現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,,因為已經發生過幾次事故了,,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的,。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,,從而切斷開關,。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊,?請大家幫胦個意見,。。
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M(jìn)線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護。 那么,,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢?
小弟初次到這里還請大家多關照,,以后我會經常來的,。。:lol 現有用戶提出想在他們的設備(空壓機,,冷凍機)安裝接地保護,,我的想法是在此類設備的電源出線處安裝1個零序互感器,在零序的2次側串聯1個電流繼電器(DL13之類),,然后將繼電器的常開觸頭接在斷路器的分勵線圈上驅動斷路器脫扣,。不知這樣是否可行?另外請教:不知零序互感器除了孔徑還有別的參數嗎,?沒有變比嗎,?
變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到
一說接地故障保護,就知道設個漏電斷路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配電回路也就罷了,,電機回路呢,?還是舉例吧:一般的排風機,它的接地故障保護如何實現的,? 消防設備如排煙風機,,它的接地故障保護又是如何實現?該不是都套用這句“采用過電流保護兼作接地故障保護”吧,?這里的“過電流保護”指短路保護還是過負荷保護,,或者說接地故障保護利用的器件是斷路器的磁脫扣器還是熱脫扣器,?哪位達人清楚的,花個三兩句給俺解釋下,,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 編輯 ]
1.接地故障和短路的區別,?2.下面這個強條如何實現?
核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,,它包括相線與PE線,、PEN線,或相線與燈柱,、金屬管線,、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,,所在場所為正常環境,。室外照明中帶電的燈柱、外殼,、管線等可能帶有故障電壓,,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害,。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視,。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,,它包括相線與PE線、PEN線,,或相線與燈柱,、金屬管線、水面等的短路,。接地故障保護適用于I類電氣設備,,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱,、外殼,、管線等可能帶有故障電壓,,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害,。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視,。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災,、線路損害等事故。
收錄于話題 在低壓配電設計與施工中,,為了防止人身電擊事故以及以及配電線路因各種原因遭損壞而
為什么要設置接地故障保護,,電流和時間如何整定?
請大家判斷對錯:1.接地故障一定有零序分量.不接地故障卻不一定沒有零序分量?( ) 2.發生斷線或非全相時有負序及零序分量?( ) 3.發電機出口開關出現非全相運行時,主變零序二段動作?( )
現在手里有個項目,,變壓器為1250kVA,,C級絕緣,低壓側額定電流1804.27A,。低壓側出線總開關采用施耐德MT25H1框架斷路器,,額定電流為2500A,配Micrologic6.0A,,具有長延時,、短延時、瞬時三段保護,,外加接地故障保護(剩余電流型,,采集A、B,、C,、N三相電流的矢量和作為接地故障電流)。系統基本信息:變電站接地電阻為Rg=0.3歐,,采用TN-S系統,,低壓側標稱電壓220/380V,。我的做法:長延時整定2250A,16s,;短延時7500A,,0.4s;瞬時20000A,;如發生單相接地故障(相與地短路),,其最大接地電流為Ig=U0/Rg=220/0.3=733.33A,根據《工業與民用配電設計手冊》第三版,,第588頁,,取可靠系數為1.3,則整定值取Igr=Ig/1.3=733.33/1.3=564.1A,,按Micrologic6.0A控制器的整定值范圍,,取為500A,0.4s,;若相與PE線短路,,則接地故障電流更大,,且遠大于500A的整定值,,可使斷路器跳閘。如上整定能滿足《手冊》919頁Zs.Ia≤U0的要求,。若還要保護人身安全,,需按《
請教各位高手,接地變的零序保護做幾段,?如果是三段,,那么是三段定時限,還是一段三時限,?保護動作跳閘切除順序一般是什么,?能跳接地變嗎?
我公司的一臺110KV整流變壓器出現:接地零序過流保護動作!請給該保護作詳細的解釋＂列出可能茵該盬o(hù)動作的原因,?謝謝,!急!?。,。。,?!
近期在現場遇到這樣一個事情:上游變電所230/35KV變壓器設置過負荷及零序接地故障保護廠內變電所35/10KV,,變壓器相應的保護均已設置,。當10KV段起動2100KW同步電機的時候,上游變電所接地故障跳閘,。請大家幫种析下?。大家認為需要知道的參數,請大家列出來,。我會給出詳細參數,。謝謝。
有2個問題不是特別清楚,想請教各位老師,,希望一起討論下,。1.變壓器接地方式對零序保護的影響有什么?2.光伏電站在35kV系統中,,接地變(小電阻消?。?duì)零序保護的動作有無影響?
大家好,,有一個設備改造,,原來的主斷路器用的是普通的塑殼斷路器加三菱漏電斷路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B實現漏電保護,那么可否直接采用帶接地保護的斷路器直接替代,?例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P,。低壓斷路器中的接地保護與零序保護有何區別?
知識點:接地故障電流
380V低壓柜(系統為三相五線式)進線端要求加零序保護,,怎么實現呢?接線如何,?進線斷路器已選用LSIG四段保護,。零序保護、剩余電流保護及接地故障保護是否為同一概念呢,?
本人在設計一個項目時,,有一個2.37KW的三相負荷,本人電纜為VV22-4X10的電纜,,長度為140米(距變壓器)變壓器為S9-400型,,電纜上級保護開關整定值為32A(考慮預留容量),,審圖中心認為電纜截面不滿足接地故障保護要求。請問各位大蝦選多大電纜合適,,怎樣計算,。
零序接地故障保護
零序接地故障保護專題,為您提供零序接地故障保護相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與零序接地故障保護 相關的專業交流討論,,更多零序接地故障保護相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題