現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的,。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連,。不知道以上哪個方法比較靠譜啊,?請大家幫胦個意見,。。
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護。 那么,,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢,?
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
660V系統零線經1400歐姆電阻箱接地,2500KVA雙變壓器供電,,一用一備,。1號變壓器供電正常,用2號時,,低電流時正常工作,,高電流時低壓柜綜合保護器報接地故障跳閘,主要原因誰什么呢,?
1.接地故障和短路的區別,?2.下面這個強條如何實現,?
核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線,、PEN線,,或相線與燈柱、金屬管線,、水面等的短路,。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境,。室外照明中帶電的燈柱,、外殼、管線等可能帶有故障電壓,,當故障電壓超過50V時,,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,,嚴重時能引起火災,,應引起足夠重視。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,,它包括相線與PE線,、PEN線,或相線與燈柱,、金屬管線,、水面等的短路,。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境,。室外照明中帶電的燈柱,、外殼、管線等可能帶有故障電壓,,當故障電壓超過50V時,,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,,嚴重時能引起火災,,應引起足夠重視。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災,、線路損害等事故,。
變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到
小弟初次到這里還請大家多關照,以后我會經常來的,。,。:lol 現有用戶提出想在他們的設備(空壓機,冷凍機)安裝接地保護,,我的想法是在此類設備的電源出線處安裝1個零序互感器,,在零序的2次側串聯1個電流繼電器(DL13之類),然后將繼電器的常開觸頭接在斷路器的分勵線圈上驅動斷路器脫扣,。不知這樣是否可行,?另外請教:不知零序互感器除了孔徑還有別的參數嗎?沒有變比嗎,?
一說接地故障保護,,就知道設個漏電斷路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配電回路也就罷了,,電機回路呢,?還是舉例吧:一般的排風機,它的接地故障保護如何實現的,? 消防設備如排煙風機,,它的接地故障保護又是如何實現?該不是都套用這句“采用過電流保護兼作接地故障保護”吧,?這里的“過電流保護”指短路保護還是過負荷保護,,或者說接地故障保護利用的器件是斷路器的磁脫扣器還是熱脫扣器,?哪位達人清楚的,花個三兩句給俺解釋下,,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 編輯 ]
知識點:接地故障電流
現在手里有個項目,,變壓器為1250kVA,,C級絕緣,低壓側額定電流1804.27A,。低壓側出線總開關采用施耐德MT25H1框架斷路器,,額定電流為2500A,配Micrologic6.0A,,具有長延時,、短延時、瞬時三段保護,,外加接地故障保護(剩余電流型,,采集A、B,、C,、N三相電流的矢量和作為接地故障電流)。系統基本信息:變電站接地電阻為Rg=0.3歐,,采用TN-S系統,,低壓側標稱電壓220/380V。我的做法:長延時整定2250A,,16s,;短延時7500A,0.4s,;瞬時20000A,;如發生單相接地故障(相與地短路),其最大接地電流為Ig=U0/Rg=220/0.3=733.33A,,根據《工業與民用配電設計手冊》第三版,,第588頁,取可靠系數為1.3,,則整定值取Igr=Ig/1.3=733.33/1.3=564.1A,,按Micrologic6.0A控制器的整定值范圍,取為500A,,0.4s,;若相與PE線短路,則接地故障電流更大,且遠大于500A的整定值,,可使斷路器跳閘,。如上整定能滿足《手冊》919頁Zs.Ia≤U0的要求。若還要保護人身安全,,需按《
25HP水冷柜機,,出廠時檢驗OK,但到客戶端安裝首次送電時,,出現逆相,,檢查接線沒有接錯,請各高手指點一下問題出在哪兒,?(更換新品后故障消除)
為什么要設置接地故障保護,,電流和時間如何整定,?
在安裝閃路保護器的時候,當遭雷擊時,,絕緣子發生閃路造成工頻短路引起跳閘或斷線,,說明至少有1相短路。說明在不安裝閃保護器時就在泄露通道,。 裝閃絡保護器后,,當遭雷擊時,只是閃絡保護在絕緣子沒有閃絡前先動作了,,防止發生絕緣子閃絡引起跳閘或斷線,。 10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖擊電壓為100kv左右,而閃絡保護器的耐雷電沖擊電壓是80kv左右,,明顯小于10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖電壓,。 當閃絡保護器動作后,氧化鋅本體用來切斷工頻電壓,??諝忾g隙用來滅弧。從而保證電網正常運行,。
1.1 經過校試的新裝保護器送不上電的處理方法 1.1.1電源指示燈亮(綠色發光二極管),,已拆除全部負荷出線送不上電。檢查保護器所配接的工作電壓是否與進線端子上方所標注的“380V進”錯接為220V,,檢查接觸器線圈及接頭是否正常,,假如接錯或線圈開路將造成接觸器無法運行。處理方法是:調整接線,,并將接線端子(包括出線)螺絲上緊,,以免接觸不良造成工作失誤。 1.1.2電源指示燈,、跳閘指示燈(紅色發光二極管)同時亮,,拆除全部負荷出線,送不上電,。應檢查零序電流互感器的穿線方法是否正確,。常用的方法是接地線穿入法和三相四線穿入法(根據負荷性質及多級保護也可使用三相三線穿線法,該型號保護器若220V進線還
在日常用電管理中,,許多農電工感到漏電保護器故障點難以查找,,且占用了大量的工作時間。筆者在實踐中摸索出了漏電保護器的4種速查方法,,供農電工同行參考,。1 直觀巡查法直觀巡查法就是巡視人員針對故障現象進行分析判斷,對保護區域包括漏電保護器和被保護的線路設備等進行直觀巡視,,從而找出故障點,。巡視時應著重對線路的轉角、分支,、交叉跨越等復雜地段和故障易發點進行檢查,。這種方法簡便易行,適用于對明顯故障點的查找,,如導線斷線落地,、拉線與導線接觸及錯誤接線等。
在日常用電管理中,,許多農電工感到漏電保護器故障點難以查找,,且占用了大量的工作時間。筆者在實踐中摸索出了漏電保護器的4種速查方法,,供農電工同行參考,。1 直觀巡查法直觀巡查法就是巡視人員針對故障現象進行分析判斷,對保護區域包括漏電保護器和被保護的線路設備等進行直觀巡視,,從而找出故障點,。巡視時應著重對線路的轉角、分支,、交叉跨越等復雜地段和故障易發點進行檢查,。這種方法簡便易行,,適用于對明顯故障點的查找,如導線斷線落地,、拉線與導線接觸及錯誤接線等,。 2 試送投運法 此法主要查找漏電保護器自身的故障,而非外部故障,。具體操作方法是:先切斷電源,,再將漏電保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除(二
安裝漏電保護器是安全用電的一項重要技術措施。在實際生活中,,正確選擇和使用漏電保護裝置,,將會提高電器使用的安全性,防止不必要的事故發生,,從而減少由此帶來的損失,。 選用漏電保護器應當考慮多方面的因素。首先是正確選擇漏電保護裝置的動作電流,。在浴室,、游泳池等觸電危險性很大的潮濕場所,應選用高靈敏度,、瞬動型漏電保護器(動作電流不宜超過10mA),。如果安裝場所發生觸電事故時,能得到其他人的幫助及時脫離電源的,,則漏電保護器的動作電流可以大于擺脫電流,;如果得不到其他人的幫助及時脫離電源的,則漏電保護裝置的動作電流不應超過擺脫電流,。另外,,選擇安裝漏電保護器還應考慮安裝環境是否有較強的電磁干擾,以免誤動作,。在多級保護的情況下,,選擇動作電流還應考慮上下級保護裝置的選擇性,在前級應選用靈敏度相對較低,、有適當延時型的漏電保護器,。為防止電氣火災而在電源總進線處設置的漏電保護裝置,應選用動作電流為300mA的,。 在選擇漏電保護器的類型時,,要特別注意的是電磁式漏電保護器用故障電流的能量來脫扣,而電子式漏電保
低壓配電系統接地是一項復雜,、事關安全的工程,,接地形式與接地故障保護息息相關,有關技術人員一定要按有關國家標準,、規范執行,,做到概念清楚,、具體分析、準確把握,,才能有效地防止觸電和火災發生,,提高安全用電水平。 低壓配電接地系統是配電系統中很重要的組成部分,,能否正確選用直接影響到整個系統的可靠性和安全性。20世紀90年代我國制定和修訂了有關電氣技術規范,、標準,,基本上等同IEC標準。但是,,目前建筑電氣設計和施工中仍存在接地形式混亂,、接地做法欠合理、剩余電流保護器(RCD)接線錯誤等問題,,電氣事故時有發生,。 1 低壓配電系統接地形式 1.1 IT系統 電源端帶電部分不接地或經高電阻、電抗或阻抗接地,,而用電設備外露導電部分直接接地,。IT系統供電的