1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,,外露部分多,電纜多,、長,,所處環境較為惡劣,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,或年久失修,、嚴重老化,。或存在某些損傷缺陷,、如磨傷,、砸傷、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等,。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水,、汽,,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠,、蜈蚣等小動物進入帶電回路,;某些元件有線頭、未使用的螺絲,、墊圈等零件,,掉落在帶電回路上。 2,、直流系統接地故障的危害 <
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制、信號,、計算機監控,、事故照明、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制、信號,、計算機監控,、事故照明、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,、外露部分多、電纜多,、且較長,。所以,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1,、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,,或年久失修,、嚴重老化,。或存在某些損傷缺陷,、如磨傷,、砸傷、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等,。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接地盒進水,,使直流對地絕緣嚴重下降。 3,、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
知識點:直供電發電工程
發電廠,、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,,不受發電機,、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,,它為電力系統的控制,、信號、繼電保護,、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源,。還可為操作提供可靠的操作電源,。直流系統的可靠與否,,對發電廠、變電站的安全運行起著至關重要的作用,,是發電廠和變電站安全運行的保證,。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,,盡管直流電源十分穩定可靠,,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害,。
知識點:直流式系統
1,、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,當發現有接地時,,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷,。 2、尋找線路接地故障時,,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分,;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路;3)檢查分支量
直流系統的運行維護及故障處理四川滎經電力有限責任公司 陳義偉筆者在發變站工作多年,,運行經驗比較豐富,,對直流系統比較熟悉,曾經查處直流故障多起,,現將直流系統的運行維護及其故障處理作如下簡述,,以供參考。一,、直流系統的作用直流系統在發變電站中為控制,、信號、主合閘回路,、繼電保護,、自動裝置及事故照明等提供可靠直流電源。因此,,直流系統的可靠與否,,對發變電站的安全運行起著至關重要的作用。故此,,運行人員必須加強對直流系統的日常維護,。二、直流系統的運行監視1,、運行中運行人員應加強對直流母線電壓的監視,,正常情況下直流母線電壓保持在225V(112V),一般允許波動范圍為±2.5%,。2,、定期測試和檢查直流系統的絕緣電阻,可用切換開關切換檢查或用電壓表法檢查,。3,、定期對蓄電池進行維護檢查和定期充放電,并作好充放電記錄.4、加強對充放電設備及其它相關設備的運行維護,,應無異常,。三、直流系統的異常運行處理1,、單個直流模塊故障的處理,,若無指示可能是內部保險熔斷,可自行拆開檢查,,若無則返廠處理,;若顯示其它值只需
一次變 220千伏變66千伏 一/二次均雙母線帶旁路 一次兩臺主變并列運行 二次分列 一臺主變中性直接接地 別一臺間隙接地 二次(66千伏系統為中性不接地系統)一條線路 因斷路器操作電源故障 (此電源不能短時間恢復 ) 線路有故障造成一臺主變后備保護動作主變二次斷路器跳閘 如何處理?器
直流系統,,有的負極對地是0V,,正負極之間電壓正常;有的負極對地是負電壓,,正極對地是正電壓,,正負極之間電壓正常。請問是什么原因造成的,?又如何與直流系統一點接地故障區分的,?如何判斷哪一極發生接地故障?
一臺UPS,一路交流220V輸入,,一路直流220V輸入,,輸出交流220V,若兩路電源同時輸入,,則直流系統會發直流接地報警信號,,若單送任一路則無報警,且UPS輸出正常,。請大家分析一下可能是哪部分電路出了問題,。
故障檢查與處理 1.電源開關打開時,控制箱上的數顯表不亮請檢查電源連線及所有保險管,,保險管若有損壞時,,請按保險管座旁標注的安培數更換新保險管。 2.若打開電源開關,,數顯表亮,,高壓顯示綠燈不亮,,加不上高壓,。 ⑴故障顯示“回零”燈亮 沒有回零位,請將逆時針旋轉高壓輸出調整鈕和微調旋鈕回到零位上至“回零”燈滅,,即可加高壓,。 ⑵故障顯示“其它”燈亮有兩種現象:接地保護;斷線保護,。 a.可能接地線未接好,,或地線不可靠接地。請接好可靠的接地線,,關閉電源,,重新啟動,。 b.可能為連接控制箱與高壓塔的電纜未接好,接好電纜請關閉電源,,重新啟動,。或電纜線兩端焊頭脫焊時會出現此故障,,請焊好電纜兩端的焊頭,,關閉電源,重新啟動,。 c.可能控制箱內某一線頭脫焊斷開,,請重新焊接好,關閉電源,,重新啟動,。 3.一切正常,但在未升到額定輸出電壓的過程中保護,。 ⑴故
10kV(35kV)小電流接地系統單相接地(以下簡稱單相接地)是配電系統最常見的故障,,多發生在潮濕、多雨天氣,。由于樹障,、配電線路上絕緣子單相擊穿、單相斷線以及小動物危害等諸多因素引起的,。單相接地不僅影響了用戶的正常供電,,而且可能產生過電壓,燒壞設備,,甚至引起相間短路而擴大事故,。因此,熟悉接地故障的處理方法對值班人員來說十分重要,。1 幾種接地故障的特征 (1)當發生一相(如A相)不完全接地時,,即通過高電阻或電弧接地,這時故障相的電壓降低,,非故障相的電壓升高,,它們大于相電壓,但達不到線電壓,。電壓互感器開口三角處的電壓達到整定值,,電壓繼電器動作,發出接地信號,。
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:54 編輯 彭剛 廣東電網公司惠州供電局
大家知道,,運行中的變壓器鐵心必須有一點可靠接地,如兩點或多點接地就屬于故障,。 當運行中的變壓器發生兩點或多點接地故障時,,就會形成鐵心工作磁通周圍有短路匝存在,。短路匝產生很大的渦流和環流使鐵心發熱,油溫升高,,絕緣件炭化,,產生可燃氣體,引起輕瓦斯不斷動作,。如果接地不好,,環流可能斷續發生,使絕緣油游離炭化,。這時應對油進行色譜分析,,以判斷故障性質。變壓器鐵心多點接地故障是比較常見的一種故障,,如廠家設計制造不良,,內部絕緣距離不夠,油內有金屬焊碴等都可能引起多點接地故障,。 1 穿心螺栓的螺孔如開得不正,,穿螺栓時鐵心硅鋼片受外力作用,靠外邊的硅鋼片會向外膨脹,,并進入套座內與套管相接,,造成鐵心多點接地。
發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,,它是一個獨立的電源,,不受發電機、廠用電,、站用變以及系統運行方式改變的影響,,為電力系統的控制回路、信號回路,、繼電保護,、自動裝置及事照明等提供可靠穩定的不間斷電源,它還為斷路器的分,、合閘提供操作電源,。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,,由于電力系統應用直流電源的特殊性,,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害,。一,、關于直流系統接地1、什么叫直流系統接地,?由于直流電源為帶極性的電源,,即電源正極和電源負極。交流電源是無極性電源,,電力
直流屏故障類型有三種,,分別是高頻開關電源模塊故障、微機監控器故障和調壓單元故障,,下面分別介紹這三種故障的表現方式和解決方法,。 一、高頻開關電源模塊故障 (1)故障現象: a)系統報警:模塊故障光字燈亮,,音響(電鈐或蜂嗚器)報警,; b)模塊面板上的故障指示燈閃爍,顯示屏上無電壓,、電流顯示,。 (2)由于系統模塊采用N+1備份,因此,,不論充電或控制模塊有一個模塊發生故障時,,不會影響系統的正常工作,若有備用模塊可帶電熱拔插更換模塊(注意:模塊面板上的撥碼開關的位置應一致),,或通知生產廠家更換,。
1、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,,如你所說,,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢,?
直流接地故障處理
直流接地故障處理專題,為您提供直流接地故障處理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與直流接地故障處理 相關的專業交流討論,,更多直流接地故障處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度