亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問已知電流后電纜的計算公式

    大家棒棒忙已知末端用電電流為565A/380V,,供電距離約260米, 甲方說用240電纜即可,我說不行至少要2*150才行,,甲方問為為什么,并要求出具計算公式來證明,,這我就犯難了,,以前一直查電纜載流量的表,現在跟我要計算公示,,我就不知道怎么解釋了,,請大家?guī)兔ΑU垎栐趺磸囊阎娏饔嬎愠鲂栌秒娎|的線徑,,要公式計算,,不要查表。 大俠們最好給出公式 多謝了 請排除施工難度的考慮,,只從載流角度計算,。 謝謝謝謝了

  • 電纜熱穩定計算公式的疑問,?

    電纜熱穩定校驗公式為S>sqrQ/C,Q=短路電流的平方乘以短路切除時間,,有的公式后面還乘以10的平方,有的沒有,,請問短路電流和時間的單位是什么的時候不用乘10的平方,,請高手指點一二!

  • 我收集的各種計算公式全集

    各種計算公式全集.part01.rar

  • 關于雙拼電纜阻抗值的計算

    設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,,電纜的電阻和電抗是多少,?如何計算?具體公式在哪里可查得,。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變,?!边@句話可供參考么??

  • 電線電纜常用計算公式(新)

    電線電纜常用計算公式_secret.rar

  • 保護線零序阻抗和相線零序阻抗計算公式

    在工業與民用配電設計手冊(第三版)P156 有相關計算零序阻抗的說明,,但是沒有具體的計算公式,;套用P538里面的公式,沒發現保護線零序阻抗和相線零序阻抗計算公式 ,,有哪位對這種基礎性公式熟悉的,,給剖析一下,表4-24里面Xphp是怎么算出來的,,

  • 求變壓器短路阻抗計算公式

    求變壓器短路阻抗計算公式

  • 6KV電纜的對地電容電流計算公式

    哪位手頭有手冊,,幫我查一下,萬分感謝,!0.1*U*L那個公式太粗,。另外請教:現在的聚氯乙烯絕緣電纜與以前的油紙絕緣電纜接地電容電流差多少?

  • 電力電纜的成本價格計算公式

    1.電力電纜的成本價格計算公式: YJV銅芯電力電纜系列價格公式如下:銅的重量X銅價計算:絲經÷2=1.25X1.25X3.14=平方數X絲的根數X0.89X當時銅價+10%的加工費,。2.橡套電纜的成本價格計算 平方X1.83=銅的重量X當時的銅價+橡膠的價格(重量X0.4元/斤)=成本價格+10%的加工費

  • 營養鹽投加量的計算公式?

    大家好,,我企業用的是A/O工藝,, Q=400/天,現在才開始細菌培養,,我買了淀粉,、尿素、磷肥,,要投加營養鹽,,大概投多少,具體怎么計算,?計算式是什么,?謝謝了

  • 關于水泵揚程的計算公式

    潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算,?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的,?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛,?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~

  • 誰有關于噪音跌加的計算公式???

    大蝦幫忙啊,!具體情況是:空調設備層的噪音級計算,。有22臺室外機(多聯機),每臺噪音64DBA,室外機間距離,,0.5米左右,。要怎么計算噪音級啊,?還有有什么措施可以減少噪音對上下樓層的影響,?

  • 總結的鋼筋計算公式大全

    總結的鋼筋計算公式大全

  • 求揚程和水泵的計算公式?。,。?!

    我是做港臺的消防的,,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~

  • 錐坡計算公式及溜坡公式

    簡單的錐坡及溜坡尖酸公式,。希望可以幫助大家。如有其它意見可以提出,,加以修改,。

  • 對一個水力計算公式的問題

    ΔP1--首層環路的資用壓頭 Pa ΔP2--頂層環路的資用壓頭 Pa (2) 式中:ΔP1h--首層環路中戶內系統的資用壓頭 Pa ΔP2h--頂層環路中戶內系統的資用壓頭 Pa ΔPy--主立管沿程阻力 Pa ΔPg--主立管局部阻力 Pa H--頂層散熱器與首層散熱器之間的高差 m h--重力水頭 Pa/m ΔP2=ΔP1-ΔP1h+ΔP2h+ΔPg+ΔPy-Hh (1)為什么會得出這個公式呢?

  • 相信電纜計算程序還是自己用公式計算

    我最近開始用一個電纜計算程序考慮電纜選型,,發現計算程序計算出來的電纜型號我自己計算的要高一個等級,,自己計算方式應該沒什么大的問題,好多工程已經驗證,,我是該相信程序還是自己計算的,。

點擊加載更多

電纜阻抗計算公式

電纜阻抗計算公式專題,為您提供電纜阻抗計算公式相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜阻抗計算公式 相關的專業交流討論,,更多電纜阻抗計算公式相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度