現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,,因為已經發生過幾次事故了,,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的,。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,,從而切斷開關,。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫胦個意見。,。
問題實際上就是我們所說的TN低壓配電系統,,這個系統有三個分支系統,既:TN-C,、TN-C-S和TN-S系統,。三個系統有相同點也有明顯區別,如下圖: TN系統圖 通過上圖可知,,TN-S系統是三相五線制供電系統,,它的PE(保護地線)和N(零線)在變壓器的工作接地點或者低壓配電房處,它們是相連的,,然后才獨自單獨敷設至供電用戶和電氣設備,,PE線需要做重復保護接地TN-C-S系統也是我們常見的,特別是共用變壓器的市電的敷設線路基本上都是這個系統,,既PE和N有部分是重疊一起,,一部分是單獨敷設,,也就是
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護,。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護,。 那么,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢,?
核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線,、PEN線,,或相線與燈柱、金屬管線,、水面等的短路,。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境,。室外照明中帶電的燈柱,、外殼、管線等可能帶有故障電壓,,當故障電壓超過50V時,,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,,嚴重時能引起火災,,應引起足夠重視。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,,它包括相線與PE線,、PEN線,或相線與燈柱,、金屬管線,、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱,、外殼,、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,,會對人造成傷害,。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視,。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災,、線路損害等事故。
1.接地故障和短路的區別?2.下面這個強條如何實現,?
變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到
小弟初次到這里還請大家多關照,,以后我會經常來的。,。:lol 現有用戶提出想在他們的設備(空壓機,,冷凍機)安裝接地保護,我的想法是在此類設備的電源出線處安裝1個零序互感器,,在零序的2次側串聯1個電流繼電器(DL13之類),,然后將繼電器的常開觸頭接在斷路器的分勵線圈上驅動斷路器脫扣。不知這樣是否可行,?另外請教:不知零序互感器除了孔徑還有別的參數嗎,?沒有變比嗎?
一說接地故障保護,,就知道設個漏電斷路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配電回路也就罷了,,電機回路呢?還是舉例吧:一般的排風機,,它的接地故障保護如何實現的,? 消防設備如排煙風機,它的接地故障保護又是如何實現,?該不是都套用這句“采用過電流保護兼作接地故障保護”吧,?這里的“過電流保護”指短路保護還是過負荷保護,,或者說接地故障保護利用的器件是斷路器的磁脫扣器還是熱脫扣器?哪位達人清楚的,,花個三兩句給俺解釋下,,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 編輯 ]
知識點:接地故障電流
為什么要設置接地故障保護,,電流和時間如何整定,?
現在手里有個項目,變壓器為1250kVA,,C級絕緣,,低壓側額定電流1804.27A。低壓側出線總開關采用施耐德MT25H1框架斷路器,,額定電流為2500A,,配Micrologic6.0A,具有長延時,、短延時,、瞬時三段保護,外加接地故障保護(剩余電流型,,采集A,、B、C,、N三相電流的矢量和作為接地故障電流),。系統基本信息:變電站接地電阻為Rg=0.3歐,采用TN-S系統,,低壓側標稱電壓220/380V,。我的做法:長延時整定2250A,16s,;短延時7500A,,0.4s;瞬時20000A,;如發生單相接地故障(相與地短路),,其最大接地電流為Ig=U0/Rg=220/0.3=733.33A,根據《工業與民用配電設計手冊》第三版,,第588頁,,取可靠系數為1.3,則整定值取Igr=Ig/1.3=733.33/1.3=564.1A,,按Micrologic6.0A控制器的整定值范圍,,取為500A,0.4s,;若相與PE線短路,,則接地故障電流更大,且遠大于500A的整定值,,可使斷路器跳閘,。如上整定能滿足《手冊》919頁Zs.Ia≤U0的要求。若還要保護人身安全,,需按《
一,、工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。當配電網一相故障接地時,,工作接地也有抑制電壓升高的作用,。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有工作接地,,由于接地故障電流經工作接地成回路,,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中,。中性點對地電壓一般不超過50V,,另外兩相對地電壓一般不超過250V。 二,、保護接地,,是為防止電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地,。所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部
低壓配電系統接地是一項復雜、事關安全的工程,,接地形式與接地故障保護息息相關,,有關技術人員一定要按有關國家標準,、規范執行,做到概念清楚,、具體分析,、準確把握,才能有效地防止觸電和火災發生,,提高安全用電水平,。 低壓配電接地系統是配電系統中很重要的組成部分,能否正確選用直接影響到整個系統的可靠性和安全性,。20世紀90年代我國制定和修訂了有關電氣技術規范,、標準,基本上等同IEC標準,。但是,,目前建筑電氣設計和施工中仍存在接地形式混亂、接地做法欠合理,、剩余電流保護器(RCD)接線錯誤等問題,,電氣事故時有發生。 1 低壓配電系統接地形式 1.1 IT系統 電源端帶電部分不接地或經高電阻,、電抗或阻抗接地,,而用電設備外露導電部分直接接地。IT系統供電的
知識點:接地故障保護
本人在設計一個項目時,,有一個2.37KW的三相負荷,,本人電纜為VV22-4X10的電纜,長度為140米(距變壓器)變壓器為S9-400型,,電纜上級保護開關整定值為32A(考慮預留容量),,審圖中心認為電纜截面不滿足接地故障保護要求。請問各位大蝦選多大電纜合適,,怎樣計算,。
總進線的接地故障保護,是指“單相接地”保護,,因斷路器的長延時過流保護,,都在1.2倍額定電流以上,往往單相接地故障電流在額定值以下,不裝時總開關就起不到保護作用,。我的問題是,,對于TN-S系統,已經有PE線,,設備外殼都接地了,,就算有漏電流,不也是安全的嗎,?
接地保護是安全防護技術的主要措施之一,。出現故障時,比如電氣設備絕緣被擊穿后,,電氣設備不帶電的金屬外殼以及與之相連的機器,、管道等金屬部分可能呈現危險的對地電壓、人體觸及時便可能發生觸電危險,。為保證人身安全,、減少或避免觸電事故的發生,將電器設備不帶電的金屬外殼與大地做電氣聯接,,稱為接地保護,。采用了接地保護,可使接觸電壓和跨步電壓遠小于設備故障時的對地電壓,,因而大大減輕了觸電危險,。 不接地電網與大地沒有電氣聯接,對地之間只有絕緣電阻和分布電容存在,,又稱對地絕緣電網或系統,。10KV高壓系統多為這種運行方式。低壓系統通常采用三相四線制,,如果其中性點不接地即屬不接地電網,,又稱中性點不接地系統。
什么是接地故障保護