二點五下乘以九,往上減一順號走,。 三十五乘三點五,,雙雙成組減點五。 條件有變加折算,,高溫九折銅升級,。 穿管根數二三四,八七六折滿載流,。 說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,通過心算而得,。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小,。 "二點五下乘以九,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,,其載流量約為截面數的9倍,。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A),。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,,倍數逐次減l,即4×8,、6×7,、10×6,、16×5、25×4,。 "三十五乘三點五,,雙雙成組減點五",說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,,即35×3.5=122.5(A),。從50mm’及以上的導線,,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚€兩個線號成一組,,倍數依次減0.5。即50,、70mm’導線的載流量為截面數的3倍,;95、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,,依次類推
請教如何計算常規電纜的銅芯電纜的載流量啊,?在電力工程電纜設計規范 GB50217-94中,,單芯240電纜的鋁芯載流量是495A,為什么三芯的確是294A呢,?另外,,比如YJV-3*240+2*120型號的電纜,240是單股截面積,,選型的時候,,應該是考慮單股的載流量對吧?
搞不明白啊,,暈噴泉流量計算:Q=μ?f? 根號(2gh)*10(-3)次方 Q —噴頭流量(L/s),;μ —噴頭的流量系數(一般為0.6-0.94) f —噴嘴的過水面積(對于圓形噴嘴f= 1/4*π*d2,其中d為噴嘴直徑),這個d的單位是多少?,?g —重力加速度,,等于9.8m/s常用簡化公式計算流量:Q=0.653?d2 ? 根號(h) Q —噴頭流量,L/S; d—噴嘴直徑,,mm,;H嘴—噴嘴前壓力(這個單位是帕斯卡?) 另外0.653是怎么得出來的,,暈倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 編輯 ]
NFPA15上的噴頭流量計算公式,,我自己推算了一下,,K與Km的換算怎么也不對。過程如下,,歡迎大家指正,!過程如下:
暴雨強度及雨水流量計算公式
受電端為一車間,計算電流為502A,,電纜長度為300米(穿管埋地敷設),,請問選用兩根并列的YJV-1KV電纜,選多大線徑,。兩根并聯電纜的載流量怎么算,。[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 編輯 ]
請教各位:電纜穿過墻上的封堵,然后沿著橋架敷設,,在計算載流量時,,敷設方式是按有孔托盤,還是隔熱墻來選,?是否與穿墻的厚度有關,?
計算管段的冷水流量公式為G=Q/1.163(t1-t2)Q-為計算管段的空調冷負荷t1-t2為供回水溫差請問這個公式計算出來的流量G的單位是m3/h,還是L/S
本帖最后由 博海供水設備 于 2016-6-14 11:56 編輯 流量計算公式:Q=kc*H*m*q0*kb*1.2(管網損失)/(24*1000) 供水系統揚程計算:H≥1.2Hy+Hc+h0+Σh-H0
經驗總結,,給快速計算帶來方便
本帖最后由 12060 于 2013-11-1 13:18 編輯 最近做一個大學生宿舍,,其設計用水量的計算讓我很苦惱。工程概況:該宿舍分三段,,第一段24層,,第二段9層,第三段,,18層,。學生總人數約6000人,4人一間宿舍,,共用一衛生間,,衛生間內設有一個獨立的淋浴間,一個蹲便器,,兩個洗臉盆,。 按建筑給水排水設計規范,該宿舍屬于3-4類宿舍,,其設計流量的計算時,,就應該采用規范3.6.6公式。以下表格為計算結果:這個結果太嚇人了,,感覺和實際工程完全不符~~于是,,我又選擇了3.6.5的公式(即按1-2類宿舍進行設計)進行計算,其結果如下:
奇怪的公式 教材上關于巴士槽的流量計算公式為: Q=0.372b(3.28H1)^(1.569b^0.026) 三廢處理技術手冊(廢水卷)749頁為 Q=0.372b(3.28H1)^1.569*b^0.026 同是巴士槽的流量計算公式卻不同,。 不過兩個公式的計算結果還基本沒什么差別,。不知道兩個公式哪個對,?還是連個都對?
電力電纜載流量計算軟件設計
一根YJV-185*4+95*1的電纜,,其總載流量是單獨一根185的電纜的四倍或者五倍么,?如果不是,他的載流量和單獨一根185的電纜載流量有什么關系,?怎么計算,?
I=A*S的m次方-B*S的n次方I是載流量.S是導體標稱截面積,但是系數A和B以及指數m,n我卻不知道是什么?我們是做電柜行業的,電纜一般是用作進線電纜,不用考慮敷設等,用的也是一般的RVV等普通的,請問各位專家假設我的一個塑斷的額定電流是225,那我怎么根據這個公式計算出我要用的電纜截面積?(也就是我要怎么去考慮A,B,m,n或者說A,B,m,n我要去查什么表?)很希望大家能告訴我 謝謝你們了
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,,請問,,山東的溫度按35還是40,。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以?,?,?
根據基本公式P=U*I即功率=電流×電壓。按照這個公式,,計算載流量的公式應該是功率×功率因數÷電壓=電流,。但是事實上計算載流量都是用功率÷功率因數÷電壓=電流……也許是我對公式理解有誤?向大家求助~
電纜載流量計算公式
電纜載流量計算公式專題,,為您提供電纜載流量計算公式相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜載流量計算公式 相關的專業交流討論,更多電纜載流量計算公式相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題