變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到
大家好,,有一個設備改造,原來的主斷路器用的是普通的塑殼斷路器加三菱漏電斷路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B實現漏電保護,,那么可否直接采用帶接地保護的斷路器直接替代,?例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P,。低壓斷路器中的接地保護與零序保護有何區別?
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的,。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,,從而切斷開關,。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫胦個意見。,。
我們一個項目的業主提出,,電動機接地故障保護能不能跳接觸器?還有就是接地故障保護是否必須跳斷路器,,這樣就可以省下分離脫扣器,,減少投資!
施耐德MT06-630/3P MIC6.0接地故障保護TCE可以用什么國產的產品代替,,請老師指點一下,!謝謝!???
請教大家一個問題,,我最近看到不少設計院出的圖紙,,在TN-S系統的低壓進線斷路器都配了三段+接地故障保護,而進線柜上端的變壓器在低壓側中性點又配了零序互感器,,也就是說高壓側綜保已經包括了低壓側單相接地保護,,這種情況下低壓進線斷路器還有沒有必要配接地故障保護?TN-S系統屬于大電流接地系統,,單相接地時接地電流很大,,正常來說都能用短路保護兼顧單相接地保護,在JGJ 16-2008的7.7.6.4條也有規定“當采用過電流保護能滿足本規范7.7.5條和本條第1~3款切斷故障回路的時間要求時,,宜采用過電流保護兼作接地故障保護”,,而切斷故障的時間要求包括兩個方面“1、 對于配電線路或僅供給固定式電氣設備用電的末端線路,,不應大于5s,;2、 對于供電給手持式電氣設備和移動式電氣設備末端線路I或插座回路,,不應大于0.4s,?!蓖ǔT趯嶋H設計中第二條的情況都是在回路末端配了漏電斷路器,第一條的情況由于各饋電回路分支斷路器的額定電流都不會大于單相接地電流,,足以迅速切斷回路,。 而在進線總開關配置單相接地故障保護
一、概述 隨著我國工業技術的飛速發展,,新型用電設備不斷涌現,,“非正弦波用電設備”(如硅整流用電設備、中頻用電設備,、變頻用電設備等)日益增多,。目前,DW45型低壓斷路器''>低壓斷路器的不對稱接地(接零)故障保護大部分采用三相電流矢量和值進行保護,,而該三相電流矢量和值是A,、B、C三相電流信號矢量和電路求出模擬量再經模數轉換后得到的(簡稱三相模擬電流矢量和值),。 眾所周知,,三相50Hz的對稱正弦波其三相矢量和為零;而三次諧波的三相矢量和值是其各相絕對值的疊加。也就是說,,在諧波成分較高的電網中工作,,用三相模擬電流矢量和值作為不對稱接地(接零)故障保護
各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么,?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護,??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護。 那么,,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢?
我不明白當回路有故障時只要斷路器斷開,不就知道哪里有故障了嗎?為什么說看不出來是哪里出現故障呢?而要加個隔離開關才能知道是哪里有故障呢?
有一臺CDW1-2000A/3P斷路器,前幾天跳閘,,檢查發現接地電流1232安,,斷路器本身設定值接地電流1200安,平時最大負載電流不超過3百安,,請問是什么原因造成的,,接地電流為什么有這么大?(網上說是單相接地,,三相不平衡造成的),,請詳細解釋一下。謝謝,!
收錄于話題 隨著電子技術的發展,,塑殼斷路器也開始大量采用電子脫口單元。 同時隨著人們對人身電擊和電氣火災防護意識的增強,,對塑殼斷路器的接地保護功能的使用要求也更加重視,。
低壓柜總進線框架斷路器沒有配接地故障保護,會不會出問題???到底要不要配置啊,為什么,?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-2-13 20:17 編輯 ]
如果是三相四極的話,,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的,?請各位指教一下···
請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),,一般用戶外真空短路器做保護,,比如T接專變用戶,或者長線路中間加裝分支線路,,在使用該斷路器時,,他們怎么配合保護的選擇性,有什么方法嗎,,用延時,,有帶延時的該斷路器嗎?
1.接地故障和短路的區別?2.下面這個強條如何實現,?
本附件中介紹了本公司產品無源微機保護裝置與斷路器柜的應用,,有需要的可以看看。同時希望大家補充說明,,說說自己的見解,。
請問380V電,進四極的漏??臻_,,然后出來取N和A相作220V電,請問這樣接可以嗎,?A,N相漏電,,漏保能否動作?