  • 漏電斷路器常見故障分析

    在整定的環境條件下,,1.13In 電流1h 內不脫扣;在整定的環境條件下,,1.45In 電流1h 脫扣,。

  • 漏電斷路器頻繁跳閘故障分析

    漏電斷路器頻繁跳閘故障分析

    前段時間做了一個高校工程,每層21戶設一個帶計量配電箱,,5層樓共105間宿舍,;每間宿舍設2個1P+N漏電斷路器(ABB和德力西各半),一個出線為風扇空調,,一個出線管插座及照明(帶用電識別器),。如下圖。現在問題出現了,,不管是ABB或者是德力西的一天有幾十個漏電開關頻繁跳閘,,特別是晚上跳閘更厲害。(現在實測:相對地絕緣正常,,相電壓400V,,零線對地有幾十V電壓)施工方告知該樓接地線未從配電室引出,而是接到該大樓的接地網上面,,不知道這有影響沒,?),。我懷疑是配電室引出的零線有問題,但又不能確定,,因此不知道現在該從何查起,。急啊,!高校都要開學了,。。,。,。希望大家幫忙分析下找到故障緣?Q

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 環宇漏電斷路器常見故障及處理

    1.剛投入運行就跳閘 1)三相電源線,包括零線沒有在同一方向穿過零序電流互感器,,改正接線即可,。 2)安裝漏電斷路器與未安裝漏電斷路器的線路在電氣上有連接,將兩種電路分開即可,。 3)線路中存在一火一地負荷,,消除這樣的負荷即可。 4)穿過零序電流互感器的工作零線有重復接地現象,,應消除重復接地,。 5)漏電斷路器本身有故障,,應更換。2.發生誤動作 1)過電壓引起,。如當線路中發生操作過電壓時可使得斷路器動作,,這時可以選用延時或沖擊電壓不動作型漏電斷路器,也可以在觸頭之間安裝阻容吸收電路抑制過電壓,,也可在線路中投人過電壓吸收裝置,。 2)電磁干擾如附近有磁性設備或大功率電氣設備開停,應調整漏電斷路器的安裝位置,,遠離這樣的電氣元件,。 3)環流影響。如果兩臺變壓器并聯運行,,都有各自的接地,,因兩臺變壓器的阻抗不可能完全相等,這樣會在接地線中產生環流,,引起斷路器動作,,拆除一

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢,?

    各位,,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相),?

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么,?

  • 漏電斷路器為何一送電就跳,?

    我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,,開水器帶的電源是三相5線,把N線和PE線接在配電箱的外殼,,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),,送電就跳,,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上),,這種開水器應如何接漏電保護,?

  • 關于漏電斷路器的接線問題

    請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,,有什么不妥的地方,,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點,。

  • 請關于漏電斷路器的問題

    本人施工的一6層住宅樓工程,。一個配電總柜,內設總開關一個,,為漏電斷路器,,漏電動作電流300mA。下設4個分開關為斷路器,。斷開分開關,,只合上總的漏電斷路器。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘,。廠家來人說零線接地,。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障。請問:只合上總漏電斷路器,,而斷開分開關,,也就是分開關往下未通電。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢,?請高人給講講原因

  • 關于三相漏電斷路器的問題

    請教各位前輩個問題1,、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,是選型錯了還是有其他什么原因,,有什么解決辦法,。2、有臺氣泵三相電機的,,輕載時能夠啟動,,略微重載時就像缺項的故障,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),,這是就會動作斷開,。

  • 斷路器能否切斷故障電路?????????

    我不明白當回路有故障時只要斷路器斷開,不就知道哪里有故障了嗎?為什么說看不出來是哪里出現故障呢?而要加個隔離開關才能知道是哪里有故障呢?

  • 關于漏電斷路器的設置問題

    今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1、連接移動電氣設備的配電線路2,、高溫場所3,、潮濕場所4,、有水蒸氣的場所5、強烈振動場所對于第2,、5條有點不理解,,高溫場所、振動場所與設漏電有什么關系呢,?希望高手能指點一下

  • 求助:關于漏電斷路器的問題.

    請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)

  • 又是關于漏電斷路器的問題

    今天到一同事家處理故障,,家中廚房的漏電開關合不上了,漏電指示彈出,,是國產正泰的,,為雙級雙線的16A,廚房有四個插座,,以為插座受潮,,全部打開后,挑開火線,,仍然合不上,,漏電指示還是彈出,后來測試開關,,挑掉出線,,在開關的出線樁拿燈泡一試,閃爍,,判斷應該是漏電開關有問題了,,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,開關可以合上,。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,,怪事出現了,,進線處為左火右零,,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,結果合不上閘,,仍然為漏電指示,,后來把出線的零火對調后,重合成功,?;貋砼c同事探討此事,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,,不知道本壇的各位大俠如何看,?為什么在國產正泰上就正常,施耐德的就不行,?

  • 關于漏電斷路器損壞原因

    畢業后,,一直在從事電子廠房的電氣工作,,很少用到塑殼漏電斷路器,現在工地施工現場布置臨時用電,,定制了一批二級箱,,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,自從投入使用后,,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,,第一次是在工地突然停電又來電之后;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,,后把開關拆開后,,里面有個1.8K的電阻,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,,而新的開關里面絕緣電阻是有的,。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,但第二次怎么也想不出原因,,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊,。我想問下大俠們:1、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好,?2、請大家幫我分析下第二次漏保損壞的原因,。3,、如果推薦使用的開關型號,大家有那種適合的德力西型號推薦一下,。

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,下端斷路器都分斷,,不帶負載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎,?

  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎

  • 漏電斷路器如何下接變頻器?

    現在現場施工,,業主總配電箱是一只800A帶漏電保護的斷路器,,現場施工需要用的一臺塔吊自帶132KW變頻器,大家都知道,用變頻器不能使用漏電開關,,現在業主不更換漏電開關,,如何解決這問題?

  • 請問漏電保護斷路器問題

    請問漏電保護斷路器問題

    請問380V電,,進四極的漏??臻_,然后出來取N和A相作220V電,,請問這樣接可以嗎,?A,N相漏電,漏保能否動作,?

  • 漏電保護器/斷路器的問題

    本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,,不光要考慮品牌和質量,還要考慮額定電壓,、額定頻率,、額定電流、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,,外行瞬間就凌亂了有木有,?!具體該怎么選,。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,,每月還要按一次測試鍵,就算是這樣,,也不能保證按完后的一個月內保護器一直