定截面選擇公式

    請教個問題:電纜規范GB 50217-2007公式E.1.1-1中10平方,,對不對哦,,感覺和電氣手冊(1)中17-3公式有矛盾呢?

  • 新人求教公路各種計算公式

    本來是給老板做駕駛員,,但是今年被他換下來到工地學習,,目前被丟棄在測量這塊,但是我對測量這塊基本為無知,,每次都是跑桿,。其他的都沒有接觸到過,現在發現測量用全站儀只要實物操作應該很快學習,,主要的還是每次師傅測量完畢后的各種計算,,我對這個計算更加迷茫,無從下手,。內業師傅說只要有這些計算公式,,就基本完成了。但是我找師傅要也沒能要到,。所以只能上來求助各位大大了,。網上找了很多資料,但是那些個計算公式基本為不懂,。所以要求下大大們,有沒有什么更好的介紹,。(我是初學剛踏入這塊)比如:師傅測量到高程,,然后計算坐標樁號。有的請發我QQ郵箱:[email protected]

  • 泄壓閥開啟面積計算公式

    泄壓閥開啟面積計算公式

    教材P286,,泄壓閥開啟面積計算公式: 注意與《技術措施》的注解不一樣,。