對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,,對電機單回路是否把零序接入跳閘,,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,,電機繞組接地一分鐘,,發生相間短路。但是零序還有一些問題,,不知如何,,請大家指導。
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
朋友們,,KYN28-12柜的相關接地問題,,請大家談談你們的做法和制作標準:一、VS1斷路器手車的接地,,通過什么與開關柜主接地銅排連接,,連接材料的規格?二,、JN15接地開關,,通過什么與開關柜主接地銅排連接,連接材料的規格,?三,、PT手車的一次中性點接地線,,用多少平方的導線與接地排連接?以上問題是否有國家標準或者相關規范,,有的請說出的代號。
10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地,。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地,。 在TN-C系統和TN-C-S系統中,為使電路或設備達到運行的要求的接地,,如變壓器中性點接地,。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地。 工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右,。 當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,,發生一相接地故障時,,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓,。如有10kV防雷保護裝置工作接地,,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,,在線電壓0.4kV的配電網中,。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V,。
請教:室外10KV高壓分接箱接地室外變壓器接地室外弱電系統接地室外路燈電纜接地各個系統接地是否可以共用,?是否可以互聯?
本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,應分別接地,。誰知道這是為什么
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,,每次均發信號,,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,,都是以110kV變電所為電源點,,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,,對地電容較小,,因此,屬于小接地電流系統,。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電。因此,,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
10kV接地變消弧線圈容量計算時,,如果10kV采用單母分段接線,,那么計算時候線路長度是一段母線上出線線路長度還是兩段所有出線線路長度?
據供電所反映某10kV線路單相斷線(于檔距中部斷,,電源側線路側兩側均接地)問題是:35kV變電站線路保護卻不動作,,變電站線路保護為常規電磁式電流速斷,電流過流保護及10kV接電保護(發信),,是否10kV接地繼電器問題,,還是其他問題?除停電試驗保護裝置,,如何查找故障,?謝謝大家!
10KV中置柜進線開關VS1-12/1250-31.5,進線互感器500/5,,接地母線選多大
兩進線一母聯柜兩段PT,,PT的YMn在柜內已經接地了,PT并列時兩段YMn通過端子排又連接在一起,,因?yàn)槭且粋€(gè)接地網,,這樣還算是兩點接地嗎?
王厚余在消防技術中< >第二項(三)條提到"10kV網絡小電阻接地系統-又一新的電氣火災隱患". http://bbs.co188.com/thread-8814283-1-1.html下載后看第59,60頁.
我想請教一下各位,,一個10KV變電所,,上級變電所10KV系統單相接地電容電流為19A,由10KV架空線4KM長15M普桿引來,。本變電所饋線為4臺10KV電機以及2臺10KV變壓器,估算其系統單相接地電容電流約為22A,。本變電所10KV系統采用哪種接地方式較好,?如是用消弧線圈的話,接在哪個位置,?謝謝?。?!
我們這里目前不論電纜長短都是兩端直接接地.規程里規定距離非常短時兩端接地,,略長一些的電纜需要一端直接接地,,另一端經保護器接地,,電纜特別長,中間還應該經交叉互聯保護接地.不明白到底多長算特別長,適合三芯電纜?
在我們單位,10kV配電工程接地網設計要求如下:1、主接地網接地電阻R<10歐姆,;2,、室外接地裝置距建筑物外墻應大于1.5米;3,、水平接地體組成的復合接地網的外緣應閉合成圓弧形,半徑不小于6米; 對以上要求本人有如下困惑:“1”R<10歐姆還是R<4歐姆,,是否應明確是工頻接地電阻?“2”,、“3”依據是什么,?準確嗎?請知者發表相關問題的高見,。
請教下,,10kV電流互感器二次側的S2端,在互感器處接地,,又在引至端子的位置,,再次接地,這樣做有什么壞處,? 為什么有地方不允許這么做,?
本人國企供電公司下屬企業,做ABB全,、半絕緣環網柜現遇到一個問題,,接地排是用多大的,查了ABB資料說25*3的就夠了,,究竟是多少,,請教各位前輩了
在安裝閃路保護器的時候,,當遭雷擊時,絕緣子發生閃路造成工頻短路引起跳閘或斷線,,說明至少有1相短路,。說明在不安裝閃保護器時就在泄露通道。 裝閃絡保護器后,,當遭雷擊時,,只是閃絡保護在絕緣子沒有閃絡前先動作了,防止發生絕緣子閃絡引起跳閘或斷線,。 10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖擊電壓為100kv左右,,而閃絡保護器的耐雷電沖擊電壓是80kv左右,明顯小于10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖電壓,。 當閃絡保護器動作后,,氧化鋅本體用來切斷工頻電壓??諝忾g隙用來滅弧,。從而保證電網正常運行。
10KV單母分段接線方式,,正常情況下每一段母線都會接個接地變(接地變提供的中性點中接個接地小電阻),,當兩段母線并列時為什么要退出其中一個接地變?我自己先分析下:正常運行方式下當單相故障時故障點和接地小電阻間形成通路,,故障線路的零序保護跳閘,。當母線并列時由于有兩個接地小電阻,故障點的零序電流會增大一倍,,不利于運行,。是這樣的嗎?
請問20KV的VD4,,手車接地是什么方式,?10KV的呢?那種型號是滑動接地,,哪種是兩側接地,,哪種是鴨嘴式接地?謝謝各位大俠啦。