  • 橋架內電纜載流量怎么計算,?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,,請問,,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以,?,??

  • 關于電纜線載流量的計算

    我想問一下,,如果兩根25平方的線并聯起來的載流量怎么算,,是不是就是50平方的載流量呢?同時可不可以一根25平方的和一根6平的線并聯,,如果可以,,這樣的線載流量又是多少

  • 兩根YJV22--3X150電纜載流量怎樣計算?

    1.兩根YJV22--3X150電纜載流量怎樣計算?2.兩根YJV22--3X150電纜怎樣和1根LGJ-150鋁絞線連接,怎樣連接?如果電纜終端頭要裝避雷器,要裝一組還是二組避雷器,怎樣裝?

  • 關于電纜的載流量的問題

    我是一個電氣行業的新人,今天偶然翻看圖籍,,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,,不知是為什么?望各位同仁幫忙解釋一下

  • 電纜載流量計算(簡單實用)

    二點五下乘以九,,往上減一順號走,。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五,。 條件有變加折算,,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,,八七六折滿載流,。 說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,,通過心算而得,。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。 "二點五下乘以九,,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,,載流量為2.5×9=22.5(A),。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,,即4×8,、6×7、10×6、16×5,、25×4,。 "三十五乘三點五,雙雙成組減點五",,說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚€兩個線號成一組,,倍數依次減0.5。即50,、70mm’導線的載流量為截面數的3倍,;95、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,,依次類推

  • 電線電纜載流量及其計算常用數據

    電線電纜載流量及其計算常用數據非常實用的技術資料

  • 關于電纜載流量的幾個問題

    關于電纜載流量的幾個問題

    圖片是一個歐標的電纜載流量,,有幾個問題想請教給位前輩。1)表格最上面的 T 75℃,;LSE LSX T/N E,X 90℃,; S,P 100℃ 分別代表什么意思?2)假如分別是在 75 90 100 攝氏度下 為什么溫度越高載流量越大,?3)我們在選擇電纜時 應該以多少溫度為基礎,?為什么?4)最后問下 船用CJPJ/SC 0.6,、1KV 1*35平方的電纜的載流量應該是多少,?根據載流量口訣 應該

  • 電纜選型(一)關于載流量校正

    本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2015-8-17 14:42 編輯 先講到這,,,有空具體講一講各種敷設方式的問題,再發一個新帖,,帖子太長看起來也暈,,感謝大家支持。 在某甲級院工作一段時間了,,分享分享心得體會吧,,一般很多新人,選擇載流量只是根據負荷電流,,查看樣本,,選擇滿足的截面,或者大一級的截面,。其實大部分低壓這么選擇也不會出太大問題,,但是還是希望分享一下一根電纜的選擇過程,也可以在業主問到的時候有一個合理的解釋(就是忽悠加裝b啦,業主有時不太理解為什么搞這么粗)首先,,一根電纜需要做哪些計算與校驗,,1、根據負荷電流進行載流量計算,;2,、電壓校驗;3,、3kv及

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411

  • 新手求教,,關于電纜載流量

    最近選擇電纜載流量,,185YJV電纜室外敷設,查工業與民用供配電設計手冊841頁30℃載流量怎么才300A?也沒說是否是鎧裝,,求教

  • 關于雙拼電纜的載流量的問題~~~~

    今天臨時放電纜想到的問題,查了下書沒找到滿意的答案,所以來請教各位達人了:)95的電纜載流量印象里大概是270A左右,那2根95的電纜雙拼一共能承受多少電流?簡單的相加嗎?還是按185的計算?2根電纜承受的電流一樣大么?如果一根95的和一根50的雙拼,一共能承受多少電流?電流在2跟電纜之間是怎么分配的?請達人賜教...

  • YJV22-4X240電纜載流量

    三條YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,間距15cm,我按工業與民用配電設計手冊第三版計算應為250A,不知大家以為如何?

  • 電纜雙拼載流量如何確定,?,?

    相同規格線徑的電纜雙拼使用,其電纜載流量如何估算,?是否*2,?? 如:YJV3*150+2*70,廠家標稱載流345A,雙拼是否就是690A,。亟盼高人指點迷津,。。謝謝??!

  • 電纜截面與載流量的關系

    電纜截面與載流量的關系

    在工作中要想知道多大截面電纜的載流量是多少,一般都是查表,,但就我現有的資料,,橡套軟電纜的載流量能查到的最大截面是70平方的電纜,90平方以上的就查不到了,。能不能有一種規律算出90平方以上電纜的載流量,,望各路高人指點一下。另,,為什么電纜截面越小,,它的載流密度越大。如4平方電纜的載流量是36A,,其每個平方能載9A的電流,;而70平方電纜的載流量為215A,,每個平方上的電流為 215/70 約3A,是不是電纜越大,,其承載電流的密度越小,,有什么規律?

  • 關于電纜載流量公式的問題

    I=A*S的m次方-B*S的n次方I是載流量.S是導體標稱截面積,但是系數A和B以及指數m,n我卻不知道是什么?我們是做電柜行業的,電纜一般是用作進線電纜,不用考慮敷設等,用的也是一般的RVV等普通的,請問各位專家假設我的一個塑斷的額定電流是225,那我怎么根據這個公式計算出我要用的電纜截面積?(也就是我要怎么去考慮A,B,m,n或者說A,B,m,n我要去查什么表?)很希望大家能告訴我 謝謝你們了

  • 新舊規范電纜載流量的對比

    前一段,,我們有一位老工程師看一套室外電氣圖紙,,覺得YJV-1KV-4X240的電纜設計的太粗,而且不好施工,,決定改細,;他的理由是老版電氣安裝圖集240電纜的載流量為649,而我查04DX001-1得出240電纜的載流量僅為339,;對此老工程師很納悶,,我也不理解,請同行指點一下,,謝謝

  • 關于電纜,電線載流量問題~~~

    我在做設計的時候經常被電纜,電線載流量問題困擾!!!不同資料上的數字都不一樣,不知道以哪個為準!!!請問大家一般以哪本資料為準?

  • 2(3*240+2*120)的電纜的載流量?

    請教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的電纜的載流量是多少,?標題太短寫的不詳細,。在哪里可以找的到依據呢?電纜的敷設方式是埋地的,。謝謝,。。,。,。。期待中,。,。。