今天一個鑄造廠的10KV線路在工作中突然出現缺相故障,。經理說上面的干線沒毛病,,如果有故障別人就會報修。所以就先考慮他廠內的線路開關柜下面經檢查沒有故障,,故障點在開關柜以上,,開始時用10/0.4KV的驗電筆測試沒發現故障。停電后測桿上開關及電纜均無故障,。后拿來10KV驗電筆測試兩相正常北邊相不發聲,,一路追蹤結果發現是干線過公路的地埋電纜終端和線路連接的設備線夾斷了。 所以檢查故障時不能光聽別人說的,,只能作參考還得自己認真檢查思考才行,。
知識點:10kV線路故障
運行中的10kV線路,,因雷、風,、雪自然災害和遭受外力,、環境污染等原因,常常會發生跳閘事故,。10kV線路一旦發生跳閘事故,,就會造成該線全線或部分線路大面積停電,勢必會給用電企業帶來經濟損失,,所以越早查出事故地點和原因,,消除事故隱患,縮小事故停電范圍,越早恢復通電,,就能夠減
10KV高壓線路分布廣,,架空線路長,又處于露天運行,,常受到周圍環境與自然變化的影響,,在運行中經常發生故障,影響正常供電,,給人民的生產與生活帶來一定的危害,。故障原因分析:1、樹障的影響,。在農村,,線路與樹木平行或交叉的比比皆是。樹刮倒砸線,,樹枝刮斷落在線上,,樹枝擺動掃線,,以及人為的伐樹至使樹倒砸在線上,造成線路故障,,危害相當嚴重,。2、風的影響,。風力過大,,超過桿塔的機械強度,就會使桿塔傾斜或損壞,,并使導線振動,、跳躍和碰線,引起過流或速斷,。
1強化運行管理。 從運行角度考慮,,運行人員按運規要求,,按時巡視設備,及時,、準確提供設備缺陷,,為檢修試驗提供依據,及時發現事故隱患,,及時檢修,,從而降低線路故障率。為此,,運行人員應作到"三熟三能",,從"嚴"、"勤",、"細",、"熟"上下功夫。嚴:即制定嚴格的設備定期巡視制度,,并堅決落實;勤:即工作積極,、主動,不漏巡,,多注重故障率高的線路設備運行工況;細:即認真巡視,,認真分析,及時發現并上報缺陷;熟:即不僅熟悉設備,,還應熟悉其性能,、參數、結構,、地理環境,、氣候因素等,,做到心中有數。 2加強線路防外力破壞工作,。 配電線路外力破壞現象很嚴重,,高低壓線路盜割嚴重,違章建筑屢禁不止,,鄉村山田建設,,推土造田,桿根取土,,人為打破絕緣子,、向導線上扔鐵絲、盜竊電能等造成線路故障,,時有發生,,給配電線路的安全運行造成了極大的危害。采取的措施:
請教下各位達人,,當線路發生故障時,,PT二次側的電壓分別是多少? 希望知道的同僚能夠指點一下,,非常感謝,。
目前,10kV配電線路線路長,、負荷分散,、設備數量多、運行維護條件差,、保護措施少,。在運行中不僅要承受機械和電氣負荷,還要經受各種天氣因素的侵擾,,因而故障機率較大,。除不可抗拒的自然災害造成的事故外,通常發生的故障有: ·導線接頭電阻較大,,運行時因接頭高溫氧化而燒斷,。 ·引線間或引線與設備端子間連接不良,接觸電阻較大,,導致引線燒斷設
本帖最后由 wgf4242 于 2016-3-12 20:27 編輯 原來向別人借過一個不記得名字和型號了,,現在想購買一個,。。不手持也行。故障定位快速準確,,好用就行,。。,。
例如:1條變電站10kV饋線,,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,,在5km處有1臺400kVA桿上變,;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器,;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求,?求大神們指導 T.T
運行中的10 kV線路,,因雷,、風、雪自然災害,,和遭受外力、環境污染等原因,,常常會發生跳閘事故,。10kV線路一旦發生跳閘事故,就會造成該線全線或部分線路大面積停電,,勢必會給用電企業帶來經濟損失,,所以越早查出事故地點和原因,消除事故隱患,,縮小事故停電范圍,越早恢復通電,,就能夠減少供用電企業雙方的經濟損失。因此當10 kV線路發生跳閘事故
單位有一個10kV開閉所,,運行已經24年了,,所有電氣指示全部壞了,這個星期內兩條10kV出線和1條10kV進線一共跳閘四次,,全部直接送電成功,,線路都巡視過沒有發現明顯故障點,,單位不少人推測是開閉所的問題,由于電氣指示都沒用了,,難以斷定,,求大神幫忙分析一下!?。,。。,。,。?nbsp;
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量,?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇,? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,,詳細計算公式和計算步驟)。
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎?,?我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,?,??謝謝
請大家談談10KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范,?我剛做這方面,初設時出設計說明書,、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖,、導線曲線安裝圖,、配件加工圖,如果是山區,,還出個斷面圖,。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改,。我們初設時就用經緯儀,、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,,初設沒有這么復雜,,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿,。等到施工設計時,,再測量定樁??晌覀儧]有GPS設備,,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的,?
1 故障分類 (1)短路故障:一是線路瞬時性短路故障(一般是斷路器重合閘成功);二是線路永久性短路故障(一般是斷路器重合閘不成功),。 常見故障有:線路金屬性短路故障;線路引跳線斷線弧光短路故障;跌落式熔斷器、隔離開關弧光短路故障;小動物短路故障;雷電閃絡短路故障等,。 (2)接地故障:線路瞬時性接地故障;線路永久性接地故障,。
針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,從而進行防范措施探討,,以求提高10KV配電網安全運行水平,。目前10KV架空配電線路上,,現在都已廣泛地應用了絕緣導線,。可以說,,配電網架空導線的絕緣化,,已是一項成熟的技術。 隨著配電網的快速發展,,用戶對供電質量要求也在提高,,在安全與經濟合理平衡下,要求供電有較高的可靠性,。配電網的接線較復雜,,要保證調度上的靈活性、運行上的供電連續性和經濟性。這就要求從事配電線路運行,、檢修工作人員,,熟悉管理的線路結構形式,能根據故障現象準確判斷事故性質,、范圍,,并能采取合理方法及時予以處置,以保質保量連續供電,,滿足用戶的用電需求,。 一、架空配電線路的故障類型